houtkachel met cv omloop aansluiten
Moderator: Moderators
-
exroom
- Berichten: 194
- Lid geworden op: 07 feb 2007, 00:13
bekijk het schema dan, rechtboven getekend
http://www.lastufa.nl/Schema_CV_ThermoTSN.pdf
en hier de prijslijst van nordic fire met op pagina 3 de onderdelen
http://www.nordicfire.nl/brochures/prijslijst.pdf
http://www.lastufa.nl/Schema_CV_ThermoTSN.pdf
en hier de prijslijst van nordic fire met op pagina 3 de onderdelen
http://www.nordicfire.nl/brochures/prijslijst.pdf
Laatst gewijzigd door exroom op 07 sep 2007, 22:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Hoeveel ik ook lees of experimenteer, het is nooit genoeg!,
-
chathanky
- Berichten: 660
- Lid geworden op: 27 sep 2006, 18:22
Waarom 2 vulautomaten op 1 circuit?beveiligingen:
bij de cv hout kachel:
overdruk beveiliging
temperatuurbeveiliging
expansievat
automatsche vulcombinatie met keerklep
bij de cv
overdruk beveiling
temperatuurbeveiliging
expansievat
automatische vulcombinatie
Wat voor cv ketel staat er een solo of een combi en hoe zijn deze met elkaar geschakeld?
-
exroom
- Berichten: 194
- Lid geworden op: 07 feb 2007, 00:13
nefit ecomline excellent hr combi cw5
is de ketel
toen ik de ketel kocht gaf iemand me de tip om een automatische vilcombinatie aan tesluiten met keerklep
leek me handig en koste niet veel en inderdaad ben ik vrij lui aangelegd, tenmiste als het draait wil ik er niet constant naar hoeven om te kijken.
maar goed,
in het scham van nordiv fire kwam ik dat ding weer tegen en dus dan maar 2 maal, maakt me niet zoveel uit
ik wil het echt wel veilig doen vandaar
is de ketel
toen ik de ketel kocht gaf iemand me de tip om een automatische vilcombinatie aan tesluiten met keerklep
leek me handig en koste niet veel en inderdaad ben ik vrij lui aangelegd, tenmiste als het draait wil ik er niet constant naar hoeven om te kijken.
maar goed,
in het scham van nordiv fire kwam ik dat ding weer tegen en dus dan maar 2 maal, maakt me niet zoveel uit
ik wil het echt wel veilig doen vandaar
Laatst gewijzigd door exroom op 07 sep 2007, 22:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Hoeveel ik ook lees of experimenteer, het is nooit genoeg!,
-
chathanky
- Berichten: 660
- Lid geworden op: 27 sep 2006, 18:22
Haal de spanning eens weg van de pomp, hoe wil je op die plek dan een juiste temperatuur meten?
Wat is het type ventiel? volgens mij reageert hij alleen op druk en niet op temperatuur.
Het is gewoon een veer belaste overdruk klep als je het schema kunt lezen, dat er ook temperatuur omschreven staat is mijn inziens misleiding van het juiste beeld.
Wat is het type ventiel? volgens mij reageert hij alleen op druk en niet op temperatuur.
Het is gewoon een veer belaste overdruk klep als je het schema kunt lezen, dat er ook temperatuur omschreven staat is mijn inziens misleiding van het juiste beeld.
-
exroom
- Berichten: 194
- Lid geworden op: 07 feb 2007, 00:13
-
exroom
- Berichten: 194
- Lid geworden op: 07 feb 2007, 00:13
de cv ketel hangt op zolder.
het huis is ongeveer 10 x 15
op de eerste verdieping loopt een cv ringleiding in de rondte
hierop zijn op de eerste verdieping 8 radiatoren gekopplet
precies onder de cv ketel op begane grond vloerverwarming 3 groeps
en precies in het midden anderekant van het huis dus weer vloerverwarming op begnae grond 4 groeps
cv kachel kan ik in het midden eraanhangen maakt me niet echt veel uit eigenlijk waar, dichtbijzijn is het midden
het huis is ongeveer 10 x 15
op de eerste verdieping loopt een cv ringleiding in de rondte
hierop zijn op de eerste verdieping 8 radiatoren gekopplet
precies onder de cv ketel op begane grond vloerverwarming 3 groeps
en precies in het midden anderekant van het huis dus weer vloerverwarming op begnae grond 4 groeps
cv kachel kan ik in het midden eraanhangen maakt me niet echt veel uit eigenlijk waar, dichtbijzijn is het midden
Hoeveel ik ook lees of experimenteer, het is nooit genoeg!,
-
exroom
- Berichten: 194
- Lid geworden op: 07 feb 2007, 00:13
Het thermisch afloopventiel met voeler, dit is een mechanisch ventiel die open gaat als de watertemperatuur boven de 95 graden komt, dit is nodig voor de veiligheid, hij laat het water aflopen bij te hoge watertemperaturen, deze is van het merk caleffi.
Hoeveel ik ook lees of experimenteer, het is nooit genoeg!,
-
chathanky
- Berichten: 660
- Lid geworden op: 27 sep 2006, 18:22
Er zit inderdaad een meetpen in maar die moet wel in de wisselaar uit komen.
Kijk eens op het plaatje wat je elders geplaatst hebt. (ik heb hem nog even in dit topic geplaatst.)
In dat plaatje meet hij de retourtemperatuur na het thermoventiel. Als de pomp uitvalt om noem maar op welke reden zal de voeler nooit een stijging van de wisselaar waarnemen. stilstaand water geleid namelijk heel slecht de warmte over die afstand.
Ik weet niet waar dit staat maar dit is een typisch voorbeeld van huisfleit waar niet is over nagedacht is en daarmee kan de installatie grote schade oplopen.
Kijk eens op het plaatje wat je elders geplaatst hebt. (ik heb hem nog even in dit topic geplaatst.)
In dat plaatje meet hij de retourtemperatuur na het thermoventiel. Als de pomp uitvalt om noem maar op welke reden zal de voeler nooit een stijging van de wisselaar waarnemen. stilstaand water geleid namelijk heel slecht de warmte over die afstand.
Ik weet niet waar dit staat maar dit is een typisch voorbeeld van huisfleit waar niet is over nagedacht is en daarmee kan de installatie grote schade oplopen.
-
exroom
- Berichten: 194
- Lid geworden op: 07 feb 2007, 00:13
als je deze tekst bedoelt:chathanky schreef:
Ik weet niet waar dit staat maar dit is een typisch voorbeeld van huisfleit waar niet is over nagedacht is en daarmee kan de installatie grote schade oplopen.
Het thermisch afloopventiel met voeler, dit is een mechanisch ventiel die open gaat als de watertemperatuur boven de 95 graden komt, dit is nodig voor de veiligheid, hij laat het water aflopen bij te hoge watertemperaturen, deze is van het merk caleffi.
nou deze tekst stond in een offerte, van een installatie bedrijf (geen beun de haas)
en welk plaatje bedoel je ik zie niks?
Hoeveel ik ook lees of experimenteer, het is nooit genoeg!,
-
exroom
- Berichten: 194
- Lid geworden op: 07 feb 2007, 00:13
wat me net opviel, dit topic is in nauwelijks 5 dagen tijd bijna 400 keer bekeken
. wat blijkt, dit onderwerp wekt dus wel intresse, maar door wie??
kockie, kan jij dat zien, zijn dat leden? was alleen ik het,
hahahaha
of zijn dat gasten die via google hierop tercht zijn gekomen.
Echter slechts 4 mensen hebben, tot nu toe, eraan deelgenomen.
jammer.
zijn er nog techneuten die een oplossing hebben of een idee hebben waardoor ik het systeem veiliger kan maken.
eind volgende week ga ik dit systeem installeren, niet volgens de "foute " foto maar volgens het schema.
ik hoop dat er nog een techneut / of een ervarings deskundige zou willen reageren
kockie, kan jij dat zien, zijn dat leden? was alleen ik het,
of zijn dat gasten die via google hierop tercht zijn gekomen.
Echter slechts 4 mensen hebben, tot nu toe, eraan deelgenomen.
jammer.
zijn er nog techneuten die een oplossing hebben of een idee hebben waardoor ik het systeem veiliger kan maken.
eind volgende week ga ik dit systeem installeren, niet volgens de "foute " foto maar volgens het schema.
ik hoop dat er nog een techneut / of een ervarings deskundige zou willen reageren
Hoeveel ik ook lees of experimenteer, het is nooit genoeg!,
- John O
- Berichten: 95
- Lid geworden op: 24 okt 2006, 23:42
- Locatie: Oisterwijk
Nee, dit commentaar ging specifiek over de terugloop beveiliging. In eerdere berichten heb ik betwijfeld of er een CA beveiliging mocht worden toegepast. Ik dacht aan een BA.chathanky schreef:Een vulautomaat is geen overdruk of kook beveiliging John, wat denk je als de druk gaat oplopen omdat het water gaat koken?John O schreef: Hmm, welk type had je? De waterleidingbedrijven zijn niet overal even streng, ik heb de strengste hier in de regio gebeld
Voor de goede orde, het feit dat het toegestaan is wil natuurlijk niet zeggen dat dit een wenselijk systeem is.
Dit werkt natuurlijk wel als beveiliging, maar een buffer is vele malen beter.
Het ging dus niet meer over de beveiliging van de kachel maar die van de waterleiding.
Exroom heeft hier ook al op gezegd dat er een T/P beveiliging in zit. De beveiliging zal nogal afhangen hoe dit ventiel ingesteld wordt.chathanky schreef: Denk je dat de twee bar van de vulautomaat en de 3 bar overstort nog water wil gaan aanleveren om het zaakje te koelen.
Een vulautomaat heeft enkel de functie om je cv automatisch bij te vullen, meer niet.
Stel eens dat het systeem leeg kookt en vervolgens komt er als de druk gezakt (eerst naar 3 bar de overstort sluit en vervolgens via de zelfontluchter zakt de druk gestaagt onder de 2 bar) is nog een plensje koud water op de gloeiende pot. Ik weet niet of dit wenselijk te noemen is.
Volgens mij moet dit net onder de 2 bar open. Vervelend is dan wel dat de meeste cv installaties al op 2 bar staan.
Daar heb je natuurlijk gelijk in. Het gaat er vaak om hoe het gevaar geinterpreteerd wordt.chathanky schreef: Streng of niet streng, er zijn gewoon vast gestelde voorschriften. Als je een keer onder een bekeuring uit komt omdat oom agent een goede dag heeft zegt dit niet dat je altijd ermee weg komt.
Een colega kan wel zijn werk serieus nemen en het afkeuren als ze het zien.
De bedoeling van deze beveiligingen in natuurlijk dat ze niet inkomen. Zolang dat gebeurt gaat alles goed (duh).
Als de instellingen juist zijn zal dit allemaal wel voldoende beveilingen om de bewoners heel te houden. Aan de combiketel en de kachel is duidelijk minder gedacht.
Groetjes, John
- John O
- Berichten: 95
- Lid geworden op: 24 okt 2006, 23:42
- Locatie: Oisterwijk