Simonj schreef: ↑28 jan 2024, 21:55
Een speciekuip condens is wel erg veel
Was ook een grote ketel, 120 kW
Stookbeurt duurde ook niet echt lang voor 3000 liter water naar 75 graden.
De frohling is een ander verhaal.
Dit is een compleet uit RVS gebouwde ketel.
Normaal gesproken wordt een houtgestookte ketel gevoed met water van minimaal 63 graden, de rucklaufanhebung.
Om creosoot en condensvorming tegen te gaan.
De frohling wordt gevoed met 20-25 graden retourwater. Om condensatie juist te bevorderen.
Er is hier sprake van twee warmtewisselaars. de tweede is de condensor, hier treedt de aanslag op.
Door regelmatig te spoelen wordt verwijderd richting riool.
De rookgassen zijn dusdanig "schoon" dat er in de rookgasafvoer hoegenaamd geen vervuiling is, Ik heb na 2500 draaiuren nog niet geveegd, wel regelmatig gecontroleerd.
Vegen is waarschijnlijk ook vrij zinloos, schoonspuiten met een tuinslang geeft beter resultaat.
Ik moet er wel bij vermelden dat het een redelijk lastige klus was om de ketel geheel naar mijn hand te zetten.
Met name het uitzoeken van het juiste temperatuurtraject en de hysterese van in en uitschakelen t.a.v. de vullingsgraad van de buffer.
Maar het is gelukt, en ben zeer content met het resultaat.