Ik woon in een villa uit 1900, waarin in de jaren veertig een cv met natuurlijke circulatie is toegepast.
Zo'n 25 jaar geleden is een nieuwe HR cv-ketel geplaatst en is het open expansievat vervangen door een gesloten en is op het leidingsysteem een externe pomp geplaatst Verder is aan het bestaande systeem niets veranderd. De huidige cv- ketel is een Atag
E325EC met interne pomp. De externe pomp is een Gundfos UMS
Mijn vraag is, of die externe pomp niet overbodig is.
Bestaande oude cv weer zonder externe pomp ?
Moderator: Moderators
-
Rusje
- Berichten: 1
- Lid geworden op: 06 okt 2020, 12:40
-
Gargouille
- Berichten: 379
- Lid geworden op: 16 jun 2020, 17:23
Re: Bestaande oude cv weer zonder externe pomp ?
De natuurlijke circulatie had wellicht een hogere watertemperatuur nodig om te werken.
Op welke watertemperatuur denk je te gaan werken in de toekomst ?
Het water in een gepompt systeem neemt vaak ook een andere weg (de weg van de minste weerstand) tov een gravity fed systeem ( de weg omhoog tot het water begint af te koelen).
Voorts zijn er bij nader toezien misschien toch nog wel wat dingetjes veranderd zoals: nieuwe aansluitingen met dunnere diameters, kranen op de radiatoren. En vaak werd de hoeveelheid waterstroom per radiator (vast) afgeregeld door reductie-ringetjes (orifice plates) per radiator. Die ringetjes zijn vaak bewust/onbewust weggehaald bij gepompte systemen of bij onderhoudswerken aan het systeem omdat ze simpelweg niet opgemerkt werden bij demontage of niemand begreep wat hun functie was.
G
Op welke watertemperatuur denk je te gaan werken in de toekomst ?
Het water in een gepompt systeem neemt vaak ook een andere weg (de weg van de minste weerstand) tov een gravity fed systeem ( de weg omhoog tot het water begint af te koelen).
Voorts zijn er bij nader toezien misschien toch nog wel wat dingetjes veranderd zoals: nieuwe aansluitingen met dunnere diameters, kranen op de radiatoren. En vaak werd de hoeveelheid waterstroom per radiator (vast) afgeregeld door reductie-ringetjes (orifice plates) per radiator. Die ringetjes zijn vaak bewust/onbewust weggehaald bij gepompte systemen of bij onderhoudswerken aan het systeem omdat ze simpelweg niet opgemerkt werden bij demontage of niemand begreep wat hun functie was.
G