diamond schreef: ↑17 jul 2020, 00:57
Het expansievat staat op 1.80 de hoogste radiator op 3.80
Dus 3,8 - 1,8 = 2 meter waterkolom boven het vat. -> Voordruk kiezen van 0,5bar, dus niet 0,2 dit wordt zo aangegeven door de fabrikanten van de vaten. Ook altijd nakijken dat de expansievaten geschikt zijn voor de specifieke voordruk.
Met 4500 Liter waterinhoud geeft de berekening dan een expansievat aan van 485 liter. Een 2de vat van 300L bijplaatsen, liefst hetzelfde als het eerste, klinkt me de ideale situatie voor jou. Je hebt dan marge en een latere uitbreiding van de installatie is mogelijk zonder extra kosten.
Opgelet: Met die 600 liter aan expansievat komt de vuldruk van de installatie (voordruk vaten + waterkolom) dan op 0,5 + 0,2 = 0,7 bar
Goed om weten vind ik: Indien de temperatuur van het water niet hoger zou gaan dan 70°C dan heb je genoeg een dat enkele 300 liter expansievat (wel met 0,5bar voordruk). MAAR: Er is dan wel 0,0 reserve. Indien bij een probleem het systeem toch naar bvb 90°zou gaan gaat de druk zeer snel over de 3 bar zitten en zal het overdrukventiel zijn ding moeten doen.
Uw initieel probleem had wellicht als oorzaak dat de vuldruk veel te hoog zat. Omdat die zo hoog zat werden de expansievaten minstens deels met water gevuld van in het begin. Er was dus geen 300 liter expansie mogelijk maar veel minder. Indien er geen uitzettingsruimte meer is dan gaat de druk zeer snel naar boven en gaat het overdrukventiel in werking treden. Het goed nieuws hierbij was dat alle componenten dus ook echt 3 bar druk verdragen, anders had je brokken gehad.