Heatpipes
Moderator: Moderators
-
Skiskien
- Berichten: 3
- Lid geworden op: 05 jan 2017, 15:43
Heatpipes
1van de 30 heatpipes is steeds,2uur eerder ontdooid dan de rest...hoe kan dit ,zie dit nu omdat het af en toe wit bevroren is en steeds is dezelfde buis eerder ontdooid...Hij moet dus warmer zijn dan de rest...Pomp staat uit manifold is 0 ° C..
-
JW te R
- Berichten: 144
- Lid geworden op: 08 okt 2010, 11:36
Re: Heatpipes
De glazen buis is dubbelwandig en hoort vacuum te zijn (thermosfles principe). In jouw geval is die buis lek.
Dat heeft geen gevolgen voor het CV water, maar vermindert de efficiëntie van de collector natuurlijk wel.
Als het goed is kun je die buizen los nabestellen.
Dat heeft geen gevolgen voor het CV water, maar vermindert de efficiëntie van de collector natuurlijk wel.
Als het goed is kun je die buizen los nabestellen.
-
Skiskien
- Berichten: 3
- Lid geworden op: 05 jan 2017, 15:43
Re: Heatpipes
Ik moet nog 1reserve Hebben zal morgen wisselen en controleer en op lek...JW te R schreef:De glazen buis is dubbelwandig en hoort vacuum te zijn (thermosfles principe). In jouw geval is die buis lek.
Dat heeft geen gevolgen voor het CV water, maar vermindert de efficiëntie van de collector natuurlijk wel.
Als het goed is kun je die buizen los nabestellen.
-
Skiskien
- Berichten: 3
- Lid geworden op: 05 jan 2017, 15:43
Re: Heatpipes
Je had gelijk deze buis verwijderen en vervangen doorde reserve.De zilver coating aan de onderkant is doorzichtig,zie bijlage
-
Ruuben
- Berichten: 1886
- Lid geworden op: 14 okt 2012, 18:42
Re: Heatpipes
Het glas wordt onderaan vacuüm gezogen en met glassmeltpunt gesloten. Juist dat glaspuntje breekt makkelijk af bij installatie en verbreekt dan het vacuüm.