Hellend dak isoleren met gedeeltelijk voorzetwand
Moderator: Moderators
-
Piet.
- Berichten: 4
- Lid geworden op: 15 jul 2014, 12:39
Hellend dak isoleren met gedeeltelijk voorzetwand
Beste,
Ik wil graag mijn zolder isoleren. Betreft een gordingendak (dus geen kepers) waarbij het hellende gedeelte doorloopt tot op de vloer. Ansich geen probleem, voor het dakbeschot van de vloer tot de eerste gording kan ik echter niet, of moeilijk, direct tegen het dakbeschot isoleren. De ruimte tussen andere constructieve elementen (verwarmingsbuizen) en het dakbeschot is simpelweg te klein om een fatsoenlijk pak isolatie + afwerking te plaatsen.
Nu zat ik eraan te denken om voor de verwarmingsbuizen een lage vertikale wand te plaatsen welke vervolgens overgaat in de "normale" isolatie. Ipv een volledig schuine isolatie tegen het dakbeschot zou ik dus een soort van voorzetwand isolatie toepassen. Hiermee zou ik een isolatie ruimte creeren tegen het dakbeschot waar de verwarmingsbuizen in het isolatiepakket liggen (alle beschikbare ruimte achter de vertikale wand zou ik dan opvullen met glas- of steenwol).
Theoretisch gezien mag dit denk ik geen probleem zijn gezien de verwarmingsbuizen er voor zouden zorgen dat de lucht binnen het isolatie pakket warmer is dan normaal. En deze lucht dus meer vocht kan bevatten waardoor het condensatiepunt verder naar buiten zal liggen dan zonder stralingswarmte binnen de isolatie. Daarnaast zal het volume van het isolatiepakket hoger liggen dan bij een plaatsing direct tegen het dakbeschot. Zeker hiervan ben ik echter niet. En ik kan geen vergelijkbare situaties vinden. Tevens heeft navraag in diverse winkels weinig consistente informatie opgeleverd.
Is er iemand die hier wellicht ervaring mee heeft, of advies over kan geven?
Ik wil graag mijn zolder isoleren. Betreft een gordingendak (dus geen kepers) waarbij het hellende gedeelte doorloopt tot op de vloer. Ansich geen probleem, voor het dakbeschot van de vloer tot de eerste gording kan ik echter niet, of moeilijk, direct tegen het dakbeschot isoleren. De ruimte tussen andere constructieve elementen (verwarmingsbuizen) en het dakbeschot is simpelweg te klein om een fatsoenlijk pak isolatie + afwerking te plaatsen.
Nu zat ik eraan te denken om voor de verwarmingsbuizen een lage vertikale wand te plaatsen welke vervolgens overgaat in de "normale" isolatie. Ipv een volledig schuine isolatie tegen het dakbeschot zou ik dus een soort van voorzetwand isolatie toepassen. Hiermee zou ik een isolatie ruimte creeren tegen het dakbeschot waar de verwarmingsbuizen in het isolatiepakket liggen (alle beschikbare ruimte achter de vertikale wand zou ik dan opvullen met glas- of steenwol).
Theoretisch gezien mag dit denk ik geen probleem zijn gezien de verwarmingsbuizen er voor zouden zorgen dat de lucht binnen het isolatie pakket warmer is dan normaal. En deze lucht dus meer vocht kan bevatten waardoor het condensatiepunt verder naar buiten zal liggen dan zonder stralingswarmte binnen de isolatie. Daarnaast zal het volume van het isolatiepakket hoger liggen dan bij een plaatsing direct tegen het dakbeschot. Zeker hiervan ben ik echter niet. En ik kan geen vergelijkbare situaties vinden. Tevens heeft navraag in diverse winkels weinig consistente informatie opgeleverd.
Is er iemand die hier wellicht ervaring mee heeft, of advies over kan geven?
- Pietje
- Moderator
- Berichten: 3595
- Lid geworden op: 04 jun 2012, 22:39
- Locatie: Wijbosch
- Contacteer:
Re: Hellend dak isoleren met gedeeltelijk voorzetwand
Kun je een tekening maken van wat je precies van plan bent? Dat zegt meer dan 1000 woorden 
-- We hebben de aarde niet geërfd van onze voorgangers, maar te leen van onze nakomelingen --
-
Piet.
- Berichten: 4
- Lid geworden op: 15 jul 2014, 12:39
Re: Hellend dak isoleren met gedeeltelijk voorzetwand
U vraagt, wij draaien.
Let wel:
- Het pe-folie op het plaatje blijkt na het plaatsen van dakramen dampopen te zijn.
- Waar het plaatje nog aangeeft "mogelijk opvullen" was ik inmiddels van plan om dit op te vullen met isolatie materiaal.

Let wel:
- Het pe-folie op het plaatje blijkt na het plaatsen van dakramen dampopen te zijn.
- Waar het plaatje nog aangeeft "mogelijk opvullen" was ik inmiddels van plan om dit op te vullen met isolatie materiaal.

-
deleted
- Berichten: 4856
- Lid geworden op: 17 jun 2010, 11:29
Re: Hellend dak isoleren met gedeeltelijk voorzetwand
Als er amper isolatie tussen verwarmingsbuizen en dak kan blijft dit natuurlijk ,hoe dan ook, een grote verliespost.Piet. schreef:De ruimte tussen andere constructieve elementen (verwarmingsbuizen) en het dakbeschot is simpelweg te klein om een fatsoenlijk pak isolatie + afwerking te plaatsen.
Voor de rest zie ik geen probleem met het concept. De uitvoering is natuurlijk cruciaal, zoals trouwens bij elk 'koud dak' isolatiesysteem.
NB De isolatie tussen leefruimte en verwarmingskanaal houdt eerder de warmte tegen dan de koude denk ik. Die kan weggelaten worden.
De verwarminsbuizen voeren warme lucht aan. Maar voor welke ruimte ? Voor de zolder zelf of naar de onderliggende ruimte ?
Met voldoende isolatie is de warmte van de buizen(het buitenoppervlak er van) misschien al voldoende om de zolder op temperatuur te houden.
Dan zou ik ze zeker niet isoleren. De stralingswarmte van de buiswand is te prefereren boven de warme convectielucht, tenminste als het voldoende warmte afgeeft.
G
-
Piet.
- Berichten: 4
- Lid geworden op: 15 jul 2014, 12:39
Re: Hellend dak isoleren met gedeeltelijk voorzetwand
Gandalf,
Alvast bedankt voor de snelle reactie!
Ruimte tussen de buizen en het dakbeschot is op het smalste stuk (op de hoek van de buis) tussen de 7 en 10 cm. Overige stukken komen bij volledige vulling uit tussen de 15 en 25 cm. Er zou binnen de isolatie dus een lijn zijn die minder geisoleerd is dan de rest van het dakbeschot.
De verwarmingsbuizen voeren de lucht aan voor alle vertekken en verdiepingen in huis. De buizen die over de vloerlopen hebben daarvoor aftakkingen naar de 1e verdieping en de beganegrond. Op zolder staat namelijk tevens de verwarmingsunit.
Stralingswarmte van de buizen zelf is niet genoeg voor verwarming van een ruimte, deze zijn namelijk tevens geisoleerd tegen warmte verlies. Op zolder zijn er wel 4 luchtroosters aanwezig om de kamers te verwarmen.
Voor de samenvatting, onderstaand dan het nieuwe plaatje. Isolatie tussen buizen en afwerking is weg. Dampscherm loop dan onder de metal studs door, over de verwarmingsbuizen heen om vastgezet te worden op de vloerbalk (vloer bestaat uit planken en is dus niet luchtdicht vandaar dat een dampscherm alleen achter de afwerking niet volstaat). Alle ruimte achter en boven de buizen zal dan bestaan uit glas-, of steenwol.

Alvast bedankt voor de snelle reactie!
Ruimte tussen de buizen en het dakbeschot is op het smalste stuk (op de hoek van de buis) tussen de 7 en 10 cm. Overige stukken komen bij volledige vulling uit tussen de 15 en 25 cm. Er zou binnen de isolatie dus een lijn zijn die minder geisoleerd is dan de rest van het dakbeschot.
De verwarmingsbuizen voeren de lucht aan voor alle vertekken en verdiepingen in huis. De buizen die over de vloerlopen hebben daarvoor aftakkingen naar de 1e verdieping en de beganegrond. Op zolder staat namelijk tevens de verwarmingsunit.
Stralingswarmte van de buizen zelf is niet genoeg voor verwarming van een ruimte, deze zijn namelijk tevens geisoleerd tegen warmte verlies. Op zolder zijn er wel 4 luchtroosters aanwezig om de kamers te verwarmen.
Voor de samenvatting, onderstaand dan het nieuwe plaatje. Isolatie tussen buizen en afwerking is weg. Dampscherm loop dan onder de metal studs door, over de verwarmingsbuizen heen om vastgezet te worden op de vloerbalk (vloer bestaat uit planken en is dus niet luchtdicht vandaar dat een dampscherm alleen achter de afwerking niet volstaat). Alle ruimte achter en boven de buizen zal dan bestaan uit glas-, of steenwol.

-
JantjeV8
- Berichten: 4218
- Lid geworden op: 03 feb 2009, 12:50
Re: Hellend dak isoleren met gedeeltelijk voorzetwand
Als je dan in die metal stud wand ook nog een horizontaal Uutje plaatst, een cm of 30 onder de daklijn, en dan daarboven de ms-wand ook nog isoleert is het nog beter.
-
Piet.
- Berichten: 4
- Lid geworden op: 15 jul 2014, 12:39
Re: Hellend dak isoleren met gedeeltelijk voorzetwand
JantjeV8, dank voor het additionele inzicht.
Het schema met de aanpassing. Isolatie kan nu volledig doorlopen, muv wat minimale koudebruggen die ontstaan door de bevestiging van de vertikale c profielen (voor de stevigheid moeten deze denk ik wel vast zitten aan het dakbeschot).

Het schema met de aanpassing. Isolatie kan nu volledig doorlopen, muv wat minimale koudebruggen die ontstaan door de bevestiging van de vertikale c profielen (voor de stevigheid moeten deze denk ik wel vast zitten aan het dakbeschot).