HR kachel en schoorsteenbrand

verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik

Moderator: Moderators

Plaats reactie
Erikvr
Berichten: 678
Lid geworden op: 02 mar 2009, 13:41

HR kachel en schoorsteenbrand

Bericht door Erikvr »

Hallo,
Bij de meeste HR houtkachels komt de rookgastemperatuur niet meer boven de 250 graden. Betekent dit dat het gevaar voor schoorsteenbrand hierbij dan eigenlijk niet meer bestaat?

groeten
Erik
groet,
Erik
Albert van WdJ
Berichten: 1581
Lid geworden op: 05 jan 2009, 12:09
Locatie: regio Dordrecht

Re: HR kachel en schoorsteenbrand

Bericht door Albert van WdJ »

Zover ik me kan herinneren ontstaat een schoorsteenbrand pas ruim boven 600 graden C. (En natuurlijk brandbaar materiaal in je schoorsteen zoals creosoot-aanslag en roet).
Dus het lijkt er op dat er dan geen schoorsteenbrand kan ontstaan bij een hr-kachel.

Echter, stel dat je een vonkenregen in je schoorsteen krijgt, door bijv. royaal aanmaakhoutjes van dennehout etc. Dan is het maar de vraag of er plaatselijk even geen temperatuur ontstaat die hoger is dan 600 graden C. En als de roetaanslag etc. eenmaal ergens gaat branden, dan wil de rest graag mee.

Volgens mij is de kans op schoorsteenbrand wel kleiner. Een hr-kachel brandt nou eenmaal schoner en geeft ook minder hoeveelheid roet in de rookgassen. Tenminste dat zou zo moeten zijn.
Maar ik zou een mogelijkheid tot schoorsteenbrand nooit uitsluiten.
Dus gewoon jaarlijks vegen die pijp.


Albert
Change, before you have to.
gdelea
Berichten: 201
Lid geworden op: 09 dec 2009, 18:00
Locatie: wommels

Re: HR kachel en schoorsteenbrand

Bericht door gdelea »

als je rookanaal niet goed op temperatuur gehouden kan worden door bv een te lage afvoergastemperatuur dan verhoog je de kans op schoorsteenbrand. er zijn wel gevallen van brand bekend door de aanvoer van de cv leiding[ +- 90 graden of iets meer.
gerard
Berichten: 551
Lid geworden op: 16 jan 2007, 13:29

Re: HR kachel en schoorsteenbrand

Bericht door gerard »

gdelea schreef:er zijn wel gevallen van brand bekend door de aanvoer van de cv leiding[ +- 90 graden of iets meer.
@gdlea,
Wat je hier aanhaalt gaat volgens mij over een heel ander fenomeen, nl. zelfontbranding van hout. Dit kan ontstaan door langdurige blootstelling aan temperaturen boven de 77°C (in de VS beschreven laagst bekende temperatuur waarbij deze zelfontbranding ontstond). Heeft dus niets met het ontstaan van een schoorsteenbrand te maken.

@Albert en Erik,
Ik ben het eens met Albert. Naast de ongeveer 600 °C die nodig is, moet er ook brandbare aanslag (creosoot) in de schoorsteen aanwezig zijn. Onder de houtstokers zitten echter behoorlijk hardnekkige creaturen, die graag een kachel knijpen...Het lijkt me dan ook beslist niet onmogelijk een HR-kachel verkeerd te stoken, dus opbouw van creosoot is zeker mogelijk. Als je zo'n kachel dan eens flink de sporen geeft, durf ik een schoorsteenbrand niet uit te sluiten.
Maar bij goed gebruik zal het niet zo'n vaart lopen.

groet,
Gerard
account verwijderd
Berichten: 2127
Lid geworden op: 05 okt 2009, 23:49
Locatie: verwijderd

Re: HR kachel en schoorsteenbrand

Bericht door account verwijderd »

@Gerard,

Om op schoorsteenbrand terug te komen, ik slijp wel is een gebruikte stalen kachelpijp doormidden. Deze kachelpijp is dan van binnen vrij schoon, 2mm aanlag ongeveer.
Tijdens het slijpen vliegen er slijpvonkes in de kachelpijp,
de deeltjes in de kachelpijp (creosoot) zo groot als zandkorrels gaan dan plaatselijk branden en dit gaat uit zichzelf bijna niet uit.
Als je erbij staat is het echt onvoorstelbaar hoelang deze deeltjes
blijven opgloeien. Daarom kijk ik ook helemaal niet op van schoorsteenbrand.
Verwijderd
gerard
Berichten: 551
Lid geworden op: 16 jan 2007, 13:29

Re: HR kachel en schoorsteenbrand

Bericht door gerard »

Hoi Michel,
Ja, creosoot is een bijzonder brandbaar goedje. Als het brandt, brandt het goed. De meest brandbare vorm, de glanzende creosoot, gaat dan ook uitermate makkelijk in de fik.
Mooi voorbeeld dat slijpen in een pijp en de makkelijke ontbranding. De creosoot die jij in de pijp had was waarschijnlijk niet eens de glanzende variant.

groet,
Gerard
gdelea
Berichten: 201
Lid geworden op: 09 dec 2009, 18:00
Locatie: wommels

Re: HR kachel en schoorsteenbrand

Bericht door gdelea »

een vonk is al genoeg om het goedje in de brand te zetten en roet kan al ontbranden bij 250 graden.