hout-cv mogelijk zonder electra?
Ik zou in een vakantiehuis op den duur graag een hout-cv kachel plaatsen, nu hebben wij daar geen electra en wil eigenlijk ook niet afhankelijk zijn van zonnepanelen en accu's (die hebben we wel voor sporadisch gebruik).
Is het mogelijk een hout-cv kachel te gebruiken waarbij de warmte zelf de stroming regelt ?
Is een circulatie ook te krijgen zonder pomp? dus gebruikmakend van de warmte (die zal stijgen in het systeem)
Is het mogelijk een hout-cv kachel te gebruiken waarbij de warmte zelf de stroming regelt ?
Is een circulatie ook te krijgen zonder pomp? dus gebruikmakend van de warmte (die zal stijgen in het systeem)
- kockie
- Site Admin
- Berichten: 8697
- Lid geworden op: 28 jan 2006, 17:42
- Locatie: Zeddam
- Contacteer:
Re: hout-cv mogelijk zonder electra?
Even geen antwoord op de vraag, maar wel over de situatie dat xychix en ik afwisselend als topicstarter te boek staan: is helemaal mijn fout; xychix is de vraagsteller in deze; ik alleen de prutser die wat verkeerd gedaan heeft....
Mensen zeggen wel eens dat ik troep verzamel; ik noem mezelf liever een industrieel-amateur-archeoloog die probeert waardevolle artefacten te behouden.
Why should I work harder when I can work smarter
Why should I work harder when I can work smarter
-
xychix
- Berichten: 228
- Lid geworden op: 30 aug 2010, 12:14
Re: hout-cv mogelijk zonder electra?
No problemo, kan gebeuren hekockie schreef:Even geen antwoord op de vraag, maar wel over de situatie dat xychix en ik afwisselend als topicstarter te boek staan: is helemaal mijn fout; xychix is de vraagsteller in deze; ik alleen de prutser die wat verkeerd gedaan heeft....
-
ingmar89
- Berichten: 101
- Lid geworden op: 09 jan 2010, 12:37
Re: hout-cv mogelijk zonder electra?
Als je de ketel in een kelder kunt zetten, dan zou dit in principe kunnen.
Alleen is er geen manier om de temperatuur in de ketel te regelen.
Zegmaar waar normaal gesproken een mixventiel gebruikt wordt.
Deze kan niet zonder pomp, en dus niet zonder stroom.
Mischien is het een optie op het zo te maken dat de ketel niet begint te koken als de spanning wegvalt, maar in normaal bedrijf wel met pompen werkt?
Alleen is er geen manier om de temperatuur in de ketel te regelen.
Zegmaar waar normaal gesproken een mixventiel gebruikt wordt.
Deze kan niet zonder pomp, en dus niet zonder stroom.
Mischien is het een optie op het zo te maken dat de ketel niet begint te koken als de spanning wegvalt, maar in normaal bedrijf wel met pompen werkt?
-
JantjeV8
- Berichten: 4218
- Lid geworden op: 03 feb 2009, 12:50
Re: hout-cv mogelijk zonder electra?
Volgens mij is het niet ondenkbaar.
Als je al direct van een drukloos systeem uitgaat, dus met open syphon zou het moeten kunnen. Rendement ga je niet optimaal benutten. Maar als je de kachel zo installeert dat ie ook z'n warmte aan de directe omgeving mag benutten, zou het 'restant' aan warmte aan een cv-systeem afgegeven mogen worden. Met wat uitgekiende hoogteverschillen is een natuurlijke circulatie mogelijk.
In een normaal systeem bouw je strategisch keerkleppen in. Dat is om in geval van stilstand van je pompen het natuurlijke circuleren te voorkomen en om omgekeerde stroming tegen te gaan.
Ga je ongeforceerd rondstromen, mag er niet veel weerstand in de leidingen zijn, dus al helemaal geen keerkleppen. Is op een bepaald moment je kachel kouder dan de cv dan geeft het cv-water juist de warmte aan de kachel af, immers de tegenstroom wordt niet voorkomen.
Als je al direct van een drukloos systeem uitgaat, dus met open syphon zou het moeten kunnen. Rendement ga je niet optimaal benutten. Maar als je de kachel zo installeert dat ie ook z'n warmte aan de directe omgeving mag benutten, zou het 'restant' aan warmte aan een cv-systeem afgegeven mogen worden. Met wat uitgekiende hoogteverschillen is een natuurlijke circulatie mogelijk.
In een normaal systeem bouw je strategisch keerkleppen in. Dat is om in geval van stilstand van je pompen het natuurlijke circuleren te voorkomen en om omgekeerde stroming tegen te gaan.
Ga je ongeforceerd rondstromen, mag er niet veel weerstand in de leidingen zijn, dus al helemaal geen keerkleppen. Is op een bepaald moment je kachel kouder dan de cv dan geeft het cv-water juist de warmte aan de kachel af, immers de tegenstroom wordt niet voorkomen.
-
deleted
- Berichten: 4856
- Lid geworden op: 17 jun 2010, 11:29
Re: hout-cv mogelijk zonder electra?
Naast de kwestie natuurlijk, maar is een finoven-achtige constructie niet sowieso beter in een vakantiehuis?
Hoe ga je zonder electra voorkomen dat je verwarmingsleidingen niet bevriezen als je er niet bent?
Hoe ga je zonder electra voorkomen dat je verwarmingsleidingen niet bevriezen als je er niet bent?
-
FritsOv
- Berichten: 68
- Lid geworden op: 20 dec 2010, 13:15
Re: hout-cv mogelijk zonder electra?
Gandalf schreef:Naast de kwestie natuurlijk, maar is een finoven-achtige constructie niet sowieso beter in een vakantiehuis?
Hoe ga je zonder electra voorkomen dat je verwarmingsleidingen niet bevriezen als je er niet bent?
door ipv water koelvloeistof als cv medium te gebruiken ? deden we eerder ook altijd werkt perfect...
-
deleted
- Berichten: 4856
- Lid geworden op: 17 jun 2010, 11:29
Re: hout-cv mogelijk zonder electra?
Hoe reageert dat met staal?
-
FritsOv
- Berichten: 68
- Lid geworden op: 20 dec 2010, 13:15
Re: hout-cv mogelijk zonder electra?
eerlijk gezegd heb ik geen idee maar als het dezelfde vloeistof is als in een auto gebruikt wordt.... zoals de oudere gietijzeren blokken lijkt mij dat dit niet veel invloed kan/mag hebben.Gandalf schreef:Hoe reageert dat met staal?