Bedankt voor je reactie. Hiwr heb ik een aantal punten die dan niet goed zijn. Mijn solar pomp groep staat net boven het spiraal wat er in het vat zit.
Das een probleem ja, want als je vat warmer staat dan gaat warmte omhoog, dus richting je collectoren...
Kan je dit aanpassen? Of anders keerkleppen erin, wel opletten dat deze geschikt zijn voor solar en Glycol (ik neem aan dat dit erin zit)
Lengte van je kabels is niet zo belangrijk, een afwijking van een graad is niet heel erg natuurlijk in dit geval.
De resol mx is 1 van de uitgebreidste storingen en juist voor meerdere warmtebronnen op een buffer. De solarpomp is ook toerengeregeld en de houtkachel alleen aan uit.
Das jammer want de houtkachel zou beter op toeren kunnen regelen. Dan kan je snelheid van de pomp aanpassen en niet alleen aan/uit.
Maargoed dat kan dus niet helaas dus moet je verder zoeken.
Je instelling aanpassen zou een begin kunnen zijn.
Mijn ervaring is, dat als de leidingen afgekoeld zijn, de kachel en het buffervat nog warm zijn. De pomp al gestopt is. Koud leidingwater zakt onderin de kachel en duwt het warme leiding water omhoog richting de buffer. Zo breng je een natuurlijke thermosifon op gang. Jij kan zeggen dat het niet zo gaat. Ik weet uit ervaring (en met mij heel veel andere forumleden, dat het wel zo is) Een simpel keerklepje (ook als hij in de goede richting staat, dus in de richting waarin de thermosifon gaat) al ervoor zorgt dat die stroming stopt. Omdat het maar "relatief" heel langzaam gaat.
@ Ramon
Je schrijft dus zelf, al je leidingen afgekoeld zijn en de kachel en buffer nog warm zijn....
Wanneer is dit dan? Als je pomp draait en deze stopt dan heb je toch warm water wat omhoog gaat en koud water wat omlaag komt?
Je retour zal de kachel afkoelen en dus het warme water nog je vat instromen, dus thermosifon, logisch toch.
Kachel koelt dus af en thermosifon stopt want boiler/buffer staat op de verdieping.
Warm water zal nooit naar de kachel stromen zonder pomp, of iemand moet me kunnen vertellen hoe.
Daarom heb ik een draaibare potentiometer tussen mijn temperatuursensor gezet om hem heel goed te kunnen afstellen. Als de temperatuursensor in mijn buffervat een paar graden te laag aangeeft (en mijn kachel is uitgebrand) blijft hij denken: De kachel is warmer dan het buffervat, de pomp moet blijven draaien! Zo wordt heel mijn buffervat leeggepompt met warmte (ook tot mengventiel temperatuur!)
Ik heb zelf ook een Attack maar gebruik de regeling ervan niet, maar deze kijkt toch naar je rookgastemp wanneer hij vraagt om FUEL?
Of ben ik mis?
Misschien raar idee, maar waarom zet je er geen wisselrelais tussen die naar je temp sensoren kijkt?
Pomp aan, relais aan en kijkt naar sensor onderin om te vullen.
Pomp uit, relais uit en kijkt naar sensor bovenin om leeg te trekken.
Wat is beter de pomp snel te laten draaien of langzaam? En wat is hier de onderbouwing van.
Dit is puur ervaring, temperaturen in de gaten houden en kijken wat het beste bij je mengventiel past.
Op hoge flow gaat mijn uitgaande temp niet hoog genoeg, op lage flow gaat mijn retour temp omhoog en gaat ketel in overstort door te hoge temperatuur.
Dit is dus puur kijken wat er gebeurd.
Als je hem langzamer zet dan in de uitgaande temp hoger, wellicht beter in jou geval maar let wel dat je kachel niet te warm wordt.
Duurt wel langer dat boiler gevuld is maar wel met een hogere temperatuur van bovenaf.
Uittesten dus.
Ik snap het half denk ik


Wat Ramon wil zeggen is dat je nog energie in je vat kan stoppen als hij onderin 30 graden is.
Het gaat er niet om of dat dit water lager in temp is, het gaat erom dat er energie in zit die je nog kan gebruiken.
Of dit wenselijk is, is een tweede.
@ Polikoy
Ik denk dat je in de instellingen nogeens moet gaan spitten want hier zou je dit wel moeten kunnen aanpassen lijkt mij.
Ik neem aan dat er meer mensen deze regelaar hebben dus ik hoop dat er iemand je kan helpen.