De (geblokkeerde) keerklep word inderdaad eerdaags verwijderd, de pomp heeft geen ontluchtingsschroef, de grunfoss pompen die ik heb hebben deze wel, maar de Wilo niet.
Het ziet er wel naar uit dat de inwendige patroon kapot is/was ik hou jullie op de hoogte.
Bertocello
De pomp zit zo laag, ik geloof niet echt in lucht. Thermosifon gaat hier niet werken, de keerklep lijkt veerbelast, thermosifon kan deze veer (40mbar) nooit overwinnen.
Door de keerklep verstoor je ook de ontwerpflow/druk over de laddomat. De hogere druk in de leiding (agv keerklep) voor de buffer heb je ook bovenop je laddomat. Hierdoor "zuigt" de pomp minder aan de onderkant van de buffer en druk ie het er heet harder in.
Na het hele boeltje netjes terug gemonteerd te hebben( de thermostaat eerst getest) werkt de laddomat nu zoals het hoort, ik ben er wel achter dat je dat het duidelijkst ziet als het retourwater ook echt laag is , zo'n 20° a 25°.
Bertocello