Installatie houtvergasser

verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik

Moderator: Moderators

bertocello
Berichten: 251
Lid geworden op: 28 nov 2009, 22:10

Re: Installatie houtvergasser

Bericht door bertocello »

De (geblokkeerde) keerklep word inderdaad eerdaags verwijderd, de pomp heeft geen ontluchtingsschroef, de grunfoss pompen die ik heb hebben deze wel, maar de Wilo niet.
Afbeelding
Het ziet er wel naar uit dat de inwendige patroon kapot is/was ik hou jullie op de hoogte.
Bertocello
Gebruikersavatar
Tim
Berichten: 2979
Lid geworden op: 25 feb 2010, 15:11
Locatie: Uruguay

Re: Installatie houtvergasser

Bericht door Tim »

Hey,

De pomp zit zo laag, ik geloof niet echt in lucht. Thermosifon gaat hier niet werken, de keerklep lijkt veerbelast, thermosifon kan deze veer (40mbar) nooit overwinnen.

Door de keerklep verstoor je ook de ontwerpflow/druk over de laddomat. De hogere druk in de leiding (agv keerklep) voor de buffer heb je ook bovenop je laddomat. Hierdoor "zuigt" de pomp minder aan de onderkant van de buffer en druk ie het er heet harder in.

Ben het met Holtere eens, eruit dat ding.

Tim
Gebruikersavatar
Tim
Berichten: 2979
Lid geworden op: 25 feb 2010, 15:11
Locatie: Uruguay

Re: Installatie houtvergasser

Bericht door Tim »

Hallo Bertocello,

Is het gelukt? Werkt het nu wel?

Tim
bertocello
Berichten: 251
Lid geworden op: 28 nov 2009, 22:10

Re: Installatie houtvergasser

Bericht door bertocello »

Na het hele boeltje netjes terug gemonteerd te hebben( de thermostaat eerst getest) werkt de laddomat nu zoals het hoort, ik ben er wel achter dat je dat het duidelijkst ziet als het retourwater ook echt laag is , zo'n 20° a 25°.
Bertocello
Gebruikersavatar
Tim
Berichten: 2979
Lid geworden op: 25 feb 2010, 15:11
Locatie: Uruguay

Re: Installatie houtvergasser

Bericht door Tim »

Bertocello,

Is dat dan met of zonder terugslag klep?

Groet,
Tim
bertocello
Berichten: 251
Lid geworden op: 28 nov 2009, 22:10

Re: Installatie houtvergasser

Bericht door bertocello »

Zonder terugslagklep, alleen al om het feit dat anders de thermosyfon niet werkt.
Bertocello
Plaats reactie