houtvergasser aarden

Bericht door vansukkelgem »

Hallo,

in de installatievoorschriften van mijn houtvergasser staat er dat die moet geaard worden met een 6mm kabel. Dat begrijp ik niet. Er is een stekker aan de vergasser en hier is reeds aarding voorzien (2.5mm)
Wat zou de bedoeling hier van zijn? Zijn er hier nog die hun vergasser geaard hebben met een 6mm kabel?

vriendelijke groeten
JantjeV8
Berichten: 4218
Lid geworden op: 03 feb 2009, 12:50

Re: houtvergasser aarden

Bericht door JantjeV8 »

6mm is nogal een kabel ook. Staat er ook nog dat hij op een aparte aardpen moet zitten?
vansukkelgem
Berichten: 39
Lid geworden op: 05 mar 2014, 18:25

Re: houtvergasser aarden

Bericht door vansukkelgem »

JantjeV8 schreef:6mm is nogal een kabel ook. Staat er ook nog dat hij op een aparte aardpen moet zitten?
Geen idee, er staat alleen:"Der kessel muss unbedingt zusatzlich mit einem draht 6 mm2 geeerdet werden. Auch der putfferspeicher oder ein boiler, der einen elektrowärmer beinhaltet muss geerdet werden". :?
wbe
Berichten: 239
Lid geworden op: 15 dec 2014, 10:54

Re: houtvergasser aarden

Bericht door wbe »

6 mm2 is toch maar 2,8 mm doorsnede?

Bedoelen ze dan niet dat het plaatwerk geaard moet zijn?

Maar dat zou dan vanaf de fabriek al zo moeten zijn lijkt mij.
mro
Berichten: 611
Lid geworden op: 15 nov 2014, 12:10

Re: houtvergasser aarden

Bericht door mro »

In België moeten alle metalen aanraakbare delen geaard worden met een losse vob draad 6mm². Aangesloten op de hoofdaardingsrail.

Denk oa aan aardgasleiding, water sanitair, water verwarming,... moet niet telkens een aparte draad zijn, doorlussen mag ook maar je mag de draad niet onderbreken dus enkel plaatselijk isolatie verwijderen.

Als het nog niet helemaal duidelijk is kan ik ook foto posten.
JantjeV8
Berichten: 4218
Lid geworden op: 03 feb 2009, 12:50

Re: houtvergasser aarden

Bericht door JantjeV8 »

Dat aarden is in NL ook een Bouwbesluitvoorschrift.

Maar dat gaat gewoon met een 3e (groen-gele) draad van 2,5mm2 in het stopcontact mee.