Buitenluchtaanvoer voor finoven
Hallo,
In 2012 heb ik een tijdje op dit forum gezeten voor mijn plannen om een finoven te bouwen.
Hierbij nog eens dank voor de vele interessante info!!!
Als kunstenaar was het voor mij vooral te doen om de vormgeving. Daarbinnen moest een functionerende tegelkachel branden.
In 2012 zat ik vooral op het spoor van een Bergkachel.
Uiteindelijk is het een ISO-Johannes van Linatulli geworden. Die past volledig in mijn plannen.
Benedenaansluiting doorheen bankje van een meter.
Goed trekkende schouw. Chamotte potten van 20 op 20 cm, goed geisoleerd.
Aansluiting buitenlucht met een buis van 160 mm.
Mijn probleem nu is dat deze kachel niet goed wil branden.
Eerst hebben we de aslade aangepast en dat was al een verbetering.
Uiteindelijk blijkt dat de luchttoevoer van buiten een trekkende kracht heeft naar buiten en de schouw dus tegenwerkt.
Stoken kan nu dus met binnenlucht, maar hoe kan ik maken dat ze toch op buitenlucht gaat branden? Sommige dagen lukt het, maar meestal niet. Als ik de buitentoevoer open zet gaat zelfs een stevig vuur op binnenlucht krimpen en rood en rokerig worden.
Ik heb al een COvergiftiging gehad in deze weken zoeken. Dit moet dus opgelost geraken!!
Ik woon in open polder en de wind heeft hier nogal vrij spel....
Kan iemand mij raad geven hoe ik kan maken dat de luchttoevoer effectief lucht gaat toevoeren.
In 2012 heb ik een tijdje op dit forum gezeten voor mijn plannen om een finoven te bouwen.
Hierbij nog eens dank voor de vele interessante info!!!
Als kunstenaar was het voor mij vooral te doen om de vormgeving. Daarbinnen moest een functionerende tegelkachel branden.
In 2012 zat ik vooral op het spoor van een Bergkachel.
Uiteindelijk is het een ISO-Johannes van Linatulli geworden. Die past volledig in mijn plannen.
Benedenaansluiting doorheen bankje van een meter.
Goed trekkende schouw. Chamotte potten van 20 op 20 cm, goed geisoleerd.
Aansluiting buitenlucht met een buis van 160 mm.
Mijn probleem nu is dat deze kachel niet goed wil branden.
Eerst hebben we de aslade aangepast en dat was al een verbetering.
Uiteindelijk blijkt dat de luchttoevoer van buiten een trekkende kracht heeft naar buiten en de schouw dus tegenwerkt.
Stoken kan nu dus met binnenlucht, maar hoe kan ik maken dat ze toch op buitenlucht gaat branden? Sommige dagen lukt het, maar meestal niet. Als ik de buitentoevoer open zet gaat zelfs een stevig vuur op binnenlucht krimpen en rood en rokerig worden.
Ik heb al een COvergiftiging gehad in deze weken zoeken. Dit moet dus opgelost geraken!!
Ik woon in open polder en de wind heeft hier nogal vrij spel....
Kan iemand mij raad geven hoe ik kan maken dat de luchttoevoer effectief lucht gaat toevoeren.
- kockie
- Site Admin
- Berichten: 8697
- Lid geworden op: 28 jan 2006, 17:42
- Locatie: Zeddam
- Contacteer:
Re: Buitenluchtaanvoer voor finoven
Hoe wordt de buitenlucht toegevoerd? Vanaf 1 zijde van het huis/atelier?
Van achter mijn laptop denk ik dat het vanaf 1 zijde is die regelmatig de leizijde is. Daarbij creeert de wind onderdruk. Is te verhelpen door ook een aanvoer te laten komen vanaf de andere zijde van het huis.
Van achter mijn laptop denk ik dat het vanaf 1 zijde is die regelmatig de leizijde is. Daarbij creeert de wind onderdruk. Is te verhelpen door ook een aanvoer te laten komen vanaf de andere zijde van het huis.
Mensen zeggen wel eens dat ik troep verzamel; ik noem mezelf liever een industrieel-amateur-archeoloog die probeert waardevolle artefacten te behouden.
Why should I work harder when I can work smarter
Why should I work harder when I can work smarter
-
Wouter Gillis
- Berichten: 692
- Lid geworden op: 22 dec 2008, 14:54
- Locatie: Zaventem
Re: Buitenluchtaanvoer voor finoven
Sluit me aan bij Kockie. Loopt de luchttoevoer toevallig door de kelder? Zoja, kan je daar de lucht uit betrekken. Ik ga er dan vanuit dat de kelder wordt verlucht.
groet
Wouter
groet
Wouter
-
mia
- Berichten: 19
- Lid geworden op: 09 sep 2011, 22:14
Re: Buitenluchtaanvoer voor finoven
hallo, dank je wel voor de snelle reacties!!!
het was effe te druk om te reageren.
Inderdaad zit de luchttoevoer aan 1 zijde van het huis :\
De buis loopt onder een soort podium in de living door. Niet echt een kelder dus. En al helemaal niet een ruimte die andere muren raakt. Het zou ook heel koud en tochtig zijn om de polderwind daar in vrij te laten spelen.
Maar jullie opmerkingen zijn wel interessant. Er wordt hier geopteerd om een T te zetten op de toevoer. Buiten. En ik geloof daar niet in want de wind komt hier vrij en wild uit alle richtingen. Als hij echt in vorm is snijdt hij ons zelfs de adem af. Door de T zal hij net zoveel zuigkracht geven, denk ik.
Maar ik had zelf gedacht een buis aan deze toevoer te bevestigen en die te leiden naar een fietsenhok. Niet winddicht, maar toch luwer dan buiten. Eventueel zou ik de koppeling met een T kunnen maken, zodat er ook nog mogelijkheid is om teveel aan wind te loze voordat hij in huis gaat.
Wat me tegenhoudt is het feit dat ik mijn toevoer dan een geweldige bocht moet laten nemen. Bijna terug laten keren. De buis komt buiten met een bocht van 45graden en moet dan direct weer 90graden om, richting berging. Zou dat een probleem kunnen zijn voor het debiet van de toevoer?
Het luchtkanaal komt buiten in een gevel van 27meter. Een gevel met golvingen en de uitgang zit dicht bij een uitsprong van de gevel. Misschien maakt dat ook iets uit. dat de wind daar extra kolkt. Daarom had ik de buis al verlengd met drie meter, gewoon op de grond de tuin in tot voorbij de verste gevellijn. Wat bij sommige winden idd een verbetering is, met andere geen moer uitmaakt.
Die fietsenberging moet ik nog bouwen, maar ik heb er een plan voor. Misschien zou dat wel een idee zijn? Ik moet dan goed opletten hoe winddicht ik die berging maak, lijkt me...
het was effe te druk om te reageren.
Inderdaad zit de luchttoevoer aan 1 zijde van het huis :\
De buis loopt onder een soort podium in de living door. Niet echt een kelder dus. En al helemaal niet een ruimte die andere muren raakt. Het zou ook heel koud en tochtig zijn om de polderwind daar in vrij te laten spelen.
Maar jullie opmerkingen zijn wel interessant. Er wordt hier geopteerd om een T te zetten op de toevoer. Buiten. En ik geloof daar niet in want de wind komt hier vrij en wild uit alle richtingen. Als hij echt in vorm is snijdt hij ons zelfs de adem af. Door de T zal hij net zoveel zuigkracht geven, denk ik.
Maar ik had zelf gedacht een buis aan deze toevoer te bevestigen en die te leiden naar een fietsenhok. Niet winddicht, maar toch luwer dan buiten. Eventueel zou ik de koppeling met een T kunnen maken, zodat er ook nog mogelijkheid is om teveel aan wind te loze voordat hij in huis gaat.
Wat me tegenhoudt is het feit dat ik mijn toevoer dan een geweldige bocht moet laten nemen. Bijna terug laten keren. De buis komt buiten met een bocht van 45graden en moet dan direct weer 90graden om, richting berging. Zou dat een probleem kunnen zijn voor het debiet van de toevoer?
Het luchtkanaal komt buiten in een gevel van 27meter. Een gevel met golvingen en de uitgang zit dicht bij een uitsprong van de gevel. Misschien maakt dat ook iets uit. dat de wind daar extra kolkt. Daarom had ik de buis al verlengd met drie meter, gewoon op de grond de tuin in tot voorbij de verste gevellijn. Wat bij sommige winden idd een verbetering is, met andere geen moer uitmaakt.
Die fietsenberging moet ik nog bouwen, maar ik heb er een plan voor. Misschien zou dat wel een idee zijn? Ik moet dan goed opletten hoe winddicht ik die berging maak, lijkt me...
- frans
- Berichten: 678
- Lid geworden op: 15 dec 2006, 20:50
- Locatie: Gorredijk/ Friesland
Re: Buitenluchtaanvoer voor finoven
Een goed trekkende schoorsteenkap plaatsen zou ook te proberen zijn.
Als het hard waait gaat de kap ook beter werken, misschien heft dat het bestaande probleem op.
Als het hard waait gaat de kap ook beter werken, misschien heft dat het bestaande probleem op.
Waar zelfcensuur begint houdt de vrijheid op.
-
pietekepuntnl
- Berichten: 1
- Lid geworden op: 25 dec 2014, 09:28
Re: Buitenluchtaanvoer voor finoven
het is de kunst om een diffusor (windbreker) te maken rondom het aanzuigpunt zodat er een gelijkmatige druk heerst. nu heerst er onderdruk omdat de wind er langs blaast (zoals u zelf al aangeeft) aangezien u kunstenaar bent moet het vast iets moois kunnen worden.
-
ritsaert snijder
- Berichten: 4466
- Lid geworden op: 09 dec 2009, 10:53
- Locatie: kachelbouwer /Portengen
Re: Buitenluchtaanvoer voor finoven
Een tekening/ fotootjes kunnen veel duidelijkheid geven. Waarom kan er niet gestook worden met binnenlucht?
groet!
Ritsaert
Ritsaert
-
mia
- Berichten: 19
- Lid geworden op: 09 sep 2011, 22:14
Re: Buitenluchtaanvoer voor finoven
Wat bedoel je met schoorsteenkap?frans schreef:Een goed trekkende schoorsteenkap plaatsen zou ook te proberen zijn.
Als het hard waait gaat de kap ook beter werken, misschien heft dat het bestaande probleem op.
We hebben er een aspirater op gezet. Zo'n bol molentje dat de rook naar boven zuigt. Aardig ding
We gaan er een dakje op zetten om de schouw droog te houden.
-
mia
- Berichten: 19
- Lid geworden op: 09 sep 2011, 22:14
Re: Buitenluchtaanvoer voor finoven
pietekepuntnl schreef:het is de kunst om een diffusor (windbreker) te maken rondom het aanzuigpunt zodat er een gelijkmatige druk heerst. nu heerst er onderdruk omdat de wind er langs blaast (zoals u zelf al aangeeft) aangezien u kunstenaar bent moet het vast iets moois kunnen worden.
Voor die fietsenberging heb ik wel wat leuke ideeën. Het is gewoon niet zo snel gemaakt. Ik bouw alles eigenhandig en ben nu even met ander stuk bouw bezig. Ik ben ook niet meer zo super jong :/.
De luchtbuis komt buiten net boven de vijver. Voor het huis loopt een vijvercomplex. Zie foto als ik hier vind hoe ik een foto kan plaatsen...
Tussen de vijvers en de voorgevel, diep, heb ik een wachtbuis gelegd voor een eventuele vijverpomp-toestand. Een buis van 110mm. Ik zou daar willen proberen de luchtbuis op aan te sluiten. Ze komt uit waar ongeveer de fietsenberging moet komen.
Zou 110mm genoeg zijn?
-
mia
- Berichten: 19
- Lid geworden op: 09 sep 2011, 22:14
Re: Buitenluchtaanvoer voor finoven
Ik probeer een foto.ritsaert snijder schreef:Een tekening/ fotootjes kunnen veel duidelijkheid geven. Waarom kan er niet gestook worden met binnenlucht?
Dit huis heb ik zo goed mogelijk geisoleerd terwijl ik het bouwde. Gezien de sterke winden, zou ik het zo tochtdicht mogelijk willen maken. Dan is stoken met buitenlucht meer aangewezen.
Ik ben nu in het buitenland en heb hier niet veel foto's
-
mia
- Berichten: 19
- Lid geworden op: 09 sep 2011, 22:14
Re: Buitenluchtaanvoer voor finoven
Foto's lukt me niet. Ze zijn te zwaar. Heb hier alleen iPad. Ik probeer later nog eens...
-
mia
- Berichten: 19
- Lid geworden op: 09 sep 2011, 22:14
Re: Buitenluchtaanvoer voor finoven
Hallo mensen die me al die bovenstaande goede raad gaven. Ik heb er veel aan gehad om uiteindelijk mijn besluit tot een oplossing te kunnen nemen.
Ondertussen zijn we alweer een hele tijd verder. En ik wil even laten weten hoe het met de finoven gaat.
Sinds ik weet dat het probleem vooral aan de toevoer van buitenlucht lag, stook ik met binnenlucht. Mits een aanpassing van de aslade doet de finoven het prima. Ik geniet er enorm van dat het huis altijd warm is ook al ben ik een dag niet thuis. (De luxe van centrale verwarming heb ik nooit gekend)
De man die de kachel hier plaatste heeft me de hele tijd enorm gesteund in het zoeken naar het probleem en ik ben hem erg dankbaar. Dit kan ik niet zeggen over de importeur/ontwerper die ons echt letterlijk in de kou liet staan.
Maar bon. De kachel doet het prima nu.
Ik ben nu een carport aan het bouwen en als die klaar is, pak ik de buitenlucht weer aan.
Het plan is enkele van de vijvers een stuk op te schuiven, er een dikkere,16cm, buis achterdoor te laten lopen, tussen de voorgevel van het huis en de vijvers, een fietsenberging te bouwen naast de vijvers en van daaruit de buitenlucht te betrekken.
Foto's is me nooit gelukt om hier aan toe te voegen.
Dankbare groeten
Mia
Ondertussen zijn we alweer een hele tijd verder. En ik wil even laten weten hoe het met de finoven gaat.
Sinds ik weet dat het probleem vooral aan de toevoer van buitenlucht lag, stook ik met binnenlucht. Mits een aanpassing van de aslade doet de finoven het prima. Ik geniet er enorm van dat het huis altijd warm is ook al ben ik een dag niet thuis. (De luxe van centrale verwarming heb ik nooit gekend)
De man die de kachel hier plaatste heeft me de hele tijd enorm gesteund in het zoeken naar het probleem en ik ben hem erg dankbaar. Dit kan ik niet zeggen over de importeur/ontwerper die ons echt letterlijk in de kou liet staan.
Maar bon. De kachel doet het prima nu.
Ik ben nu een carport aan het bouwen en als die klaar is, pak ik de buitenlucht weer aan.
Het plan is enkele van de vijvers een stuk op te schuiven, er een dikkere,16cm, buis achterdoor te laten lopen, tussen de voorgevel van het huis en de vijvers, een fietsenberging te bouwen naast de vijvers en van daaruit de buitenlucht te betrekken.
Foto's is me nooit gelukt om hier aan toe te voegen.
Dankbare groeten
Mia
-
Pigion
- Berichten: 749
- Lid geworden op: 17 okt 2007, 11:26
- Locatie: Drenthe
Re: Buitenluchtaanvoer voor finoven
Ik stook al 5 jaar een Finoven met lucht-toevoer vanuit de kruipruimte. In de dia. 15 cm luchtaansluiting naar de kachel zit een goed sluitende klep. Alles werkt naar volle tevredenheid. De kruipruimte krijgt lucht via de 12 ventilatie-openingen rondom in de muren.
Pigion
Pigion
-
mia
- Berichten: 19
- Lid geworden op: 09 sep 2011, 22:14
Re: Buitenluchtaanvoer voor finoven
Inderdaad een goeie oplossing.
Mijn woning heeft geen kruipruimte, geen kelder, geen wasplaats of bijkeuken of garage waar ik turbulentievrije lucht kan halen.
Mijn woning heeft geen kruipruimte, geen kelder, geen wasplaats of bijkeuken of garage waar ik turbulentievrije lucht kan halen.