Transmissie/warmteverlies berekening?

Bericht door Rob1979 »

Hallo,

Wie kan voor mij een transmissie/warmteverlies berekening lezen? Ik heb een rapport maar begrijp er niet uit hoeveel watt ik nu per vertrek nodig heb. Er staat bijvoorbeeld bij de gemeenschappelijk hal 33 w/m3. Betekend dit dan heel simpel de inhoud van het vertrek x 33w ?? Het lijkt mij namelijk zo weinig.

*********************************************************

Totaaloverzicht warmteverlies ruimten in het gebouw

Ruimte ISSO Temp Trans Vent Opwarm Totaal Kengetallen
grC Watt Watt Watt Watt W/m2 W/m3
--------------------------------------------------------------------------------------
1 Gemeenschappelijke hal 51 22.0 5820 2502 673 8994 124 33
2 Kleine kamer 51 20.0 285 252 43 581 96 40
4 Grote kamer 51 20.0 396 509 73 977 62 25
5 Kamer 51 20.0 6 403 33 442 36 15
7 Gemeenschappelijke ruim 51 22.0 1572 1290 231 3093 83 34
--------------------------------------------------------------------------------------
Totalen 8078 4956 1054 14088 98 32


Netto verwarmd vloeropp. gebouw : 143.90 m2 (totaal vloeropp. : 143.90 m2)
Netto verwarmde inhoud gebouw : 446.96 m3 (totale inhoud : 446.96 m3

*****************************************************************************
deleted
Berichten: 4856
Lid geworden op: 17 jun 2010, 11:29

Re: Transmissie/warmteverlies berekening?

Bericht door deleted »

Rob1979 schreef:Hallo,

Wie kan voor mij een transmissie/warmteverlies berekening lezen? Ik heb een rapport maar begrijp er niet uit hoeveel watt ik nu per vertrek nodig heb. Er staat bijvoorbeeld bij de gemeenschappelijk hal 33 w/m3. Betekend dit dan heel simpel de inhoud van het vertrek x 33w ??
Dat staat er inderdaad.
Hoeveel je in totaal nodig hebt voor die hal staat er ook al : 8994 Watt.
De ruimte is blijkbaar 72,53 m² in vloeroppervlakte en gemiddeld 3m75 hoog. Zou natuurlijk ook een traphal kunnen zijn.

Het lijkt mij namelijk zo weinig.
Weet ik niet. Het is toch de grootste slokop met 8994W van het in totaal te installeren vermogen van 14088W.
Goed 9 kW van de 14 kW.
G
Gebruikersavatar
Pietje
Moderator
Berichten: 3595
Lid geworden op: 04 jun 2012, 22:39
Locatie: Wijbosch
Contacteer:

Re: Transmissie/warmteverlies berekening?

Bericht door Pietje »

Vreemd dat ze de hal op 22 graden hebben gezet...