Ik ben sinds een tijdje bezig met een Atmos DC25S houtvergasser te installeren, gekoppeld aan een boilervat met inwendige tapspiraal. Tegen dat het winter word koppel ik dit vat ook aan de cv maar voorlopig wil ik alleen maar warm tapwater hebben.
Ik had verwacht dat dit poepsimpel zou gaan maar dat is niet zo.

De houtvergasser warmt wel vlot naar 80° via de laddomat (met hoogefficiente Wilo pomp klasse A) , op de heetwaterafvoer boven de laddomat staat nog een thermometer waarop ik kan zien wanneer de laddomat begint door te pompen.. en daar stopt het , ik krijg maar met mondjesmaat warm water in de buffer, als de maximum keteltemperatuur (80° ingesteld) bereikt is valt de ventilator stil en heeft de pomp 20 minuten nodig om het aanwezige heet water gedeeltelijk in de buffer te krijgen.
Daarna warmt hij weer 10 minuten op om vervolgens weer stil te vallen. de aanwezige keerklep heb ik al met een stukje koper geblokkeerd zodat hij niet dicht kan ( ja hij staat in de goede richting en de openingsdruk is 40 milibar).
Ik krijg het vat dus wel warm maar het duurt veel te lang . weet iemand raad?