Circulatie regeling vloerverwarming boven en beneden

verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik

Moderator: Moderators

Plaats reactie
dannybeuckelaers
Berichten: 4
Lid geworden op: 21 nov 2013, 20:18

Circulatie regeling vloerverwarming boven en beneden

Bericht door dannybeuckelaers »

Ik heb een vloerverwarmings systeem van ATAG Q25 met verschillende kringen beneden(11), en een aantal kringen boven 6.De laatste 2 jaar heb ik veel problemen met het bovenverdiep wat niet volgt in temp.Er is slechts 1 circulatie pomp (grundfoss Alpha 25-60.Op de collectoren heb ik manuele regeling van debiet bovenaan bij de supply, en afsluitkranen die ik dicht kan draaien op de retour.
Ik heb sterk de indruk dat het flow verschil van boven met beneden (alle kringen staan volledig open) resulteerd in soms een sterk verminderde flow naar boven toe waardoor de temp boven slecht stijgt.Wat te doen nu, een 2e circulatiepomp voor de kring boven plaatsen, of een knijping doen op de benedenkring.Daar ik geen debietmeters heb kan ik dit moeilijk of niet afregelen.Ik heb colectoren van begetube.Is hier iemand die me raad kan geven ???
firework_409
Berichten: 26
Lid geworden op: 30 jan 2012, 17:36
Locatie: Andijk

Re: Circulatie regeling vloerverwarming boven en beneden

Bericht door firework_409 »

Hoi Danny,

ik zou dit zelf als volgt doen.
Normaal zit er in de uitgang een variabele restrictie (voetklep)die je met een inbussleutel kunt aanpassen.
Begin met beide systemen (boven en beneden) alles open en de eventuele temperatuurinstelling op je vv blok ook het zelfde. Zet de thermostaat hoog, zodat er warmtevraag is en de kachel gaat branden.
Kijk/voel na een tijd wat er gebeurt. Als bv boven kouder blijft, dan de voetklep beneden iets knijpen en een half uur later weer kijken. en zo voort.

In je systeem moet altijd 1 voetklep niet gesmoord staan, anders gooi je energie weg.

Ik ken jouw systeem niet, maar als er nog veel radiatoren hangen moet je die eventueel ook eerst open zetten, tenzij die al helemaal lekker verdeeld staan.

Marcel
dannybeuckelaers
Berichten: 4
Lid geworden op: 21 nov 2013, 20:18

Re: Circulatie regeling vloerverwarming boven en beneden

Bericht door dannybeuckelaers »

Beste Marcel,

Bedankt voor de reactie.
Mijn CV systeem bestaat uit een volledige enkel vloerverwarming beneden en boven.Het feit dat we boven maar 6 kringen hebben, en beneden 13 maakt dat er een groot flow verschil zal zijn tussen boven en beneden.De ervaring die ik nu heb is zo dat om geen flow problemen te hebben je eigenlijk een zo goed mogelijke balans moet hebben tussen het aantal kringen beneden en boven, zowel in aantal kringen als de eigenlijke lengte per kring.

De installateur die mijn materialen heeft geleverd sprekkt van het aanbrenegen van een knijppunt op de totale aanvoer van de beneden kring, om er juist voor te zorgen dat je op die manier een balans tussen boven en beneden maakt.Ik heb slechts 1 circulatie pomp die alles aanstuurt, en er wordt me afgeraden om een eventuele 2e groep te maken die enkel boven aanstuurt.

Op mijn collectyor zit bovenaan de supply een imbus knijp mogelijkheid op elke aftakking van de collector, en op de retour onderaan zit een totale afsluitkraan per kring die ik gewoon kan dichtdraaien.Indien je poogt om een kring meer af te sluiten dan een andere riskeer je algauw een flowstop in deze kring die resulteert in het koud blijven.De regelingen die de BEGETube kranen toelatten is nihil, en telkens je iets bij regelt moet je het ontuchtingsprogramma opstarten die er dan voor zorgt dat je toch circulatie terug krijgt.

Kortom een bijna onmogelijke regeling.Ik verweeg nu om mijn bovenkring afzonderlijk op een warmtepomp aan tesluiten, en te scheiden van de benedenkring.Beneden werkt alles altijd netjes, en ben na 2 jaar experimenten bijna uitgexperimenteerd....

Ik heb alles aangekocht via SACK (zelfbouwpacket), en ben wonende in Wallonie,Alles werkt prima, buiten het feit van de bovenverdieping die zo slecht volgt.Nogmaals als ik beneden wat kringen sluit, gaat de bovenverdieping mooi stijgen in temp.Daarom dat ik tot het eindbesluit kom dat de balans tussen boven en beneden verdiep met slechts 1 circulatie pomp gewoon te groot is.Daar ik nog met een gasketel op propaan werk, en toch zinnens ben om alles op warmtepompen over te schakelen zou ik het liefst starten met de bovenverdieping die ik eenvoudig kan scheiden van de beneden verdieping.

Tenzij ik nog nieuwigheden te horen krijg om deze onbalans op te lossen zal ik de warmtepomp oplossing nemen.
Ik kan foto's versturen met de totale installatie in de garage, en collectoren 13 kringen gelijkvloers en 7 kringen op de etage.

dank voor de interesse
firework_409
Berichten: 26
Lid geworden op: 30 jan 2012, 17:36
Locatie: Andijk

Re: Circulatie regeling vloerverwarming boven en beneden

Bericht door firework_409 »

Hoi Danny
dannybeuckelaers schreef:Beste Marcel,


De installateur die mijn materialen heeft geleverd sprekkt van het aanbrenegen van een knijppunt op de totale aanvoer van de beneden kring, om er juist voor te zorgen dat je op die manier een balans tussen boven en beneden maakt.Ik heb slechts 1 circulatie pomp die alles aanstuurt, en er wordt me afgeraden om een eventuele 2e groep te maken die enkel boven aanstuurt.

Op mijn collectyor zit bovenaan de supply een imbus knijp mogelijkheid op elke aftakking van de collector, en op de retour onderaan zit een totale afsluitkraan per kring die ik gewoon kan dichtdraaien.Indien je poogt om een kring meer af te sluiten dan een andere riskeer je algauw een flowstop in deze kring die resulteert in het koud blijven.
Ik begrijp dus dat je niet de totale afvoer van de VV beneden kan knijpen.
Per string knijpen schiet inderdaad niet op. (Ik heb dat zelf wel gedaan, maar dat was omdat ik op de zelfde groep verschillende ruimtes heb waarvan de een warmer mag worden dan de ander)
De oplossing van jouw installateur gaat werken en kan je inregelen zoals ik eerder heb beschreven. Ik zou alleen knijpen in de afvoer en niet in de toevoer, omdat dat volgens mij beter is voor de pomp (beter in de pers knijpen dan in de zuig).

Een extra pomp levert volgens mij niets op (behalve een hoge elektra rekening) tenzij je de pomp gaat regelen, maar dan doe je het zelfde als met de klep om te knijpen, alleen veel duurder.

Je moet het natuurlijk zelf weten, maar ik zou eerst een klepje in de centrale afvoer van de VV proberen.

Succes, Marcel
JantjeV8
Berichten: 4218
Lid geworden op: 03 feb 2009, 12:50

Re: Circulatie regeling vloerverwarming boven en beneden

Bericht door JantjeV8 »

Is het geen lucht probleem? Slangen die niet diffusie dicht zijn?
dannybeuckelaers
Berichten: 4
Lid geworden op: 21 nov 2013, 20:18

Re: Circulatie regeling vloerverwarming boven en beneden

Bericht door dannybeuckelaers »

Marcel en jan,

Met dank voor de antwoorden.
OK, ik probeer eerst nog een knijppunt in de retour van de beneden kring.Eens kijken wat dat geeft.
De gebruikte leidingen zijn APEX met stalen binnenmantel, dus deze zouden luchtdicht moeten zijn.

Wat het knijppunt betreft, kan je mij een merk en type doorgeven van een nauwkeurige knijper, dan probeer ik dit eens even.
De buizen die ik heb zijn 28mm buitenmantel.Het zou natuurlijk mooi zijn een debiet te kunnen aflezen van wat naar bovengaat, en wat beneden circuleert, of is dit zinloos ??.

Nogmaals dank voor de info.Groeten, DAnny
firework_409
Berichten: 26
Lid geworden op: 30 jan 2012, 17:36
Locatie: Andijk

Re: Circulatie regeling vloerverwarming boven en beneden

Bericht door firework_409 »

dannybeuckelaers schreef:Marcel en jan,

Wat het knijppunt betreft, kan je mij een merk en type doorgeven van een nauwkeurige knijper, dan probeer ik dit eens even.
De buizen die ik heb zijn 28mm buitenmantel.Het zou natuurlijk mooi zijn een debiet te kunnen aflezen van wat naar bovengaat, en wat beneden circuleert, of is dit zinloos ??.

Nogmaals dank voor de info.Groeten, DAnny
Hoi danny,

Je hebt een soort naaldventiel of iets wat op een kraantje lijkt nodig. Maar je hebt er speciale kleppen voor, die heten voetkleppen. Deze zijn vaak te verstellen met een imbus, zodat je niet zomaar perrongelijk de klep kan verdraaien. Je wilt de klus niet weer over doen :roll:

Een kogelkraan lijkt misschien een goedkope oplossing, maar de fijne verdeling/regeling die je nodig hebt is daar bijna niet mee te doen.

Betreft d flow, dat zou mooi zijn, maar niet zomaar te doen. Verder is nog niet gezegd dat als beide systemen de zelfde hoeveelheid water krijgen het opgelost is. Je kan het beste gewoon de temperatuur in de gaten houden.

Heb geduld, het kan lang duren voor je verschil merkt, het zijn nou eenmaal trage systemen.

Voor snel resultaat misschien eerste fors knijpen en dan weer langzaam terug tot het goed is.
Het is niet vreemd als je er zomaar een paar dagen mee bezig bent, maar het is dan boven wel weer warm als het goed is. :lol:
dannybeuckelaers
Berichten: 4
Lid geworden op: 21 nov 2013, 20:18

Re: Circulatie regeling vloerverwarming boven en beneden

Bericht door dannybeuckelaers »

firework_409 schreef:
dannybeuckelaers schreef:Marcel en jan,

Wat het knijppunt betreft, kan je mij een merk en type doorgeven van een nauwkeurige knijper, dan probeer ik dit eens even.
De buizen die ik heb zijn 28mm buitenmantel.Het zou natuurlijk mooi zijn een debiet te kunnen aflezen van wat naar bovengaat, en wat beneden circuleert, of is dit zinloos ??.

Nogmaals dank voor de info.Groeten, DAnny
Hoi danny,

Je hebt een soort naaldventiel of iets wat op een kraantje lijkt nodig. Maar je hebt er speciale kleppen voor, die heten voetkleppen. Deze zijn vaak te verstellen met een imbus, zodat je niet zomaar perrongelijk de klep kan verdraaien. Je wilt de klus niet weer over doen :roll:

Een kogelkraan lijkt misschien een goedkope oplossing, maar de fijne verdeling/regeling die je nodig hebt is daar bijna niet mee te doen.

Betreft d flow, dat zou mooi zijn, maar niet zomaar te doen. Verder is nog niet gezegd dat als beide systemen de zelfde hoeveelheid water krijgen het opgelost is. Je kan het beste gewoon de temperatuur in de gaten houden.

Heb geduld, het kan lang duren voor je verschil merkt, het zijn nou eenmaal trage systemen.

Voor snel resultaat misschien eerste fors knijpen en dan weer langzaam terug tot het goed is.
Het is niet vreemd als je er zomaar een paar dagen mee bezig bent, maar het is dan boven wel weer warm als het goed is. :lol:

OK, Bedankt, bolkranen en regelventiel zijn besteld.Ik geef het een poging en laat iets weten op het forum.

Bedankt voor alle reacties.

Danny
Plaats reactie