Ik ben hier het een en ander aan het berekenen i.v.m. radiatoren/convectoren.
Een tijd geleden had ik hiervoor berekend dat een constante stroom van water aan 4l/min en een verschil tussen aan- en afvoertemperatuur van 5°C een vermogen afgeeft van 1,4kW.
Is dit een test om na te gaan of ik mijn HBS-B diploma nog waardig ben? Warmteoverdracht door menging is gemakkelijk te berekenen. Bij warmteoverdracht via een warmtewisselaar (ook radiator/convector) ligt het een stuk moeilijker. Je o.a. moet de logaritme nemen van de gemideelde temperatuur. Die waarde wordt verwerkt in een formule.
Pigion
Ik zal de vraag anders stellen: Water die 1 uur constant aan 4l/min stroomt door eender welk afgifte lichaam en een verschil tussen aanvoer- en afvoertemperatuur heeft van constant 5°C, heeft in dat uur 1.4kWh aan energie verloren. Klopt dit?
(Even zelf herlezen of ik hiermee het zelfde zeg als ik oorspronkelijk bedoelde... Denk het wel)
Ik zet er bewust niet bij hoe ik er aan kom omdat, indien fout, hierdoor misschien dezelfde redeneringsfout gemaakt wordt.