kan gasketel moduleren?

verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik

Moderator: Moderators

ever
Berichten: 8
Lid geworden op: 26 mar 2013, 08:45

kan gasketel moduleren?

Bericht door ever »

Wij zijn van plan om van stookolie over te schakelen naar een condenserende gaswandketel.

We hebben een eenpijpsysteem met twee parallelle circuits: een circuit voor de woonkamers en een circuit voor de slaapkamers. Vermits in de slaapkamers de radiatoren op vorststand staan is de temperatuur van het terugkerende water in dit circuit nauwelijks kouder dan die van het vertrekkende. Nu zet de thermostaat in de woonkamer de circulatiepomp aan en uit en hebben we hiermee geen probleem.

Vermits de circuits in parallel staan en de globale temperatuur van het in de ketel terugkerende water eigenlijk niets meer te maken heeft met de opname van warmte door de radiatoren in de woonkamers vrees ik dat de nieuwe gasketel niet goed zal kunnen gemoduleerd worden.

Klopt dit?

Wat kan daaraan gedaan worden?
ritsaert snijder
Berichten: 4466
Lid geworden op: 09 dec 2009, 10:53
Locatie: kachelbouwer /Portengen

Re: kan gasketel moduleren?

Bericht door ritsaert snijder »

We hebben een eenpijpsysteem met twee parallelle circuits: een circuit voor de woonkamers en een circuit voor de slaapkamers. Vermits in de slaapkamers de radiatoren op vorststand staan is de temperatuur van het terugkerende water in dit circuit nauwelijks kouder dan die van het vertrekkende. Nu zet de thermostaat in de woonkamer de circulatiepomp aan en uit en hebben we hiermee geen probleem.
Je hebt in je eenpijpssysteem dus thermostaten? Als er dan 1 thermostaat van de radiatoren dicht staat is het hele circuit dicht?

Een ketel kan draaien als er een bepaald temperatuur verschil is tussen de aanvoer en de retour. Doel je daar op? Dat is per ketel verschillend.

Ritsaert
groet!

Ritsaert
ever
Berichten: 8
Lid geworden op: 26 mar 2013, 08:45

Re: kan gasketel moduleren?

Bericht door ever »

ritsaert snijder schreef:Je hebt in je eenpijpssysteem dus thermostaten? Als er dan 1 thermostaat van de radiatoren dicht staat is het hele circuit dicht?

Een ketel kan draaien als er een bepaald temperatuur verschil is tussen de aanvoer en de retour. Doel je daar op? Dat is per ketel verschillend.

Ritsaert
Als de thermostatische kraan van een radiator afsluit dan wordt het water doorgelaten naar de volgende radiator door het ventiel dat onderaan de radiator staat. Er is dus wel degelijk altijd volop circulatie in beide circuits.

Ik vrees inderdaad dat het temperatuursverschil tussen aanvoer en retour door dit tweede circuit niet groot genoeg zal zijn om de ketel voldoende vermogen te laten leveren voor het eerste circuit.
JantjeV8
Berichten: 4218
Lid geworden op: 03 feb 2009, 12:50

Re: kan gasketel moduleren?

Bericht door JantjeV8 »

Ik vat 'm nog niet.
pelletpower
Berichten: 3503
Lid geworden op: 12 nov 2011, 13:21

Re: kan gasketel moduleren?

Bericht door pelletpower »

Sorry, zat in de file stapvoets forum te volgen. Niet goed gelezen
Laatst gewijzigd door pelletpower op 26 mar 2013, 21:21, 1 keer totaal gewijzigd.
ever
Berichten: 8
Lid geworden op: 26 mar 2013, 08:45

Re: kan gasketel moduleren?

Bericht door ever »

JantjeV8 schreef:Ik vat 'm nog niet.
Als ik enkel het circuit van de woonkamers gebruik dan zal in het begin de temperatuur van het terukerend water heel laag zijn waardoor de ketel naar maximum vermogen schakelt om de radiatoren zo snel mogelijk op te warmen. Als alle radiatoren goed heet staan verhoogt de temperatuur van het terugkerend water waarop de ketel met minder vermogen de radiatoren heet kan houden.

Ik vrees dat dit niet meer zal werken als het circuit van de slaapkamers erbij komt, omdat het terugketend water van dat circuit altijd heet blijft en beide circuits in parallel staan. De ketel heeft er dan geen besef meer van dat hij meer vermogen nodig heeft om de radiatoren in het circuit van de woonkamers heet te krijgen.
deleted
Berichten: 4856
Lid geworden op: 17 jun 2010, 11:29

Re: kan gasketel moduleren?

Bericht door deleted »

Met moduleren heeft dat toch niet veel te maken ...
Hangt er gewoon vanaf op welke impuls je ketel reageert.

Maar kan je voor twee circuits die zoveel van elkaar verschillen qua warmtevraag geen twee aparte en thermostaat gestuurde pompen aansluiten ?
Of gewoon het weinig gebruikte circuit apart afsluitbaar maken. Eventueel met een simpele handbediende kraan. Gewoon volledig afsluitenals er geen warmtevraag is.

G
ritsaert snijder
Berichten: 4466
Lid geworden op: 09 dec 2009, 10:53
Locatie: kachelbouwer /Portengen

Re: kan gasketel moduleren?

Bericht door ritsaert snijder »

Ever,
Als de thermostatische kraan van een radiator afsluit dan wordt het water doorgelaten naar de volgende radiator door het ventiel dat onderaan de radiator staat. Er is dus wel degelijk altijd volop circulatie in beide circuits.
Weet je dan wel zeker dat je een eenpijpssysteem hebt? Dus 1 aanvoerleiding naar de radiator en dan 1 aanvoerleiding van de eerste radiator naar de tweede radiator?
Ritsaert
groet!

Ritsaert
ever
Berichten: 8
Lid geworden op: 26 mar 2013, 08:45

Re: kan gasketel moduleren?

Bericht door ever »

ritsaert snijder schreef:Ever,
Als de thermostatische kraan van een radiator afsluit dan wordt het water doorgelaten naar de volgende radiator door het ventiel dat onderaan de radiator staat. Er is dus wel degelijk altijd volop circulatie in beide circuits.
Weet je dan wel zeker dat je een eenpijpssysteem hebt? Dus 1 aanvoerleiding naar de radiator en dan 1 aanvoerleiding van de eerste radiator naar de tweede radiator?
Ritsaert
Jawel.
ritsaert snijder
Berichten: 4466
Lid geworden op: 09 dec 2009, 10:53
Locatie: kachelbouwer /Portengen

Re: kan gasketel moduleren?

Bericht door ritsaert snijder »

Oke,
Waarom neemt het water dan niet de kortste weg?
groet!

Ritsaert
Gebruikersavatar
Pietje
Moderator
Berichten: 3595
Lid geworden op: 04 jun 2012, 22:39
Locatie: Wijbosch
Contacteer:

Re: kan gasketel moduleren?

Bericht door Pietje »

Omdat water niet de kortste weg neemt, maar de weg van de minste weerstand. En als de kortste weg een grote weerstand ingebouwd heeft (in de vorm van een bijna dichte radiatorknop) dan is een langere weg waarschijnlijk interessanter... :lol:
-- We hebben de aarde niet geërfd van onze voorgangers, maar te leen van onze nakomelingen --
ever
Berichten: 8
Lid geworden op: 26 mar 2013, 08:45

Re: kan gasketel moduleren?

Bericht door ever »

ritsaert snijder schreef:Oke,
Waarom neemt het water dan niet de kortste weg?
Denk dat juist dat een probleem zal geven. Doordat het water op het circuit van de slaapkamers de radiatoren niet moet opwarmen en het "de kortste weg neemt" is het bij het terugkeren nauwelijks afgekoeld en zal het de modulering van het vermogen van de ketel in de war brengen. En zal dit waarschijnlijk ook het condenseren verhinderen.
ever
Berichten: 8
Lid geworden op: 26 mar 2013, 08:45

Re: kan gasketel moduleren?

Bericht door ever »

Pietje schreef:Omdat water niet de kortste weg neemt, maar de weg van de minste weerstand. En als de kortste weg een grote weerstand ingebouwd heeft (in de vorm van een bijna dichte radiatorknop) dan is een langere weg waarschijnlijk interessanter... :lol:
Doordat de thermostatische kranen meestal dicht staan loopt het water in dat circuit via de ventielen gewoon voorbij de radiatoren en koelt het nauwelijks af.
Gebruikersavatar
kockie
Site Admin
Berichten: 8697
Lid geworden op: 28 jan 2006, 17:42
Locatie: Zeddam
Contacteer:

Re: kan gasketel moduleren?

Bericht door kockie »

Kun je geen rtl ventiel oid opnemen in de leiding van de bovenverdieping? Of het zaak je in serie zetten?

Wat ook kan is een zoneventiel met thermostaat boven.
Mensen zeggen wel eens dat ik troep verzamel; ik noem mezelf liever een industrieel-amateur-archeoloog die probeert waardevolle artefacten te behouden.
Why should I work harder when I can work smarter
ritsaert snijder
Berichten: 4466
Lid geworden op: 09 dec 2009, 10:53
Locatie: kachelbouwer /Portengen

Re: kan gasketel moduleren?

Bericht door ritsaert snijder »

@Ever
Inderdaad, met een tweede leiding kan je alle radiatoren apart met een thermostaat bedienen.
Misschien is een fotootje ook wel heel handig...om allerlei misverstanden te voorkomen.

@Peter
Omdat water niet de kortste weg neemt, maar de weg van de minste weerstand. En als de kortste weg een grote weerstand ingebouwd heeft (in de vorm van een bijna dichte radiatorknop) dan is een langere weg waarschijnlijk interessanter... :lol:
Laatst had iemand het gemaakt volgens de tekening en dan gaat het water voornamelijk rechtdoor. Hoe had jij het bedacht?

RS
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
groet!

Ritsaert