Twee platen wisselaars in serie of niet?
Wat zou het beste zijn?
Ik vind dat mijn platenwisselaar te klein is omdat ik bij bvb 80° kachelwater maar een 60° in mijn CV leiding krijg met de CV pomp op de laagste stand. De pomp snelheid kachelzijde verhogen heeft geen effect. Het retourwater CV is dan 40°.
Retourwater naar de kachel 60°, of minder als ook de buffer laad.
Het duurt dan ook vrij lang vind ik eer de kamertemp. op het peil staat wat je vraagt, ook al is het maar 2° verschil.
Ik ga dus een tweede platenwisselaar bij plaatsen maar vraag mij af wat de beste opstelling is. Parallel plaatsen of in serie.
Volgens mij best parallel, dus twee maal max. temp. in van kachel, CV zijde echter in serie aansluiten.
Hoe zien jullie dat?
Ik vind dat mijn platenwisselaar te klein is omdat ik bij bvb 80° kachelwater maar een 60° in mijn CV leiding krijg met de CV pomp op de laagste stand. De pomp snelheid kachelzijde verhogen heeft geen effect. Het retourwater CV is dan 40°.
Retourwater naar de kachel 60°, of minder als ook de buffer laad.
Het duurt dan ook vrij lang vind ik eer de kamertemp. op het peil staat wat je vraagt, ook al is het maar 2° verschil.
Ik ga dus een tweede platenwisselaar bij plaatsen maar vraag mij af wat de beste opstelling is. Parallel plaatsen of in serie.
Volgens mij best parallel, dus twee maal max. temp. in van kachel, CV zijde echter in serie aansluiten.
Hoe zien jullie dat?
- Carlo
- Berichten: 36
- Lid geworden op: 17 apr 2009, 02:58
Re: Twee platen wisselaars in serie of niet?
Ik zou zeggen in serie. De WW werkt immers in tegenstroom en in serie heb je dubbel zo veel tegenstroom.
Nadeel van serieschakeling is dat de weerstand verdubbeld.
Als je ze parallel zet heb je een veel lagere weerstand maar je weet niet zeker of het debiet zich goed verdeeld.
Zit er geen lucht in de WW?
Als je half-serie en half-parallel aansluit maak je geen optimaal gebruik van de tegenstroom dus dat zal het rendement verlagen.
Nadeel van serieschakeling is dat de weerstand verdubbeld.
Als je ze parallel zet heb je een veel lagere weerstand maar je weet niet zeker of het debiet zich goed verdeeld.
Zit er geen lucht in de WW?
Als je half-serie en half-parallel aansluit maak je geen optimaal gebruik van de tegenstroom dus dat zal het rendement verlagen.
-
JantjeV8
- Berichten: 4218
- Lid geworden op: 03 feb 2009, 12:50
Re: Twee platen wisselaars in serie of niet?
Als ik het goed begrijp heb je dus een buffervat met daarin een wisselaar om de verwarming te voeden?
Dan moet je hem in serie hangen. Immers dan loopt het koude verwarmingswater langer door de buffer om verder opgewarmd te worden.
Zou je het paralel doen, dan kreeg je alleen maar meer water van dezelfde lage temperatuur.
Dan moet je hem in serie hangen. Immers dan loopt het koude verwarmingswater langer door de buffer om verder opgewarmd te worden.
Zou je het paralel doen, dan kreeg je alleen maar meer water van dezelfde lage temperatuur.
-
Johndc
- Berichten: 724
- Lid geworden op: 24 okt 2011, 22:17
- Locatie: Essen (BE)
Re: Twee platen wisselaars in serie of niet?
@JantjeV8, het zijn platenwisselaars dus geen spiraal in de buffer.
Als ik aan kachelzijde ze parallel opstel krijg ik dus ook twee maal de hoogste temp. die er door gaat.
CV zijde in serie gemonteerd zou volgens mij de hoogste eind temp. moeten geven.
Of zie ik het mis?
Als ik aan kachelzijde ze parallel opstel krijg ik dus ook twee maal de hoogste temp. die er door gaat.
CV zijde in serie gemonteerd zou volgens mij de hoogste eind temp. moeten geven.
Of zie ik het mis?
- Chicken Power
- Berichten: 2410
- Lid geworden op: 19 feb 2006, 12:17
- Locatie: Groot Rijnmond
Re: Twee platen wisselaars in serie of niet?
Hi John,
Het hangt er een beetje vanaf wat de aansluitdiameters van de PWW's zijn.
Is dat duims of groter (sterke voorkeur), dan zeker in serie.
Alles kleiner dan duims, dan cv zijdig parallel, en bufferzijdig in serie (grootste uitkoeling van je bufferwater).
Vooral ook de PWW vertikaal monteren om de themische werking zo goed mogelijk te respecteren.
Nog niet het geluk gehad om een lange 2e handse op de kop te tikken?
Groet, Cp
Het hangt er een beetje vanaf wat de aansluitdiameters van de PWW's zijn.
Is dat duims of groter (sterke voorkeur), dan zeker in serie.
Alles kleiner dan duims, dan cv zijdig parallel, en bufferzijdig in serie (grootste uitkoeling van je bufferwater).
Vooral ook de PWW vertikaal monteren om de themische werking zo goed mogelijk te respecteren.
Nog niet het geluk gehad om een lange 2e handse op de kop te tikken?
Groet, Cp
Verwijderd.
-
Johndc
- Berichten: 724
- Lid geworden op: 24 okt 2011, 22:17
- Locatie: Essen (BE)
Re: Twee platen wisselaars in serie of niet?
Hi CP! Heb er vandaag nog eentje op de kop getikt die een beetje groter is als diegene ik had. Ook duimse aansluiting.
Dus ik denk dat ik met die twee ruim ga zitten.
We gaan je (of jullie) raad opvolgen.
(Maar iets zegt me toch dat ik beter af ben door er twee maal zo heet mogelijk water door te pompen
)
We zien wel wat het geeft, jullie raad
.
Enheuuu...heb ook nog een klein platenwisselaartje gekocht voor mijn droogkast die ik aan de kachel wil hangen.
Eerst mijn tweede lekke buffer van 1200L voorzien van een nieuwe bodemplaat. Nog een filtersysteem voor mijn silo in mekaar knutselen en dan zou mijn SZ brandertje zo goed als af moeten zijn.
Toch plezant hé! Vuurtjes stoken
Dus ik denk dat ik met die twee ruim ga zitten.
We gaan je (of jullie) raad opvolgen.
(Maar iets zegt me toch dat ik beter af ben door er twee maal zo heet mogelijk water door te pompen
We zien wel wat het geeft, jullie raad
Enheuuu...heb ook nog een klein platenwisselaartje gekocht voor mijn droogkast die ik aan de kachel wil hangen.
Eerst mijn tweede lekke buffer van 1200L voorzien van een nieuwe bodemplaat. Nog een filtersysteem voor mijn silo in mekaar knutselen en dan zou mijn SZ brandertje zo goed als af moeten zijn.
Toch plezant hé! Vuurtjes stoken
-
pelletpower
- Berichten: 3503
- Lid geworden op: 12 nov 2011, 13:21
Re: Twee platen wisselaars in serie of niet?
John, wat cp al aangeeft: een lange wisselaar (deze wordt vaak gebruikt om drinkwater te verwarmen). is hetzelfde als 2 in serie. Mits de diameters het toelaten serie dus.
- 12much
- Berichten: 580
- Lid geworden op: 03 okt 2009, 23:08
- Locatie: Tienhoven Ut
Re: Twee platen wisselaars in serie of niet?
Misschien een domme vraag (jajaja, kom maar op:-)
wat bedoelen jullie nou eigenlijk met die platen warmtewisselaars? En gebruik je die in de open lucht of ook in water?
wat bedoelen jullie nou eigenlijk met die platen warmtewisselaars? En gebruik je die in de open lucht of ook in water?
Never burn faster than your Wocket.
-
Johndc
- Berichten: 724
- Lid geworden op: 24 okt 2011, 22:17
- Locatie: Essen (BE)
Re: Twee platen wisselaars in serie of niet?
Leuke vraag eigenlijk....Wikipedia; Een platenwarmtewisselaar is een specifiek type warmtewisselaar. Een platenwarmtewisselaar bestaat uit een aantal dunne, geribbelde platen. Deze platen worden tegen elkaar aangedrukt in een frame, waarbij de randen van de platen zijn voorzien van een pakking of waarbij de platen aan de randen aan elkaar worden gelast. Op deze manier ontstaan parallelle kanalen tussen de platen. De ene vloeistof wordt door de even kanalen geleid, terwijl de andere vloeistof door de oneven kanalen wordt geleid. Als er een temperatuurverschil bestaat tussen de twee vloeistoffen, zal warmte door de platen heen van de warme vloeistof naar de koudere vloeistof worden overgedragen.
Platenwarmtewisselaars worden in veel industrieën gebruikt, zoals: de chemische industrie, voedingsmiddelenindustrie, scheepvaart, etc.
De platenwarmtewisselaar werd in 1923 uitgevonden door Dr Richard Seligman. De grootste fabrikant van platenwarmtewisselaar is het Zweedse bedrijf Alfa Laval. Gustaf de Laval (1845 – 1913) richtte Alfa Laval in 1883 op. Hij ging de platenwarmtewisselaar gebruiken om melk te pasteuriseren. Bij andere typen warmtewisselaars ondervond hij vaak dat de melk aanbrandde, omdat de wandtemperatuur te hoog was. Bij een platenwarmtewisselaar is de stroming van de vloeistof echter zeer turbulent, zodat er een goede warmteoverdracht plaatsvindt en de wandtemperatuur niet zo hoog hoeft te zijn.
Platenwarmtewisselaars kunnen worden gebruikt om vloeistoffen te verwarmen of te koelen, om vloeistoffen de verdampen en om dampen te condenseren.
Platenwarmtewisselaars (met name de kopergesoldeerde variant) worden ook gebruikt in de zogenaamde "combi ketel".
Voldoende voor je vraag?
Platenwarmtewisselaars worden in veel industrieën gebruikt, zoals: de chemische industrie, voedingsmiddelenindustrie, scheepvaart, etc.
De platenwarmtewisselaar werd in 1923 uitgevonden door Dr Richard Seligman. De grootste fabrikant van platenwarmtewisselaar is het Zweedse bedrijf Alfa Laval. Gustaf de Laval (1845 – 1913) richtte Alfa Laval in 1883 op. Hij ging de platenwarmtewisselaar gebruiken om melk te pasteuriseren. Bij andere typen warmtewisselaars ondervond hij vaak dat de melk aanbrandde, omdat de wandtemperatuur te hoog was. Bij een platenwarmtewisselaar is de stroming van de vloeistof echter zeer turbulent, zodat er een goede warmteoverdracht plaatsvindt en de wandtemperatuur niet zo hoog hoeft te zijn.
Platenwarmtewisselaars kunnen worden gebruikt om vloeistoffen te verwarmen of te koelen, om vloeistoffen de verdampen en om dampen te condenseren.
Platenwarmtewisselaars (met name de kopergesoldeerde variant) worden ook gebruikt in de zogenaamde "combi ketel".
Voldoende voor je vraag?
- Chicken Power
- Berichten: 2410
- Lid geworden op: 19 feb 2006, 12:17
- Locatie: Groot Rijnmond
-
Johndc
- Berichten: 724
- Lid geworden op: 24 okt 2011, 22:17
- Locatie: Essen (BE)
Re: Twee platen wisselaars in serie of niet?
Dank U CP! 
-
Johndc
- Berichten: 724
- Lid geworden op: 24 okt 2011, 22:17
- Locatie: Essen (BE)
Re: Twee platen wisselaars in serie of niet?
Maar vind nog steeds dat je toch eens moet wisselen van fotoke. Je bent totaal anders "in het echt" weet je! 
- 12much
- Berichten: 580
- Lid geworden op: 03 okt 2009, 23:08
- Locatie: Tienhoven Ut
Re: Twee platen wisselaars in serie of niet?
Yes! Mijn dank is groot, die ken ik inderdaad van mijn combiketel. Daar moest de opvangplaat (als je dat zo noemt tenminste) waar die op rust van gewijzigd worden omdat ik 'm op 55 graden Celsius ging gebruiken ipv 90 voor mijn muurverwarming. Kreeg een beetje veel last van condens:-)Voldoende voor je vraag?
Ik moet eind van het jaar een verwarmingsklusje bij een collegaatje doen en dan blijft er zo'n dikke lamellenradiator over, iets van 25-30cm dik, 60 hoog x 1200 lang. Krijg ik meteen van die visioenen bij om een bypass op de RMH te maken, met die radiator er in, waarmee het water van mijn lemen knuffelmuren verwarmd gaat worden
Never burn faster than your Wocket.
- Chicken Power
- Berichten: 2410
- Lid geworden op: 19 feb 2006, 12:17
- Locatie: Groot Rijnmond
Re: Twee platen wisselaars in serie of niet?
Dat klinkt me een beetje vreemd, zeker bij die temperatuur.12much schreef:Yes! Mijn dank is groot, die ken ik inderdaad van mijn combiketel. Daar moest de opvangplaat (als je dat zo noemt tenminste) waar die op rust van gewijzigd worden omdat ik 'm op 55 graden Celsius ging gebruiken ipv 90 voor mijn muurverwarming. Kreeg een beetje veel last van condens:-)
In een combiketel loopt er alleen water door zowel primair als secundair. Condens bij 55 graden kan alleen bij de rookgaswisselaar ontstaan...
Een echte lamellenradiator (3 plaats, met convectoren?) of een ledenradiator?12much schreef:Ik moet eind van het jaar een verwarmingsklusje bij een collegaatje doen en dan blijft er zo'n dikke lamellenradiator over, iets van 25-30cm dik, 60 hoog x 1200 lang. Krijg ik meteen van die visioenen bij om een bypass op de RMH te maken, met die radiator er in, waarmee het water van mijn lemen knuffelmuren verwarmd gaat wordenOok een soort van platenwisselaar dus...
Idee voor een vers draadje, Ritsaert is hier ook zeer in ge-intresseerd!
Groet, Cp
Ps: deze ken jij denk ook nog?
edit: plaatje gewisseld voor een duidelijker
Verwijderd.
-
Johndc
- Berichten: 724
- Lid geworden op: 24 okt 2011, 22:17
- Locatie: Essen (BE)
Re: Twee platen wisselaars in serie of niet?
Ps, deze ken jij denk ook nog: