Hout-cv kachel/buffervat/zonnecollectoren, hoe aansluiten?
Moderator: Moderators
- kockie
- Site Admin
- Berichten: 8697
- Lid geworden op: 28 jan 2006, 17:42
- Locatie: Zeddam
- Contacteer:
Re: Hout-cv kachel/buffervat/zonnecollectoren, hoe aansluite
Over het vlak maken: ik sneed 'm door met een pijpensnijder (die nu toe is aan een nieuw wieltje). Daarna de koppelingsring erover en segmentring geinstalleerd. Daarna knellen zonder fiberring. Ik kreeg dan een mooie platte voorkant. Alles is in ieder geval lekvrij.
Mensen zeggen wel eens dat ik troep verzamel; ik noem mezelf liever een industrieel-amateur-archeoloog die probeert waardevolle artefacten te behouden.
Why should I work harder when I can work smarter
Why should I work harder when I can work smarter
-
stompie76
- Berichten: 63
- Lid geworden op: 30 nov 2012, 00:45
Re: Hout-cv kachel/buffervat/zonnecollectoren, hoe aansluite
Dankje Sandman,zal een gaan kijken.Sandman79 schreef:ik heb net voor mijn zonneboiler van die spiraalbuis aangeschaft. Enkel was dat een 2.89 euro per meter, en dan nog 2.49 voor isolatie per meter. Te vinden via ebay.de
Heeft er wel nog iemand tips om waar je hem doorsnijdt goed vlak te kunnen maken zonder zo een klopper te gebruiken die de pro's hebben?
Wat betreft je buis doorhalen,heeft kockie al op geantwoord
-
stompie76
- Berichten: 63
- Lid geworden op: 30 nov 2012, 00:45
Re: Hout-cv kachel/buffervat/zonnecollectoren, hoe aansluite
Hallo CP,Chicken Power schreef:En niet vergeten in de retouren terugslagkleppen te plaatsen, zodat er geen hydraulische kortsluiting over het ‘niet’ in bedrijf zijnde toestel kan stromen!
Misschien een domme vraag,maar als ik logisch nadenk en er moet een terugslagklep in mijn retour,dan krijgt mijn cv ketel toch nooit meer retourwater en kan het ook niet meer opwarmen toch??
Zal wel ergens een denkfoutje maken.
Ben met schema bezig,maar ik denk te moeilijk ben ik bang.
Als ik er dus een terugslagklep plaats,dan komt het retourwater in het buffervat,maar als mijn cv moet bijspringen heb ik geen circulatie,of moet ik dat weer met een 3 wegklep opvangen??
Graag hoor ik iemand,
Bvd Ferdinand
Laatst gewijzigd door stompie76 op 09 dec 2012, 15:09, 1 keer totaal gewijzigd.
-
holtere
- Berichten: 1173
- Lid geworden op: 07 mei 2011, 18:23
Re: Hout-cv kachel/buffervat/zonnecollectoren, hoe aansluite
Stompie,
Terugslagklep even omdraaien.... het gaat erom dat het warme water van je buffer niet door je ketel gaat lopen vanaf de "warme kant" en daar dus zou kunnen afkoelen.
Idem bij je buffer voor als je cv-pomp loopt!
Kijk anders even naar de pijltjes in "mijn" schema!
Grz,
Holtere
Terugslagklep even omdraaien.... het gaat erom dat het warme water van je buffer niet door je ketel gaat lopen vanaf de "warme kant" en daar dus zou kunnen afkoelen.
Idem bij je buffer voor als je cv-pomp loopt!
Kijk anders even naar de pijltjes in "mijn" schema!
Grz,
Holtere
-
stompie76
- Berichten: 63
- Lid geworden op: 30 nov 2012, 00:45
Re: Hout-cv kachel/buffervat/zonnecollectoren, hoe aansluite
Hoi holtere,holtere schreef:Stompie,
Terugslagklep even omdraaien.... het gaat erom dat het warme water van je buffer niet door je ketel gaat lopen vanaf de "warme kant" en daar dus zou kunnen afkoelen.
Idem bij je buffer voor als je cv-pomp loopt!
Kijk anders even naar de pijltjes in "mijn" schema!
Grz,
Holtere
Ik probeer het te begrijpen.Als ik naar jouw laatste schema kijk kan er geen retourwater naar je buffer en ook niet naar de cv.Hoe kan een cv dan bijspringen??hij krijgt immers geen water om op te warmen??
De pijl(stroomrichting) wijst naar de streep,die richting wordt dan toch geblokkeerd,of is het net andersom
Groet Ferdinand
-
holtere
- Berichten: 1173
- Lid geworden op: 07 mei 2011, 18:23
Re: Hout-cv kachel/buffervat/zonnecollectoren, hoe aansluite
Zo even uit het hoofd...
Als je de kleppen andersom zou tekenen werkt het dan wel volgens jou?
Het belangrijkste is dat je begrijpt wat er gebeurt. Als je bufferpomp loopt mag er geen waterstroom door je ketel gaan. Andersom mag er geen ketelwater naar je buffer anders gaat je ketel de buffer opwarmen.
Twee terugslagkleppen dus. Ze zitten overigens aan de koude kant omdat ze daar het minste te lijden hebben.
Grz,
Holtere
Als je de kleppen andersom zou tekenen werkt het dan wel volgens jou?
Het belangrijkste is dat je begrijpt wat er gebeurt. Als je bufferpomp loopt mag er geen waterstroom door je ketel gaan. Andersom mag er geen ketelwater naar je buffer anders gaat je ketel de buffer opwarmen.
Twee terugslagkleppen dus. Ze zitten overigens aan de koude kant omdat ze daar het minste te lijden hebben.
Grz,
Holtere
-
stompie76
- Berichten: 63
- Lid geworden op: 30 nov 2012, 00:45
Re: Hout-cv kachel/buffervat/zonnecollectoren, hoe aansluite
Kleppen andersom werkt denk ik niet.holtere schreef:Zo even uit het hoofd...
Als je de kleppen andersom zou tekenen werkt het dan wel volgens jou?
Het belangrijkste is dat je begrijpt wat er gebeurt. Als je bufferpomp loopt mag er geen waterstroom door je ketel gaan. Andersom mag er geen ketelwater naar je buffer anders gaat je ketel de buffer opwarmen.
Twee terugslagkleppen dus. Ze zitten overigens aan de koude kant omdat ze daar het minste te lijden hebben.
Grz,
Holtere
Ik begrijp de bedoeling,maar zoals het nu lijkt in jouw schema kan de cv ook niet draaien of zijn de terugslagkleppen elektrisch aangestuurd icm pompen die inschakelen??
Gr Ferdinand
-
holtere
- Berichten: 1173
- Lid geworden op: 07 mei 2011, 18:23
Re: Hout-cv kachel/buffervat/zonnecollectoren, hoe aansluite
Nee, gewoon standaard kleppen. Naar een zijde sluiten ze, andersom open.
Het water kan dus gewoon retour richting ketel of buffer maar niet andersom. Dat is alles.
Zonder klep pompt je bufferpomp het water door je cv-ketel via de "warme" kant. Je ketelpomp staat dan immers stil. Als je de retour van de ketel blokkeert kan dat dus niet gaan gebeuren
Werk anders eerst even je schema bij en post het dan nog een keer
Grz,
Holtere
Het water kan dus gewoon retour richting ketel of buffer maar niet andersom. Dat is alles.
Zonder klep pompt je bufferpomp het water door je cv-ketel via de "warme" kant. Je ketelpomp staat dan immers stil. Als je de retour van de ketel blokkeert kan dat dus niet gaan gebeuren
Werk anders eerst even je schema bij en post het dan nog een keer
Grz,
Holtere
-
stompie76
- Berichten: 63
- Lid geworden op: 30 nov 2012, 00:45
Re: Hout-cv kachel/buffervat/zonnecollectoren, hoe aansluite
Ok,dus water in pijlzijde stroom door het streepje heen,kan alleen dus niet terug.Water wat ik vanuit buffer pomp stuur zou via de aanvoer van de ketel door retour kunnen lopen en dat houd de keerklep dus tegen!!holtere schreef:Nee, gewoon standaard kleppen. Naar een zijde sluiten ze, andersom open.
Het water kan dus gewoon retour richting ketel of buffer maar niet andersom. Dat is alles.
Zonder klep pompt je bufferpomp het water door je cv-ketel via de "warme" kant. Je ketelpomp staat dan immers stil. Als je de retour van de ketel blokkeert kan dat dus niet gaan gebeuren
Werk anders eerst even je schema bij en post het dan nog een keer![]()
Grz,
Holtere
Schema ben ik mee bezig,komt er zo nog wel op te staan
Thnx
-
nooitgintijd
- Berichten: 59
- Lid geworden op: 22 okt 2011, 19:31
Re: Hout-cv kachel/buffervat/zonnecollectoren, hoe aansluite
Wat voor kleppen gebruik je daarvoor, zijn dat veerbelaste kleppen?holtere schreef:Nee, gewoon standaard kleppen. Naar een zijde sluiten ze, andersom open.
groet Marc
-
stompie76
- Berichten: 63
- Lid geworden op: 30 nov 2012, 00:45
Re: Hout-cv kachel/buffervat/zonnecollectoren, hoe aansluite
Hallo allemaal,
Hier een nieuw schema:
Het "grapje" van CP doorgevoerd(vraag me alleen af of het echt nodig is,in mijn huidig cv systeem zoals op vorige tek loopt vv prima,ketel brand rustig en boven niet te warm(krijg ik niet te veel warmteverlies als het water eerst naar boven gepompd moet worden en dan pas door vv)
Terugslagkleppen aangepast/geplaatst
Bypas getekend.
Pomp buffer uit
Noodkoeling garage aangepast(dankzij tekening holtere)
Heb geprobeerd al wat elektrische sturingen te tekenen:
Kamerthermostaat links boven getekend = kt
kt moet 3 wegklep d1 aansturen,heeft woonkamer warmtevraag wil ik dat gelijk systeem in gaat en niet in buffer,is kamer op temp / 3 weg open en buffer vullen.
Sensor s1 moet zonnecollector regeling aansturen
sensor s2 moet 3 weg klep d2 aansturen. T >85 gr klep openen en afkoelen via radiator.
Er moeten nog wel meer temp sensoren komen,maar daar kan ik ook wel advies bij gebruiken
Open expantie/overloop niet getekend.Ik weet niet of bij mij noodzakelijk is,ivm noodkoeling garage.
Valt de stroom uit,dan zal water in wisselaar op den duur verdampen(hij krijgt immers geen aanvoer,want laddomat draait niet).Moet het dan toch hebben van indirecte noodkoeling door thermostaat met automaat water vulling.
Bovendien zal buffer bijna net zo hoog worden als plafond,neem aan dat overloop toch hoger moet zitten.
Voor de goede orde,de hele installatie staat bij mij op begane grond,behalve de radiatoren(boven)
Iemand suggesties??
Graag hoor ik van jullie.
Groet Ferdinand
Hier een nieuw schema:
Het "grapje" van CP doorgevoerd(vraag me alleen af of het echt nodig is,in mijn huidig cv systeem zoals op vorige tek loopt vv prima,ketel brand rustig en boven niet te warm(krijg ik niet te veel warmteverlies als het water eerst naar boven gepompd moet worden en dan pas door vv)
Terugslagkleppen aangepast/geplaatst
Bypas getekend.
Pomp buffer uit
Noodkoeling garage aangepast(dankzij tekening holtere)
Heb geprobeerd al wat elektrische sturingen te tekenen:
Kamerthermostaat links boven getekend = kt
kt moet 3 wegklep d1 aansturen,heeft woonkamer warmtevraag wil ik dat gelijk systeem in gaat en niet in buffer,is kamer op temp / 3 weg open en buffer vullen.
Sensor s1 moet zonnecollector regeling aansturen
sensor s2 moet 3 weg klep d2 aansturen. T >85 gr klep openen en afkoelen via radiator.
Er moeten nog wel meer temp sensoren komen,maar daar kan ik ook wel advies bij gebruiken
Open expantie/overloop niet getekend.Ik weet niet of bij mij noodzakelijk is,ivm noodkoeling garage.
Valt de stroom uit,dan zal water in wisselaar op den duur verdampen(hij krijgt immers geen aanvoer,want laddomat draait niet).Moet het dan toch hebben van indirecte noodkoeling door thermostaat met automaat water vulling.
Bovendien zal buffer bijna net zo hoog worden als plafond,neem aan dat overloop toch hoger moet zitten.
Voor de goede orde,de hele installatie staat bij mij op begane grond,behalve de radiatoren(boven)
Iemand suggesties??
Graag hoor ik van jullie.
Groet Ferdinand
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
- Chicken Power
- Berichten: 2410
- Lid geworden op: 19 feb 2006, 12:17
- Locatie: Groot Rijnmond
Re: Hout-cv kachel/buffervat/zonnecollectoren, hoe aansluite
Hoi Ferdinand,
Ik ben erop aan het knagen, maar om een of andere reden is deze tekening voor mij een stuk lastiger te lezen dan de vorige (ik heb een oogprobleempje).
Duurt dus even wat langer voor ik het goed doorgrond heb.
Groet, Cp
Ik ben erop aan het knagen, maar om een of andere reden is deze tekening voor mij een stuk lastiger te lezen dan de vorige (ik heb een oogprobleempje).
Duurt dus even wat langer voor ik het goed doorgrond heb.
Groet, Cp
Verwijderd.
-
stompie76
- Berichten: 63
- Lid geworden op: 30 nov 2012, 00:45
Re: Hout-cv kachel/buffervat/zonnecollectoren, hoe aansluite
Hoi CP,ik zal proberen de originele te sturen in een pb,misschien kan ik daar wat groter sturen.De tekening is ingescand en verkleind.
Vervelend een oogprobleem,maar rustig zou ik zeggen
De tekening is met potlood opgezet,daarna copy en toen met blauw en rood bewerkt.Is ook erg lastig kijken.
Helaas kan ik geen computertekening maken,of hebben jullie daar een site voor?
Zie graag je reactie tegemoet.
Groet Ferdinand
Vervelend een oogprobleem,maar rustig zou ik zeggen
De tekening is met potlood opgezet,daarna copy en toen met blauw en rood bewerkt.Is ook erg lastig kijken.
Helaas kan ik geen computertekening maken,of hebben jullie daar een site voor?
Zie graag je reactie tegemoet.
Groet Ferdinand
Laatst gewijzigd door Chicken Power op 11 dec 2012, 12:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd, Cp mm
Reden: Quote verwijderd, Cp mm
-
guus
- Berichten: 174
- Lid geworden op: 14 okt 2012, 23:25
- Locatie: Brabant
Re: Hout-cv kachel/buffervat/zonnecollectoren, hoe aansluite
Hallo Ferdinand,
Ik weet niet of er een speciale rede is maar er zitten 2 koudwater aanvoeren aan 1 heetwater tappunt ?
Meestal is het : inlaatcombi daarna de (zon)boiler dan de naverwarming en als laatste de tappunten .
Nu heb je kans dat de boiler met de minste weerstand heetwater leverd en de andere doet dan niets.
Op d1 zitten 4 aansluitingen ,loopt de horizontale aansluiting door ?
En hoe schakeld d2 ?
Groet Guus
Ik weet niet of er een speciale rede is maar er zitten 2 koudwater aanvoeren aan 1 heetwater tappunt ?
Meestal is het : inlaatcombi daarna de (zon)boiler dan de naverwarming en als laatste de tappunten .
Nu heb je kans dat de boiler met de minste weerstand heetwater leverd en de andere doet dan niets.
Op d1 zitten 4 aansluitingen ,loopt de horizontale aansluiting door ?
En hoe schakeld d2 ?
Groet Guus
Ik ben niet zo een beste typer, maar best wel eigenwijs. 
- kockie
- Site Admin
- Berichten: 8697
- Lid geworden op: 28 jan 2006, 17:42
- Locatie: Zeddam
- Contacteer:
Re: Hout-cv kachel/buffervat/zonnecollectoren, hoe aansluite
@Stompie76: ik kan je inkscape aanbevelen. Gemakkelijk lijntjes trekken en objecten (pomp, terugslagklep etc) maken, plaatsen en aan elkaar verbinden. Het is ook nog eens gratis!
Ik heb er mijn tekeningen ook mee gemaakt. Misschien kun je er wat mee (of wat onderdelen uit jatten).
Ik heb er mijn tekeningen ook mee gemaakt. Misschien kun je er wat mee (of wat onderdelen uit jatten).
Mensen zeggen wel eens dat ik troep verzamel; ik noem mezelf liever een industrieel-amateur-archeoloog die probeert waardevolle artefacten te behouden.