Laddomat probleem?
Moderator: Moderators
-
ligth011
- Berichten: 276
- Lid geworden op: 28 aug 2010, 12:35
Laddomat probleem?
Korte vraag:
Kan een Laddomat verkeerd om zitten?
Ketel komt op temperatuur maar gaat niet circuleren over de buffer.
Kan een Laddomat verkeerd om zitten?
Ketel komt op temperatuur maar gaat niet circuleren over de buffer.
Laatst gewijzigd door Chicken Power op 15 nov 2012, 16:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titelfix uitgevoerd. Cp mm
Reden: Titelfix uitgevoerd. Cp mm
-
nooitgintijd
- Berichten: 59
- Lid geworden op: 22 okt 2011, 19:31
Re: ladomat
Er staat een pijl op het gietijzeren huis, deze geeft de stroomrichting aan.
De pijl dient te wijzen naar de retourzijde van je ketel.
Wanneer de ketel wel op temperatuur komt circuleert de laddomat het water wel door je ketel,
komt er geen warmte naar je buffer dan lijkt het of het thermisch element niet goed werkt?
groet marc
De pijl dient te wijzen naar de retourzijde van je ketel.
Wanneer de ketel wel op temperatuur komt circuleert de laddomat het water wel door je ketel,
komt er geen warmte naar je buffer dan lijkt het of het thermisch element niet goed werkt?
groet marc
Laatst gewijzigd door nooitgintijd op 14 nov 2012, 19:35, 1 keer totaal gewijzigd.
- kockie
- Site Admin
- Berichten: 8697
- Lid geworden op: 28 jan 2006, 17:42
- Locatie: Zeddam
- Contacteer:
Re: ladomat
Heb je niet een van de kranen in de laddomat dichtgedraaid?
Mensen zeggen wel eens dat ik troep verzamel; ik noem mezelf liever een industrieel-amateur-archeoloog die probeert waardevolle artefacten te behouden.
Why should I work harder when I can work smarter
Why should I work harder when I can work smarter
-
ligth011
- Berichten: 276
- Lid geworden op: 28 aug 2010, 12:35
Re: ladomat
idd de pijl staat naar de ketel.
De pomp zit ook links van de pijl.
Er wat bedoel je met kranen in de laddomat?
Er gaat wel warmte naar de buffer maar er komt geen warmte uit.
De pomp zit ook links van de pijl.
Er wat bedoel je met kranen in de laddomat?
Er gaat wel warmte naar de buffer maar er komt geen warmte uit.
- kockie
- Site Admin
- Berichten: 8697
- Lid geworden op: 28 jan 2006, 17:42
- Locatie: Zeddam
- Contacteer:
Re: ladomat
In de laddomat zitten kranen die je met een inbussleutel kunt openen en dichtzetten.
Waar blijft de warmte dan? En waar komt de warmte niet uit?
Waar blijft de warmte dan? En waar komt de warmte niet uit?
Mensen zeggen wel eens dat ik troep verzamel; ik noem mezelf liever een industrieel-amateur-archeoloog die probeert waardevolle artefacten te behouden.
Why should I work harder when I can work smarter
Why should I work harder when I can work smarter
-
ligth011
- Berichten: 276
- Lid geworden op: 28 aug 2010, 12:35
Re: ladomat
Bij mij zitten geen inbus.
Uit de buffer, dus er is geen stroming
Uit de buffer, dus er is geen stroming
- kockie
- Site Admin
- Berichten: 8697
- Lid geworden op: 28 jan 2006, 17:42
- Locatie: Zeddam
- Contacteer:
Re: ladomat
Haal je de warmte via de laddomat uit de buffer? Zo komt het nu in ieder geval op me over. Welk type laddomat heb je ook al weer?
Mensen zeggen wel eens dat ik troep verzamel; ik noem mezelf liever een industrieel-amateur-archeoloog die probeert waardevolle artefacten te behouden.
Why should I work harder when I can work smarter
Why should I work harder when I can work smarter
-
peer
- Berichten: 185
- Lid geworden op: 27 dec 2009, 20:50
Re: ladomat
Aparte pomp gebruiken om water uit buffer te krijgen!
- Chicken Power
- Berichten: 2410
- Lid geworden op: 19 feb 2006, 12:17
- Locatie: Groot Rijnmond
Re: ladomat
Ha Ed,
De vraagstelling en antwoorden zijn wat onduidelijk, ik begrijp ook even niet wat je nu bedoeld.
Voor de gene die er nog niet mee bekend waren, dit is de draad van Ed’s installatie:
http://www.ecologieforum.eu/viewtopic.php?f=3&t=1592
En dit is het schema:

Komt er nu geen warmte uit de bufferspiraal retour (open gedeelte), of komt er geen warmte uit de 1e buffer naar de 2e buffer, of van de 2e buffer naar het VV circuit (gesloten gedeelte)?
De Laddomatpomp moet aanslaan bij die 68 graden keteltemperatuur, en afgeschakeld worden op de rookgasthermostaat.
Groet, Cp
De vraagstelling en antwoorden zijn wat onduidelijk, ik begrijp ook even niet wat je nu bedoeld.
Voor de gene die er nog niet mee bekend waren, dit is de draad van Ed’s installatie:
http://www.ecologieforum.eu/viewtopic.php?f=3&t=1592
En dit is het schema:
Komt er nu geen warmte uit de bufferspiraal retour (open gedeelte), of komt er geen warmte uit de 1e buffer naar de 2e buffer, of van de 2e buffer naar het VV circuit (gesloten gedeelte)?
De Laddomatpomp moet aanslaan bij die 68 graden keteltemperatuur, en afgeschakeld worden op de rookgasthermostaat.
Groet, Cp
Verwijderd.
-
ligth011
- Berichten: 276
- Lid geworden op: 28 aug 2010, 12:35
Re: Laddomat probleem?
Er komt geen warme water uit de retour bufferspiraal van het open gedeelte.
Pomp zit nu nog rechtstreeks aangesloten op 230 v
grt
Ed
Pomp zit nu nog rechtstreeks aangesloten op 230 v
grt
Ed
- Chicken Power
- Berichten: 2410
- Lid geworden op: 19 feb 2006, 12:17
- Locatie: Groot Rijnmond
Re: Laddomat probleem?
Euh, enne hoelang ben je dan aan het stoken geweest?
En hoeveel kilo pellets weggestookt?
Groet, Cp
En hoeveel kilo pellets weggestookt?
Groet, Cp
Verwijderd.
-
ligth011
- Berichten: 276
- Lid geworden op: 28 aug 2010, 12:35
Re: Laddomat probleem?
Klein uurtje
- Chicken Power
- Berichten: 2410
- Lid geworden op: 19 feb 2006, 12:17
- Locatie: Groot Rijnmond
Re: Laddomat probleem?
Haha, grappenmaker.
Applaus voor ons zelf!
Het betekend dat er een erg goede warmteoverdracht van de spiralen is.
Die 1500 liter heeft bij 25 kW echt wel even tijd nodig om op te warmen!
Stook eerst maar is een uur of 4 door.
Groet, Cp
Applaus voor ons zelf!
Het betekend dat er een erg goede warmteoverdracht van de spiralen is.
Die 1500 liter heeft bij 25 kW echt wel even tijd nodig om op te warmen!
Stook eerst maar is een uur of 4 door.
Groet, Cp
Verwijderd.
-
ligth011
- Berichten: 276
- Lid geworden op: 28 aug 2010, 12:35
Re: Laddomat probleem?
Maar blijft de retour dat zo koud ?
Hoe kan ik controleren dat het circuit draait?
Hoe kan ik controleren dat het circuit draait?
- Chicken Power
- Berichten: 2410
- Lid geworden op: 19 feb 2006, 12:17
- Locatie: Groot Rijnmond
Re: Laddomat probleem?
Daar zijn een aantal mogelijkheden voor.
Meest voor de handliggende is dat je ketelwatertemperatuur eerst langzaam stijgt, en daarna constant blijft.
Goed op de thermometers letten dus!
Dan kun je nog is aan de top van de 1000 L voelen, dat wordt handwarm. Daarna zal de bovenste leiding naar de 500 L warm worden.
Ik ben erg benieuwd na hoeveel stooktijd die retour dan wel warmer wordt!
Groet, Cp
Meest voor de handliggende is dat je ketelwatertemperatuur eerst langzaam stijgt, en daarna constant blijft.
Goed op de thermometers letten dus!
Dan kun je nog is aan de top van de 1000 L voelen, dat wordt handwarm. Daarna zal de bovenste leiding naar de 500 L warm worden.
Ik ben erg benieuwd na hoeveel stooktijd die retour dan wel warmer wordt!
Groet, Cp