Je moet niet onderschatten dat een grote luchtovermaat of een 100% verbranding op zeker is dat er een nox uitstoot is.
Dit is ook geen emissie enkel co2 en h2o.
We blijven hier wel zitten met een kachel die niet voldoet naar de verwachtingen.
Moderator: Moderators
Ik zie nu 175 graden bij een grotere warmte afname door de koppeling met het huissysteem, was de meting toen alleen bij de opstartfase?frans schreef:De uitgaande temperatuur naar de schoorsteen blijft onder de 100C.
Het rendement van het kacheltje is door deze aktie in ieder geval behoorlijk gestegen.
groet,Frans.
Hoe kan dat nu, het is immers warmer dan 6 februari? De aanvoer en retourtemperatuur van je VV (35-31) lijken me uitstekend om bij dit weer volledige verwarming te krijgen. Wat is de temperatuur van de vloer zelf nu?frans schreef:Hallo Dirk,
Ik heb de verschillende temperaturen gemeten en in het schema aan het einde van de foto's van vandaag gezet. De schoorsteen temperatuur was 175 C. Het lukt me niet om de verwarming nu geheel met de vloerverwarming te regelen. Als het te koud wordt moet de vergasser bijspringen. Voor voor en najaar heb ik goede hoop, en nu is de vloer in ieder geval aangenamer van temperatuur.
Hallo Dirk,Dirk Bauwens schreef:Je kunt toch de stromingszin via pomp 1 omdraaien?frans schreef:...Het lukt me niet om de verwarming nu geheel met de vloerverwarming te regelen...
Dan krijgt de vloer meer prioriteit.
De vraag was niet alleen de capaciteit van de VV maar het hele systeem. Ik denk dat het vloerverwarmings leidingnet niet uitgelegd is voor volledige verwarming anders had ie diechathanky schreef:De opbrengst is tre klein om een vloer voledig te verwarmen.
Ik had het al eerder aangegeven dat het vermogen te klein was.
En om dat oppervak toch wat te vergroten en de rookgassen een langer uitwisseltraject te bieden, het idee om ze via een binnenpijp in de boiler naar de schoorsteen te laten vertrekken. De constructie met de spoelbak verbetert idd de rookgascirculatie, maar het oppervlak wordt niet groter.chathanky schreef:Bekijk de opstelling eens goed, de boiler heeft een oppervlak van zo`n 1m2 Schat ik zo.
Ik had voor het totale systeem iets van 8 a 10 kW ingeschat.chathanky schreef:Hoeveel vermogen verwacht je hier uit te gaan halen?
Misschien is ook wel een leuke het aantal kilos hout dat er per uur in gaat. De verbrandingswaarde van dat hout is iets minder dan het theoretische maximum.chathanky schreef:Je temperatuurmeting aan de schoorsteen is een interesant gegeven om aan te rekenen. Missende gegevens zijn oa.: de aanvangs temperatuur, het luchtdebiet wat over het vat stroomt, wat de dichtheid van lucht is bij deze hoge temperaturen en hoeveel warmte de gasbetonblokken absorberen.
Zie mijn eerdere opmerking over de binnenpijp (twee treksketel).chathanky schreef:De rookgastemperatuur is nog wat naar beneden te halen door het oppervlak van de boiler die de rookgassen opvangt te gaan vergroten.
Ik denk dat je zeker niet lager moet gaan dan een 130 graden; buiten roetafzetting bevatten de rookgassen dan te weinig energie om in te kunnen staan voor een natuurlijke trek. Wat er nog te halen valt is in deze situatie nog beperkt.chathanky schreef:Maar de winst zal niet heel groot meer zijn als je al een verschil hebt 625 graden.
Ho eens Dirk,Dirk Bauwens schreef:Chatanky, jij gaf eerder aan dat dat maximum 3 kW zou zijn.
Wanneer men kijkt naar tabellen met warmteoverdrachtcoëfficiënten in warmtewisselaars, dan is dat cijfer veel meer. De warmteoverdracht die genoemd wordt voor buisvormige warmtewisselaars ligt tussen de 15 en de 70 Watt per vierkante meter per graad. Bij een verschiltemperatuur van 600 graden is de warmteoverdracht dus minimaal 9000 Watt en met enige zorg is zelfs 42000 Watt mogelijk. Natuurlijk moet Frans overeenkomstig willen stoken. Ik weet niet hoeveel of hoe weinig hout hij nu verstookt, noch hoe regelmatig...
Waar we nog zitten met dat het eerst 100 graden was.Dirk Bauwens schreef:Maar blijkbaar genoeg om de temperatuur te doen dalen tot 175 graden!!
Zie mijn ‘uitvogelstrategie’ van 25-01-2007, 18-22-54 uur.Dirk Bauwens schreef:Natuurlijk, en dat had ik al gesteld, is nog nodig om te weten hoeveel kilogram hout Frans per uur verbrandt.
Natuurlijk pas na dat er opheldering is over bij welke overdrachtsvorm het gaat.Dirk Bauwens schreef:Dat de buitenmantel van die boiler 9000 Watt vermogen aankan, lijdt niet de minste twijfel. Anders heeft het bestaan van dergelijke tabellen geen enkele zin.
Chathankey, neen, alleen je eigen veronderstelling van 800 graden.chathanky schreef:Is de aanvangstemperatuur dan ook bekend?Maar blijkbaar genoeg om de temperatuur te doen dalen tot 175 graden!!
Die aansteker heeft geen vermogen in relatie tot die WW, rookgassen zullen haast condenseren tot maximum en een temperatuursverlaging krijgen die een pvc buis nog niet doen vervormen.chathanky schreef:Dat ga ik ook wel makkelijk redden als ik een aansteker onder de wisselaar hou. Het zegt dus niks over het te halen vermogen.
Dat is een rendementsberekining die ik ff niet kan volgen…chathanky schreef:Vermogen en rendement van de kachel geeft een aardige indicatie wat nog haalbaar is, zoals in het eerdere fictieve voorbeeld van 3 kw kachel rendement van 50% hou je dus 3 kw over die ook niet volledig benut kan worden.
Gokje, met het isoleren van de kachel zelf, ga ik voor 7kW.chathanky schreef:Al met al mag je je handen dicht knijpen als je 3 kw aan de wisselaar kunt overdragen.
Welke boiler/buffer? Wil je graag proberen omschrijvingen van toestellen meer consequent en correct toe te passen dan nu? Halve en onvolledige omschrijvingen geven kans op verwarring. Het accumulatieve vermogen van de boiler voor het gebruik in de ochtend acht ik ernstig beperkt.frans schreef:Dirk,
De boiler heeft nu een funktie van temperatuur afvlak buffer. Als de regeling automatisch is dan zorgt die er voor de vloerpomp uit te schakelen. De boiler wordt dan heter voor de ochtend gebruik.
Dat zien we ondertussen allemaal wel als de meest constante en meetbare factor.frans schreef:Ik denk dat de hoeveelheid van het verbrande hout een indikatie geeft naar de capaciteit.
Let hier goed op, zoals Dirk hier heel juist stelt, bij houtverbranding!Dirk Bauwens schreef:In ieder geval zullen de meeste zichtbare deeltjes verbrand zijn. Dat wil niet automatisch zeggen dat er echt volledige verbranding is. Daarvoor moet je met meetapparatuur gaan meten naar de onzichtbare onverbrande brandbare stoffen. Vooral naar het CO-gehalte omdat dat bij houtverbranding de beste maatstaf is voor volledige verbranding. CO verbrandt 'vollediger' bij steeds hogere temperaturen. Op voorwaarde dat er voldoende verbrandingslucht is, natuurlijk. Een erg laag CO gehalte in de grootte-orde van een paar honderd ppm (parts per million) is volgens mij de beste maatstaf voor een volledige verbranding.
Ja, en het maakt dus ook wat uit of je van een aardgas, olie of vaste brandstof uitgaat. Hier dus van hout.chathanky schreef:Dit soort dingen is altijd een dilemma.
Nee, ze krijgen niet zo een hoge eindtemperatuur, wat voor de beperking van de vorming van stikstofoxides weer een voordeel is.chathanky schreef:Meer zuurstof (dus lucht toevoeren betekend automatisch dat je de verbrandingsgassen gaat afkoelen.
Nee, overmaat aan lucht doet CO ook beter verbranden, met de uitnutting van de daarbij vrijkomende warmte. De warmte van de rookgassen hangt af van het rendement van de wisselaar.chathanky schreef:Dit resulteerd weer tot een slechter rendement van de kachel en een hogere schoorsteentemperatuur.
En het deel wat je niet opvangt is gewoon vervuiling en verspilling, ik denk niet dat je dat compenseert met je wisselaar.chathanky schreef:Te lage lucht brandstofverhouding levert een vuilere verbranding op maar wordt minder gekoeld door de luchtaanvoer.In dit geval vang je dit weer deels op door je cv wisselaar.
Hier zien we nogal een afwijking van de oorsprong, de kachel zelf is volgens de foto’s inmiddels ook geïsoleerd. Het vergassen is trouwens pas van tweede belang, de warmte van de primaire koolstof verbranding is van wezenlijk belang om die vergassing tot stand te brengen.chathanky schreef:Belangrijk is wel dat de haard zelf niet te veel af koelt, dit is nodig om het hout goed te laten vergassen.
Zeker, en door die isolatieschil om de kachel wordt de aangezogen lucht m.i. behoorlijk meer voorverwarmt. Een soort van ‘actieve’ isolatie dus. De aangezogen lucht wordt tussen de gasbetonblokken dermate opgewarmd, dat dit vooral grote effecten heeft voor het secundaire en tertiaire verbrandingsproces. Dit verklaard heel goed waarom de schoorsteen ‘niet’ rookt!chathanky schreef:Een goede doorspoeling van de haard is ook een belangrijke factor zodat zuurstof en brandstof elkaar goed kunnen bereiken voor de verbranding.
Dit is zeer waar en heel essentieel! Hoe moeilijk de materie te verwoorden is blijkt uit het volgende:Dirk Bauwens schreef:Zelfs met een overmaat aan onverwarmde verbrandingslucht zijn verbrandingstemperaturen van rond de 1200 graden niet ongewoon in een vuurbetonnen kachel. 1200 graden is voldoende voor een volledige verbranding. Hoger is niet moeilijk te halen, maar niet nodig voor volledige verbranding en meestal zelfs niet gewenst, om andere redenen.
Bij volledige verbranding wordt zo goed als 100 percent verbrandingsrendement bereikt! Dat kan niet meer afgenomen worden. Wat de kachel daarna met al die warmte doet, is een ander verhaal. Dat noemt men het kachelrendement.
Nee, de warmtewisselaar, de perfecte kachel is alleen voor de perfecte verbranding; daardoor klopt het volgende weer wel:Dirk Bauwens schreef:De perfecte kachel haalt, door maximale warmteuitwisseling, alle warmte uit de rookgassen.
Maar het volgende wordt al weer lastig:Dirk Bauwens schreef:En dat staat los van weinig of veel overmaat aan verbrandingslucht.
Ik kom hierbij niet verder dat natuurlijk trek dan een zeer moeilijke zaak zal worden.Dirk Bauwens schreef: Alle rookgassen die de pefecte kachel verlaten, hebben immers dezelfde temperatuur als de omgevingslucht.
Niet van belang, als je weet hoeveel luchtstroom er is en wat de afkoeling is in dat deel reken je het afgestane vermogen uit.chathanky schreef:
Je temperatuurmeting aan de schoorsteen is een interesant gegeven om aan te rekenen. Missende gegevens zijn oa.: de aanvangs temperatuur, het luchtdebiet wat over het vat stroomt, wat de dichtheid van lucht is bij deze hoge temperaturen en hoeveel warmte de gasbetonblokken absorberen.
Misschien is ook wel een leuke het aantal kilos hout dat er per uur in gaat. De verbrandingswaarde van dat hout is iets minder dan het theoretische maximum.
Hoeft niet vreemd te zijn als de temperaturen van het warmwater zich verhoud tot de te verwarmen vloer.De delta T’s zijn opvallend tussen de 4 en 6 graden, waar dat normaal op kan lopen tot 20 graden (muv de VV).
Intersant gegeven. Deze hoeveelheid lucht verwarmen snoept een vermogen van 3,3 kw op om de lucht tot 1200 graden te verwarmen.Dirk Bauwens schreef:Die optie is volledig uit den boze! Hout moet met een ruime luchtovermaat (ongeveer 10 kubieke meter lucht per kilogram hout) gestookt worden. Een te lage lucht-brandstofverhouding geeft altijd onvolledige verbranding met alle ellende vandien.chathanky schreef:...Te lage lucht brandstofverhouding levert een vuilere verbranding op maar wordt minder gekoeld door de luchtaanvoer...
Zelfs de beste kachel met de meest perfecte warmtewisselaars kan onvolledige verbranding niet corrigeren. Maar een overmaat aan verbrandingslucht kan een dergelijke kachel perfect corrigeren en dit zonder rendementsverlies!
Dirk
De andere hoeveelheid lucht die nodig is???chathanky schreef:...De andere hoeveelheid lucht die nodig is ben ik wel benieuwd naar, die mag niet meer zijn dan 1,75 M3 anders stijgt het vermogen boven de 4 kw uit die 1 kg luchtdroog hout bezit...
Alle warmte die door de schoorsteen naar buiten verdwijnt, is in principe onnodig.frans schreef:...Waar ik het meest mee zit is de ww in de kachel, dit moet anders. Het lijkt mij dat een schoorsteen temperatuur van 246 C. te hoog is...
Een licht, goedkoop ventilatortje kan in dat opzicht alles goedmaken!Chicken Power schreef:...Maar het volgende wordt al weer lastig:Ik kom hierbij niet verder dat natuurlijk trek dan een zeer moeilijke zaak zal worden.Dirk Bauwens schreef: Alle rookgassen die de pefecte kachel verlaten, hebben immers dezelfde temperatuur als de omgevingslucht.
Dat lijken me veel te lage temperaturen. Het zou kunnen dat er veel te veel secundaire lucht aangezogen wordt. Overmaat aan verbrandingslucht kan aangeoond worden door het zuurstofgehalte van de rookgassen te meten.frans schreef:...Dankzij het gasbeton is het makkelijk om hier en daar een gat te boren.
Hier past de thermometer met een max. van 250C in.
Toen de zaak behoorlijk brandde bleek.
Ter plaatse van de rvs bak ingang schoorsteen. 270 C
Onder in de bak waar de ww. in zit 200C.
Ter plaatse naast waar de kachel pijp de ruimte inkomt. 270 en snel stijgend...(meter gaat maar tot 250C. dus voor ploffen eruit getrokken.)
op de zelfde hoogte maar dan na de ww. 233 C...