Probleem grote installatie in klooster
Moderator: Moderators
-
rodiger
- Berichten: 1
- Lid geworden op: 27 dec 2010, 10:48
Probleem grote installatie in klooster
hallo
wij hebben hier in een voormalig klooster complex
momenteel 2 houtvergassers staan
1x attack 95 kw
1x 30 kw
met een buffertank van 1250 liter en installatie inhoud van een kleine 6000 liter
nu krijgen wij de aanvoer temeratuur niet hoger dan 20 graden met beide cv,s op 90 graden aanvoer
we hebben alle aanvoeren van de ketels boven in de tank geplaatst
alle retouren onderin
wij hebben een grote verdeler zitten met de pompen in de aanvoer
hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we de warmte uit die tank krijgen?
of zeggen jullie gooi die heele tank int ijzer?
wie o wie kan mij adviseren
wij hebben hier in een voormalig klooster complex
momenteel 2 houtvergassers staan
1x attack 95 kw
1x 30 kw
met een buffertank van 1250 liter en installatie inhoud van een kleine 6000 liter
nu krijgen wij de aanvoer temeratuur niet hoger dan 20 graden met beide cv,s op 90 graden aanvoer
we hebben alle aanvoeren van de ketels boven in de tank geplaatst
alle retouren onderin
wij hebben een grote verdeler zitten met de pompen in de aanvoer
hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we de warmte uit die tank krijgen?
of zeggen jullie gooi die heele tank int ijzer?
wie o wie kan mij adviseren
- nck
- Wiki Koning
- Berichten: 1743
- Lid geworden op: 19 apr 2008, 19:11
- Locatie: venebrugge
- Contacteer:
Re: Buffervat CV problemen
ook voor Rodiger geldt: Post een schema. Tot dan blijft het gewoon giswerk.
Jan
Jan
Vinden wanneer je stopt met zoeken
- nck
- Wiki Koning
- Berichten: 1743
- Lid geworden op: 19 apr 2008, 19:11
- Locatie: venebrugge
- Contacteer:
Re: Buffervat CV problemen
@ rodiger,
Wanneer ik het zo, zonder enige vorm van info in de vorm van een foto of schema op me in laat werken lijkt het erop dat je in je systeem een hydraulische kortsluiting hebt.
Omdat: de aanvoer vanuit de ketels 90 graden is en je aanvoer naar de rest 20 graden (max.)
Met andere woorden: je ketels kunnen hun energie niet kwijt in je systeem, konden ze dat wel was de aanvoer vanuit de ketels niet zo hoog. Ik denk in de orde van grootte van 75 graden.
Jan
Wanneer ik het zo, zonder enige vorm van info in de vorm van een foto of schema op me in laat werken lijkt het erop dat je in je systeem een hydraulische kortsluiting hebt.
Omdat: de aanvoer vanuit de ketels 90 graden is en je aanvoer naar de rest 20 graden (max.)
Met andere woorden: je ketels kunnen hun energie niet kwijt in je systeem, konden ze dat wel was de aanvoer vanuit de ketels niet zo hoog. Ik denk in de orde van grootte van 75 graden.
Jan
Vinden wanneer je stopt met zoeken
- Chicken Power
- Berichten: 2410
- Lid geworden op: 19 feb 2006, 12:17
- Locatie: Groot Rijnmond
Re: Buffervat CV problemen
@Nck,
Als ik het zo eens bekijk, is dit weer een typisch gevalletje waarbij het forum er weer drukker mee bezig is dan de oorspronkelijke vraagsteller.
Groet, Cp
Als ik het zo eens bekijk, is dit weer een typisch gevalletje waarbij het forum er weer drukker mee bezig is dan de oorspronkelijke vraagsteller.
Groet, Cp
Verwijderd.
- nck
- Wiki Koning
- Berichten: 1743
- Lid geworden op: 19 apr 2008, 19:11
- Locatie: venebrugge
- Contacteer:
Re: Buffervat CV problemen
Ach ja, was soll man sagen?
Een welverdiende wintervakantie, de keet vol spelende meiden, het één en ander aan huishoudelijk werk, en dan wat vragen en discussies op het forum.
Het gaat in een beweging zo door, al heb ik soms wel hetzelfde gevoel.
Aan de andere kant zijn er gelukkig ook vlot reagerende (nieuwe) forummers waarmee je een goed gesprek kunt voeren en hopelijk verder kunt helpen in het begrip en het gebruik van hun installatie.
Jan
Een welverdiende wintervakantie, de keet vol spelende meiden, het één en ander aan huishoudelijk werk, en dan wat vragen en discussies op het forum.
Het gaat in een beweging zo door, al heb ik soms wel hetzelfde gevoel.
Aan de andere kant zijn er gelukkig ook vlot reagerende (nieuwe) forummers waarmee je een goed gesprek kunt voeren en hopelijk verder kunt helpen in het begrip en het gebruik van hun installatie.
Jan
Vinden wanneer je stopt met zoeken
- Chicken Power
- Berichten: 2410
- Lid geworden op: 19 feb 2006, 12:17
- Locatie: Groot Rijnmond
Re: Buffervat CV problemen
Inderdaad, jij denkt het...nck schreef:Ach ja, was soll man sagen?
Eens, en dat is het uiteindelijke doel van deze site.nck schreef:Aan de andere kant zijn er gelukkig ook vlot reagerende (nieuwe) forummers waarmee je een goed gesprek kunt voeren en hopelijk verder kunt helpen in het begrip en het gebruik van hun installatie.
Maar we hebben al weer een Belg binnnen die zijn vraag ook al op ecobouwers stelde, en werkelijk nog niks van de werkelijk ecologische impact van huisbrandolie stoken snapt.
Ik betrap me op een aversie van dergelijke vraagstellingen, die zich nogal dominant manifesteren door elk gebrek aan ook maar enige researche in de basis. Men leutert maar achter een algemene 'Sheeple'- achtige gedachte aan.
Ik blijf wel over dergelijke technische situaties nadenken, maar ik ga er minder snel achteraan.
Zal eens gaan zoeken wat ik nog ter beantwoording open heb staan.
Groet, Cp
Verwijderd.
-
deleted
- Berichten: 4856
- Lid geworden op: 17 jun 2010, 11:29
Re: Buffervat CV problemen
...
Laatst gewijzigd door deleted op 28 dec 2010, 11:15, 1 keer totaal gewijzigd.
- kockie
- Site Admin
- Berichten: 8697
- Lid geworden op: 28 jan 2006, 17:42
- Locatie: Zeddam
- Contacteer:
Re: Probleem grote installatie in klooster
Afgesplitst van http://www.ecologieforum.eu/viewtopic.php?f=3&t=1545
Mensen zeggen wel eens dat ik troep verzamel; ik noem mezelf liever een industrieel-amateur-archeoloog die probeert waardevolle artefacten te behouden.
Why should I work harder when I can work smarter
Why should I work harder when I can work smarter