Aga Rayburn aansluiten
Moderator: Moderators
-
Taco
- Berichten: 3
- Lid geworden op: 04 okt 2010, 22:57
Aga Rayburn aansluiten
Hallo,
Ik ben nieuw op dit forum en heb al aardig wat rond gezocht maar kan nog geen passend antwoord vinden op de uitdaging die ik heb.
Ik heb een Aga Rayburn gekocht, een Engels houtgestookt fornuis met een boiler er in welke water verwarmt, ten behoeve van bijvoorbeeld de CV installatie. Deze wil ik aansluiten op mijn bestaande CV installatie. Alle informatie die ik in Engeland vinden kan gaat er van uit dat je een open zwaartekracht systeem hebt. Dat heb ik uiteraard niet, ik heb zoals iedereen in NL volgens mij een gesloten systeem op druk. Nu wil ik graag weten hoe en met welke materialen ik dit aansluit, heb ik een extra pomp nodig? en gaat die pomp dan geen last krijgen van de pomp die al in de Ketel zit (remeha Aventa) doordat deze stil staat. Of gaat de pomp van de CV automatisch aan wanneer hij warm water voelt (ergens gelezen). Kan ik volstaan met het huidige expansievat van 19L of is er meer nodig. Ik heb overigens 12 radiatoren in huis en ben dus niet zo bang dat de Aga zijn warmte niet kwijt kan. ik wil vooral zorgen dat die warmte rond gaat en dat ik profijt heb van mijn houtgestookte fornuis, naast natuurlijk het feit dat ik aan het koken ben op hout en niet op gas. Iemand ervaring met een en ander?
Vriendelijke groet, Taco
Ik ben nieuw op dit forum en heb al aardig wat rond gezocht maar kan nog geen passend antwoord vinden op de uitdaging die ik heb.
Ik heb een Aga Rayburn gekocht, een Engels houtgestookt fornuis met een boiler er in welke water verwarmt, ten behoeve van bijvoorbeeld de CV installatie. Deze wil ik aansluiten op mijn bestaande CV installatie. Alle informatie die ik in Engeland vinden kan gaat er van uit dat je een open zwaartekracht systeem hebt. Dat heb ik uiteraard niet, ik heb zoals iedereen in NL volgens mij een gesloten systeem op druk. Nu wil ik graag weten hoe en met welke materialen ik dit aansluit, heb ik een extra pomp nodig? en gaat die pomp dan geen last krijgen van de pomp die al in de Ketel zit (remeha Aventa) doordat deze stil staat. Of gaat de pomp van de CV automatisch aan wanneer hij warm water voelt (ergens gelezen). Kan ik volstaan met het huidige expansievat van 19L of is er meer nodig. Ik heb overigens 12 radiatoren in huis en ben dus niet zo bang dat de Aga zijn warmte niet kwijt kan. ik wil vooral zorgen dat die warmte rond gaat en dat ik profijt heb van mijn houtgestookte fornuis, naast natuurlijk het feit dat ik aan het koken ben op hout en niet op gas. Iemand ervaring met een en ander?
Vriendelijke groet, Taco
- lschaap
- Berichten: 28
- Lid geworden op: 11 sep 2010, 14:05
- Locatie: Gasselterboerveensemond
Re: Aga Rayburn aansluiten
Taco,
Je hebt een pomp nodig om het water uit AGA naar een warmte wisselaar rond te pompen.
Aan de andere kant van de wisselaar heb je een pomp die het water door je c.v. installatie rond pompt.
door kleppen te plaatsen, warmt de cv ketel NIET de AGA op en andersom de AGA niet de c.v ketel.
Een aanleg thermostaat kan je c.v. ketel uit schakelen via je kamerthermostaat, wanneer je AGA warm genoeg is.
In het voorbeeld zie je een connectionbox die tevens ook heet tapwater kan leveren voor de keuken en douche.
De terugstroomkleppen zit bij de c.v. ketel en de 2e onder de pomp.
Je hebt een pomp nodig om het water uit AGA naar een warmte wisselaar rond te pompen.
Aan de andere kant van de wisselaar heb je een pomp die het water door je c.v. installatie rond pompt.
door kleppen te plaatsen, warmt de cv ketel NIET de AGA op en andersom de AGA niet de c.v ketel.
Een aanleg thermostaat kan je c.v. ketel uit schakelen via je kamerthermostaat, wanneer je AGA warm genoeg is.
In het voorbeeld zie je een connectionbox die tevens ook heet tapwater kan leveren voor de keuken en douche.
De terugstroomkleppen zit bij de c.v. ketel en de 2e onder de pomp.
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
-
Taco
- Berichten: 3
- Lid geworden op: 04 okt 2010, 22:57
Re: Aga Rayburn aansluiten
Beste lschaap,
Als ik het goed begrijp ga ik niet rechtstreeks het water verwarmen van de CV. Kun je me vertellen waar ik d benodigde expertise vandaan haal om een en ander aan te (laten) leggen en met wat voor soort kosten ik rekening moet houden. En kun je me misschien ook uitleggen waarom rechstreeks aansluiten niet werkt? Bedankt voor de snelle reactie trouwens!
Groet, Taco
Als ik het goed begrijp ga ik niet rechtstreeks het water verwarmen van de CV. Kun je me vertellen waar ik d benodigde expertise vandaan haal om een en ander aan te (laten) leggen en met wat voor soort kosten ik rekening moet houden. En kun je me misschien ook uitleggen waarom rechstreeks aansluiten niet werkt? Bedankt voor de snelle reactie trouwens!
Groet, Taco
- lschaap
- Berichten: 28
- Lid geworden op: 11 sep 2010, 14:05
- Locatie: Gasselterboerveensemond
Re: Aga Rayburn aansluiten
Taco,
Taco schreef:Beste lschaap,
Als ik het goed begrijp ga ik niet rechtstreeks het water verwarmen van de CV. Kun je me vertellen waar ik d benodigde expertise vandaan haal om een en ander aan te (laten) leggen en met wat voor soort kosten ik rekening moet houden.
En kun je me misschien ook uitleggen waarom rechstreeks aansluiten niet werkt? Bedankt voor de snelle reactie trouwens!Elke loodgieter kan dit installeren, prijzen weet ik niet.
Groet, TacoJe vertelde het zelf, de AGA heeft een drukloos systeem, je C.V installatie staat onder druk
d.m.v. een warmte wisselaar kan je die twee systemen "koppelen"
-
Taco
- Berichten: 3
- Lid geworden op: 04 okt 2010, 22:57
Re: Aga Rayburn aansluiten
Loop ik op deze manier niet het gevaar dat het systeem wat aan de AGA gekoppeld is oververhit? En is het dan zo'n probleem om de AGA onder twee bar druk te zetten?
Groet, Taco
Groet, Taco
- lschaap
- Berichten: 28
- Lid geworden op: 11 sep 2010, 14:05
- Locatie: Gasselterboerveensemond
Re: Aga Rayburn aansluiten
Taco,
Je vertelde dat je AGA drukloos was, vandaar die warmtewisselaar .
Mischien kan je verder lezen op dit topic
http://www.ecologieforum.eu/viewtopic.php?f=3&t=1275
Bertus
Je vertelde dat je AGA drukloos was, vandaar die warmtewisselaar .
Mischien kan je verder lezen op dit topic
http://www.ecologieforum.eu/viewtopic.php?f=3&t=1275
Bertus
- Chicken Power
- Berichten: 2410
- Lid geworden op: 19 feb 2006, 12:17
- Locatie: Groot Rijnmond
Re: Aga Rayburn aansluiten
Verhaal klopt, maar aanvullend een paar bemerkingen:
Aga en gasketel staan via de connectionbox zowel tapwater-, als CV zijdig parallel. Dus of de ene, of de andere.
Ik kan het niet heel goed zien, maar daarom moet er ook in de leiding 3 na de connectionbox en voor het T-stuk, een terugslagklep (11) in de aanvoerleiding. Dit ter vermijding van waterzijdige kortsluiting over de connectionbox bij CV bedrijf.
Het open expansievat bij de Aga is zeer ongelukkig ingetekent op het schema. Die kan beter op leiding 1 aangesloten worden. Naar het plaatje: de knie vervangen voor een T-stuk, en het vat op het bovenste been aansluiten.
Je CV expansievat lijkt me een exotische, meestal zijn ze 18 liter en daarna 25. Bij vervanging of druppelen van je overstort, of grote drukschommelingen, neem je hem een maatje groter. Veel zal afhangen van de aanvullende hoeveelheid leidingwerk die erbij komt.
Voorts lijkt mij het wenselijk dat de connectionbox ruim onder de waterspiegel van het open expansievat geplaatst wordt.
Groet, Cp
edit:
Aga en gasketel staan via de connectionbox zowel tapwater-, als CV zijdig parallel. Dus of de ene, of de andere.
Ik kan het niet heel goed zien, maar daarom moet er ook in de leiding 3 na de connectionbox en voor het T-stuk, een terugslagklep (11) in de aanvoerleiding. Dit ter vermijding van waterzijdige kortsluiting over de connectionbox bij CV bedrijf.
Het open expansievat bij de Aga is zeer ongelukkig ingetekent op het schema. Die kan beter op leiding 1 aangesloten worden. Naar het plaatje: de knie vervangen voor een T-stuk, en het vat op het bovenste been aansluiten.
Je CV expansievat lijkt me een exotische, meestal zijn ze 18 liter en daarna 25. Bij vervanging of druppelen van je overstort, of grote drukschommelingen, neem je hem een maatje groter. Veel zal afhangen van de aanvullende hoeveelheid leidingwerk die erbij komt.
Voorts lijkt mij het wenselijk dat de connectionbox ruim onder de waterspiegel van het open expansievat geplaatst wordt.
Groet, Cp
edit:
Dat kan inderdaad, maar ik zou het je niet aanbevelen. De goede man of vrouw moet minimaal zelf met voorgaande opmerkingen komen, en aangepast naar de praktische bouwkundige situatie.lschaap schreef:Elke loodgieter kan dit installeren, prijzen weet ik niet.
Verwijderd.
- lschaap
- Berichten: 28
- Lid geworden op: 11 sep 2010, 14:05
- Locatie: Gasselterboerveensemond
Re: Aga Rayburn aansluiten
Beste CP,
De connection box was een voorbeeld van mij, dus niet van TACO.
Je kunt beter met losse onderdelen, zoals warmtewisselaar, driewegklep e.d. werken.
Bij deze connectionbox moet je alle leidingen naar de box toebrengen, watvaak omslagtig is.
Bertus
De connection box was een voorbeeld van mij, dus niet van TACO.
Je kunt beter met losse onderdelen, zoals warmtewisselaar, driewegklep e.d. werken.
Bij deze connectionbox moet je alle leidingen naar de box toebrengen, watvaak omslagtig is.
Inderdaad is er een tweede klep in leiding 4 net onder de pomp.Ik kan het niet heel goed zien, maar daarom moet er ook in de leiding 3 na de connectionbox en voor het T-stuk, een terugslagklep (11) in de aanvoerleiding. Dit ter vermijding van waterzijdige kortsluiting over de connectionbox bij CV bedrijf.
Bertus
- lschaap
- Berichten: 28
- Lid geworden op: 11 sep 2010, 14:05
- Locatie: Gasselterboerveensemond
Re: Aga Rayburn aansluiten
Beste TACO,
Je kunt ook kijken op een nieuw topic
http://www.ecologieforum.eu/viewtopic.php?f=3&t=1357
Bertus
Je kunt ook kijken op een nieuw topic
http://www.ecologieforum.eu/viewtopic.php?f=3&t=1357
Bertus