Hoi allemaal
Is het mogelijk om met 1 pomp 2 platen wisselaars te voeden in lijn?
de 1e platenwisselaar wilde ik gebruiken voor tapwater (deze is het warmste water nodig denk ik), en de 2e voor cv.
Doel is om slechts 1 pomp te gebruiken.
Wilfred
platenwisselaars in lijn
Moderator: Moderators
-
account verwijderd
- Berichten: 2127
- Lid geworden op: 05 okt 2009, 23:49
- Locatie: verwijderd
Re: platenwisselaars in lijn
Hoi Wilfred,
Dat kan, wat of hoe ziet je verwarmingsbron eruit?
Gr. Michel
Dat kan, wat of hoe ziet je verwarmingsbron eruit?
Gr. Michel
Verwijderd
- Tim
- Berichten: 2979
- Lid geworden op: 25 feb 2010, 15:11
- Locatie: Uruguay
Re: platenwisselaars in lijn
Wilfred,
Het kan, maar elke appendage heeft een bepaalde drukval. Deze zou je allemaal op moeten tellen en dan kijken of je pomp in zijn curve blijft.
Tim
Het kan, maar elke appendage heeft een bepaalde drukval. Deze zou je allemaal op moeten tellen en dan kijken of je pomp in zijn curve blijft.
Tim
-
wilfred
- Berichten: 51
- Lid geworden op: 02 mei 2010, 20:17
Re: platenwisselaars in lijn
Hiermee wilde ik een drukloos buffer achter de houtcvkachel plaatsen en hieruit een leiding door 2 platenwisselaars leiden, zodat er slechts 1 pomp hoeft te draaien.
De constructie van het buffer wordt zo heel eenvoudig.
Wilfred
De constructie van het buffer wordt zo heel eenvoudig.
Wilfred
-
account verwijderd
- Berichten: 2127
- Lid geworden op: 05 okt 2009, 23:49
- Locatie: verwijderd
Re: platenwisselaars in lijn
@Wilfred,
In feite wil je een drukloze buffer zonder interne spiraalwisselaars realiseren maar de warmte-uitwisseling
laten plaatsvinden door 2 afzonderlijke platenwisselaars in lijn, dit wordt vaker gedaan.
In feite wil je een drukloze buffer zonder interne spiraalwisselaars realiseren maar de warmte-uitwisseling
laten plaatsvinden door 2 afzonderlijke platenwisselaars in lijn, dit wordt vaker gedaan.
Verwijderd