Wie kan mij dit schema bij aanpassen.

verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik

Moderator: Moderators

Plaats reactie
carlojans
Berichten: 6
Lid geworden op: 21 apr 2010, 16:36

Wie kan mij dit schema bij aanpassen.

Bericht door carlojans »

Momenteel heb ik tweedehands een viessman vitola 100 aangekocht en wil ik zelf plaatsen.
Ik heb ook een bestaande houtketel schallenberg. Deze brand alleen om bij te verwarmen in de frisse dagen. zal s'nachts nooit branden. In de zomer soms voor boiler op te warmen om de 2 a 3 dagen. Leiding 5/4" naar radiatoren en deze zijn voorzien door thermostatische kranen en ook kamerthermostaat.
Ik heb ook nog een acv boiler 80l. die moet dienen voor sanitair warm water.
Nu had ik graag op mijn schema geweten hoe die boiler moet aansluiten of waarik terugslagklep moet plaatsen.
Als de stookolie ketel aangaat zou de houtketel niet mogen opwarmen en als de houtketel brand mag de stookolie ketel niet opwarmen. Houtketel wanneer die boven de 30° of hoger is instelbaar is draaid de circulatie pomp dit is nu al zo. Dat in de zomer periode alleen mijn boiler opwarmt. Liefst zo eenvoudig mogelijk en niet te kostelijk is. Ik heb ook nog 2 circulatie pompen.
Wat heb ik nodig voor als al mijn thermostaat kranen dicht zijn en de houtketel warmte afgeefd dat het warm water als retour terug in de ketel kan?

Alvast bedank voor de uitleg.
Een moderator wijzigde dit bericht:
doc verwijderd en omgezet naar plaatje + tekst
Gebruikersavatar
kockie
Site Admin
Berichten: 8697
Lid geworden op: 28 jan 2006, 17:42
Locatie: Zeddam
Contacteer:

Re: Wie kan mij dit schema bij aanpassen.

Bericht door kockie »

carlojans schreef:Momenteel heb ik tweedehands een viessman vitola 100 -knip-
Zo is ie handiger:
schema_carlojans.png
A1 terugslagklep 5/4”
A2 terugslagklep 5/4”
B1 bestaande pomp in de viessman ketel die staat zo voor gemonteerd en heeft een uitgang van 1”.
B2 bestaande pomp op de hout ketel.
C verbinding van de aanvoer naar de retour voor als de radiateur kranen allemaal dicht zijn. (ik weet niet hoe dat noemt.
D aquastaat wat pomp B2 in werking stelt met instelling temperatuur.
E Zeparovent 5/4”.
F Flow Value 5/4” (ik vermoed dat die niet nodig is)
G afsluitkraan 5/4 met racord Union (die gebruik ik omdat ik nietaltijd warm water nodig heb).

Voor de boiler:
Overdrukventiel ½” minstens 8 bar.
Expansievat 18L minstens 10 bar.
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Mensen zeggen wel eens dat ik troep verzamel; ik noem mezelf liever een industrieel-amateur-archeoloog die probeert waardevolle artefacten te behouden.
Why should I work harder when I can work smarter