Houtvergasser krijgt buffer niet warm

verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik

Moderator: Moderators

gcvandehoeve
Berichten: 17
Lid geworden op: 08 mar 2022, 21:38

Houtvergasser krijgt buffer niet warm

Bericht door gcvandehoeve »

Hallo,
Ik heb een tweedehands houtvergasser gekocht van Vigas, 40 kw, met een buffervat van 2200 liter. Volgende probleem. Het water in De vergassef komt goed op tempetatuur echter komt er nauwelijks warmte in de buffer. Ik heb het mengventiel al vervangen en een andere pomp ertussen gezet maar geen resultaat. Op het hoogste punt zitten twee ontluchters. Gisteren is de buffer 2 graden gestegen na 6 uur stoken. Mengventiel werkt wel ik heb er gisteren bijgestaan toen hij opensprong. Iemand een idee?? Groet Gerlof
WilfredT2
Berichten: 285
Lid geworden op: 04 sep 2017, 10:02

Re: Houtvergasser krijgt buffer niet warm

Bericht door WilfredT2 »

6 uur stoken met een 40 kw houtvergasser moet een enorme partij warmte opleveren.

Kun je iets vertellen over hoe je stookt? Want als ie 6 uur lang draait, heb je een paar opties. Stel de houtvergasser draait inderdaad goed, dan zou die wel zo'n beetje ontploft moeten zijn als die warmte nergens heen gaat/kan.
Of je bent 6 uur lang een tandenstoker per uur aan het verbranden, dan ontstaat er geen warmte.
OF je hebt direct je verwarming aangesloten op je systeem en al je warmte gaat meteen naar de verwarming. Dan is de warmte vraag van je woning gewoon dermate hoog dat 40 kw niet genoeg is om ook nog de buffer bij warm te maken.

Meer opties zie ik eigenlijk niet.

Wat ook nog kan, is dat je thermometer op je buffer gewoon niet klopt.

Meer info over het systeem en de woning zou wel helpen.
gcvandehoeve
Berichten: 17
Lid geworden op: 08 mar 2022, 21:38

Re: Houtvergasser krijgt buffer niet warm

Bericht door gcvandehoeve »

Houtvergasser stookt tot 75 graden ongeveer en wordt ook niet warmer, is wel een keer gebeurd daarom heb ik er een nieuw mengventiel op gezet. Cv circuit pomp staat uit. Vanochtend cv circuit aangezet en dan is er even warmte maar vrij snel niet meer. Buffer was vanochtend 26,8 graden. Na een uur verwarmen op circuit 25 graden. Op het cv circuit zitten 8 radiatoren waarvan 3 vrij grote. En een vloerverwarming ruimte 25 m2. Twee weken geleden is het een keer gelukt om de buffer warm te stoken tot 60 graden. Helaas kwam ik toen tot de ontdekking dat ik de aanvoer en retour van het cv circuit verkeerd had aan gesloten. Dit heb ik aangepast en sindsdien wordt het gewoon niet warm in het vat. Stookruimte helemaal vol met hout. O ja de oude pomp maakte nogal herrie dus ik dacht daar ligt het aan. Maar ook met nieuwe pomp is het huilen met de pet op en ben ik de draad kwijt wat er nu nog mis kan zijn. Toch misschien het mengventiel??
LeaD
Berichten: 1448
Lid geworden op: 23 nov 2017, 17:12
Locatie: East Flanders

Re: Houtvergasser krijgt buffer niet warm

Bericht door LeaD »

Plaats eens een foto van je circulatiepomp zodat we de opstelling kunnen zien .

Wat is het beeld van de rook uit de schouw ?
Hoe lang is de schouw ?
Draait de rookgasventilator voluit en hoeveel wordt de rookgastemperatuur maximaal ?

Heb je een infraroodthermometer ? Zo niet kost bij Ali +/- 10€ .

Staat de buffer in de zelfde ruimte als de vergasser ?

Hoe is de staat van de brandersteen ?

Maakt u geen zorgen over het mengventiel, dient enkel om de toevoer van de vergasser op minimaal 60°C te houden, heeft met de uitgaande temperatuur niets te zien, is enkel om condensatie in de warmtewisselaar te voorkomen .
Wat nu gezongen zei de koster, de kerk staat in brand! :fff :lol:
gcvandehoeve
Berichten: 17
Lid geworden op: 08 mar 2022, 21:38

Re: Houtvergasser krijgt buffer niet warm

Bericht door gcvandehoeve »

Ik zal vanavond een foto sturen. Rookgastermometer zit er niet op. Kanaal is 9 mtr lang. Alvast bedankt voor het mee denken
dormos
Berichten: 1023
Lid geworden op: 24 apr 2013, 12:10

Re: Houtvergasser krijgt buffer niet warm

Bericht door dormos »

Is in die 6 uur stoken het hout in de vergasser wel op? Of heeft de ketel de hele 6 uur afgeknepen gebrand/gewalmd omdat 'ie z'n warmte niet kwijt kon?

Als een vergasser 6 uur lang voluit brandt dan zou die oververhiet moeten raken en zou de noodkoeling ingeschakeld moeten worden.
Als 'ie niet leeggebrand is dan kan de vergasser duidelijk z'n warmte niet kwijt. Zitten de invoer van de buffer en de aanvoer naar CV bovenin de buffer aangesloten?
gcvandehoeve
Berichten: 17
Lid geworden op: 08 mar 2022, 21:38

Re: Houtvergasser krijgt buffer niet warm

Bericht door gcvandehoeve »

Vergasser brandt mooi leeg nog een paar kolen zitten er in na het branden. Aanvoer cv zit bovenin het buffervat. Onderin komt een buis naar boven en halverwege zit een driewegklep ( ik weet niet zeker of dat ook een mengventiel is) die aangestuurd wordt door een aanlegthermostaat ( werkt echter niet). Boven de klep zit de pomp van het cv systeem op de retour.
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
dormos
Berichten: 1023
Lid geworden op: 24 apr 2013, 12:10

Re: Houtvergasser krijgt buffer niet warm

Bericht door dormos »

Klopt het dat je geen menger hebt tussen de buffer en het CV systeem? Lijkt me best link als dat zo is.. Een buffervat kan bovenin wel 90 graden worden, en dat zou betekenen dat je leidingen en radiatoren ook zo heet worden.
gcvandehoeve
Berichten: 17
Lid geworden op: 08 mar 2022, 21:38

Re: Houtvergasser krijgt buffer niet warm

Bericht door gcvandehoeve »

Er zit wel een mengventiel op het cv circuit
gcvandehoeve
Berichten: 17
Lid geworden op: 08 mar 2022, 21:38

Re: Houtvergasser krijgt buffer niet warm

Bericht door gcvandehoeve »

Bijgaand nog een tweetal foto's van de opstelling. Houtvergasser staat niet direct naast de buffer. Aanvoer en retour lopen 3 meter omhoog moeten dan 3 meter oversten en dan weer omlaag hierop zitten twee automatische ontluchters.
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
LeaD
Berichten: 1448
Lid geworden op: 23 nov 2017, 17:12
Locatie: East Flanders

Re: Houtvergasser krijgt buffer niet warm

Bericht door LeaD »

Ik heb met een cirkel aangegeven : hoe wordt dit ontlucht ?
20260219_165907_copy_990x1320.jpg
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Wat nu gezongen zei de koster, de kerk staat in brand! :fff :lol:
gcvandehoeve
Berichten: 17
Lid geworden op: 08 mar 2022, 21:38

Re: Houtvergasser krijgt buffer niet warm

Bericht door gcvandehoeve »

Ik verwacht eigenlijk dat die lucht er vanzelf uitgaat bijndecautomatische ontluchters. Maar heb me idd ook al afgevraagd of daar geen lucht zou kunnen blijven hangen. Anderzijds is dat stuk buis in het begin, dus bij het opwarmen, wel wat warm maar zodra het mengventiel opent wordt het koud dus er is daar wel stroming dunkt me?
gcvandehoeve
Berichten: 17
Lid geworden op: 08 mar 2022, 21:38

Re: Houtvergasser krijgt buffer niet warm

Bericht door gcvandehoeve »

De reden van deze wat vreemde draai is het vervangen van het mixventiel, de doorstroming was hier net anders als dan die van de oude
LeaD
Berichten: 1448
Lid geworden op: 23 nov 2017, 17:12
Locatie: East Flanders

Re: Houtvergasser krijgt buffer niet warm

Bericht door LeaD »

Werd die pomp vervangen door de huidige groene vanwege teveel herrie maken ?
Wat nu gezongen zei de koster, de kerk staat in brand! :fff :lol:
gcvandehoeve
Berichten: 17
Lid geworden op: 08 mar 2022, 21:38

Re: Houtvergasser krijgt buffer niet warm

Bericht door gcvandehoeve »

Klopt idd. De oude pomp ratelde aan een stuk door. Deze pomp hoor je praktisch niet.
Plaats reactie