Huis verwarmen met houtvergasser en zonnecollectoren
Moderator: Moderators
-
hardcopy
- Berichten: 8
- Lid geworden op: 28 nov 2023, 11:50
Huis verwarmen met houtvergasser en zonnecollectoren
Ik ben de afgelopen maanden bezig geweest om een houtvergasinstallatie op te zetten om mijn huis te verwarmen.
Zodoende heb ik een 8ft container naast mijn huis gezet, deze geisoleerd en hier de installatie ingezet.
Nu is dit grotendeels op zn boerenfluitjes gegaan en vroeg me af of jullie als experts mij tips kunnen geven hoe dit efficienter te maken.
Om te voorkomen dat het warme water naar boven stroomt als de CV uit staat heb ik nu op CV in en uit een electische klep gezet die open gaat als de CV pomp draait. Ik wil mijn CV in geval van nood nog altijd kunnen gebruiken, vandaar de 3weg klep die, wanneer aan staat, het koud naar het vat afsluit.
Een probleem nu is dat het warme cv water mijn CV ketel ook helemaal verwarmt, ook als de ketel uit staat.
Zodoende heb ik een 8ft container naast mijn huis gezet, deze geisoleerd en hier de installatie ingezet.
Nu is dit grotendeels op zn boerenfluitjes gegaan en vroeg me af of jullie als experts mij tips kunnen geven hoe dit efficienter te maken.
Om te voorkomen dat het warme water naar boven stroomt als de CV uit staat heb ik nu op CV in en uit een electische klep gezet die open gaat als de CV pomp draait. Ik wil mijn CV in geval van nood nog altijd kunnen gebruiken, vandaar de 3weg klep die, wanneer aan staat, het koud naar het vat afsluit.
Een probleem nu is dat het warme cv water mijn CV ketel ook helemaal verwarmt, ook als de ketel uit staat.
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
- kockie
- Site Admin
- Berichten: 8697
- Lid geworden op: 28 jan 2006, 17:42
- Locatie: Zeddam
- Contacteer:
Re: Huis verwarmen met houtvergasser en zonnecollectoren
Een terugslagklep in de retour van de cv plaatsen en in die van de buffer, dan kunnen de elektrische kleppen vervallen
Mensen zeggen wel eens dat ik troep verzamel; ik noem mezelf liever een industrieel-amateur-archeoloog die probeert waardevolle artefacten te behouden.
Why should I work harder when I can work smarter
Why should I work harder when I can work smarter
-
hardcopy
- Berichten: 8
- Lid geworden op: 28 nov 2023, 11:50
Re: Huis verwarmen met houtvergasser en zonnecollectoren
Ik heb geprobeerd de koud cv kraan dicht te draaien maar toch steeg de warmte op naar in mijn geval de badkamervloer op de 1e verdieping, vandaar dat ik de electrische kleppen er tussen heb gezet,.
-
pelletpower
- Berichten: 3502
- Lid geworden op: 12 nov 2011, 13:21
Re: Huis verwarmen met houtvergasser en zonnecollectoren
Wat Kockie al aangeeft, zo heb ik het ook gedaan. Genoeg voorbeeldschema's te vinden hier. Zoals het nu zit gaat je buffer altijd door de cv ketel en gaat waarschijnlijk zo de schoorsteen verwarmen. Met terugslagkleppen functioneren buffer en cv ketel los en als het moet, naast elkaar. En als laatste zou ik onderste expansievat en afsluiter wisselen, zo kan je buffer imploderen. Ben je echt niet de eerste die dat voor elkaar krijgt.
-
hardcopy
- Berichten: 8
- Lid geworden op: 28 nov 2023, 11:50
Re: Huis verwarmen met houtvergasser en zonnecollectoren
Zou je aan kunnen geven in de tekening op welke plekken de terugslagkleppen zouden moeten?
-
pelletpower
- Berichten: 3502
- Lid geworden op: 12 nov 2011, 13:21
Re: Huis verwarmen met houtvergasser en zonnecollectoren
viewtopic.php?t=3285&hilit=cv+aansluitschema
Het was even zoeken, maar hier gevonden. Als je het idee op je in laat werken, dan laat het niet meer los. Alles blijft functioneren zoals het hoort en los van elektro of draadjes etc.
Het was even zoeken, maar hier gevonden. Als je het idee op je in laat werken, dan laat het niet meer los. Alles blijft functioneren zoals het hoort en los van elektro of draadjes etc.
-
hardcopy
- Berichten: 8
- Lid geworden op: 28 nov 2023, 11:50
Re: Huis verwarmen met houtvergasser en zonnecollectoren
Welke van de afbeeldingen bedoel je dan precies?
Als ik op de volgende 4 plekken keerkleppen monteer dan zou ik er moeten zijn toch?
Ook dat de warmte niet de cv in loopt.
Als ik op de volgende 4 plekken keerkleppen monteer dan zou ik er moeten zijn toch?
Ook dat de warmte niet de cv in loopt.
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
-
pelletpower
- Berichten: 3502
- Lid geworden op: 12 nov 2011, 13:21
Re: Huis verwarmen met houtvergasser en zonnecollectoren
Twee kleppen heb je dan nodig. Naverwarmen door cv zou ik niet doen, als je hout stookt, stook je hout en vice versa. Keerklep bij de buffer zou ik dan inderdaad in de warme leiding doen. En dat betekent ook bij de cv in de warme leiding, niet de koude. let even op positie pompen en zo, dan krijg je vanzelf een ahaa moment.
-
GTV6
- Berichten: 398
- Lid geworden op: 18 apr 2014, 17:53
Re: Huis verwarmen met houtvergasser en zonnecollectoren
Je kan ook thermosyphon werking op een leiding hebben als deze omhoog gaat, door direct na de buffer een zwanehals te maken kun je dit voorkomen.
Maar heb je echt in de top van de buffer de spiraal voor de collector en in het midden de tapspiraal?
Maar heb je echt in de top van de buffer de spiraal voor de collector en in het midden de tapspiraal?
-
hardcopy
- Berichten: 8
- Lid geworden op: 28 nov 2023, 11:50
Re: Huis verwarmen met houtvergasser en zonnecollectoren
Nee hoor dat was handiger met de schema intekenen.
Is er een reden waarom ik de keerklep niet ook opende koude leiding kan doen?
Als mijn vat in zijn geheel 85 graden is betekent dat ook dat de warmte via de koude cv leiding opstijgt, vandaar
Is er een reden waarom ik de keerklep niet ook opende koude leiding kan doen?
Als mijn vat in zijn geheel 85 graden is betekent dat ook dat de warmte via de koude cv leiding opstijgt, vandaar
-
pelletpower
- Berichten: 3502
- Lid geworden op: 12 nov 2011, 13:21
Re: Huis verwarmen met houtvergasser en zonnecollectoren
Beter in de koude leiding, net als pomp, maar ik dacht dat je last had van warmte verlies door thermodinges
- kockie
- Site Admin
- Berichten: 8697
- Lid geworden op: 28 jan 2006, 17:42
- Locatie: Zeddam
- Contacteer:
Re: Huis verwarmen met houtvergasser en zonnecollectoren
De thermodinges (Thermosiphon) is mogelijk ook te verhelpen met een veerbelast terugslagklep in de aanvoer. Een zwanenhals helpt niet altijd als de werking sterk is.
Ik heb dat gehad in een leiding van meer dan 40 meter. Leiding liep eerst meer dan 3 meter omlaag, daarna 14 m vlak, 3.5 omhoog, weer stukje naar beneden, vlak en weer omhoog. Een soort van mega uitgestrekte zwanenhals. (De terugslagklep moet ik overigens nog steeds inbouwen)
Ik heb dat gehad in een leiding van meer dan 40 meter. Leiding liep eerst meer dan 3 meter omlaag, daarna 14 m vlak, 3.5 omhoog, weer stukje naar beneden, vlak en weer omhoog. Een soort van mega uitgestrekte zwanenhals. (De terugslagklep moet ik overigens nog steeds inbouwen)
Mensen zeggen wel eens dat ik troep verzamel; ik noem mezelf liever een industrieel-amateur-archeoloog die probeert waardevolle artefacten te behouden.
Why should I work harder when I can work smarter
Why should I work harder when I can work smarter
-
hardcopy
- Berichten: 8
- Lid geworden op: 28 nov 2023, 11:50
Re: Huis verwarmen met houtvergasser en zonnecollectoren
Zoals het er nu naar uitziet zet ik een keerklep op cv in en uit van de CvKetel. Dan gaat er alleen water doorheen als ie aanstaat.
Ik heb al twee electrische kleppen dus lijkt me nog twee keerkleppen bij mn vat overbodig ?
Ik heb al twee electrische kleppen dus lijkt me nog twee keerkleppen bij mn vat overbodig ?
-
pelletpower
- Berichten: 3502
- Lid geworden op: 12 nov 2011, 13:21
Re: Huis verwarmen met houtvergasser en zonnecollectoren
Dan is eentje toch voldoende?
Wel je expansievat verzetten van buffer, of is dat in t echie ook andets?
Wel je expansievat verzetten van buffer, of is dat in t echie ook andets?
-
hardcopy
- Berichten: 8
- Lid geworden op: 28 nov 2023, 11:50
Re: Huis verwarmen met houtvergasser en zonnecollectoren
Nee want als ik alleen warm doe kan de warmte ook via 'koud' opstijgen ( als onderin het vat 80 graden is)
Expansievat zit op de buffer aangesloten zie ik net dat is ok?
Expansievat zit op de buffer aangesloten zie ik net dat is ok?