Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler
@Lead
Kaarsrecht nu
Kaarsrecht nu
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
-
Kaat
- Berichten: 262
- Lid geworden op: 03 nov 2018, 12:08
-
LeaD
- Berichten: 1448
- Lid geworden op: 23 nov 2017, 17:12
- Locatie: East Flanders
Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler
Top !
( Slaat op het rechtzetten van de pomp natuurlijk .)
( Slaat op het rechtzetten van de pomp natuurlijk .)
Laatst gewijzigd door LeaD op 04 nov 2023, 20:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Wat nu gezongen zei de koster, de kerk staat in brand!

-
LeaD
- Berichten: 1448
- Lid geworden op: 23 nov 2017, 17:12
- Locatie: East Flanders
Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler
Thermosiphon : door een verschil in dichtheid van het water in de buizen gaat er zich een stroming opbouwen . Dit verschil in dichtheid wordt veroorzaakt door een temperatuursverschil .
Wat nu gezongen zei de koster, de kerk staat in brand!

-
Kaat
- Berichten: 262
- Lid geworden op: 03 nov 2018, 12:08
Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler
Ik geef het door aan de wederhelft.
Wat die thermosiphon betreft. (Ff gegoogeld) De warmte gaat idd als eerste van de kachel omhoog maar dan komt de leiding als eerste twee radiatoren tegen die ook op de begane grond staan en dan gaat de leiding dus weer omlaag. Dat kan dan toch niet? Dat er geen circulatie is geloof ik meteen want de retour pijp blijft koud.
-
Kaat
- Berichten: 262
- Lid geworden op: 03 nov 2018, 12:08
Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler
@LeaD
Ik zit even hardop te denken waarom is er geen circulatie....
1- toch nog lucht in de kachel? Zo ja dan morgen aftappen tot 0,5 bar, alle moeilijke moeren van bochten losdraaien, pomp 1 sec aan en 5 sec wachten en weer 1 sec aan. Moeren weer vast. Dan vullen tot 3 bar en kachel stoken? (zo wat het toch hè?)
2 of verkeerde debiet instellingen van de Eclipse?
Ik zit even hardop te denken waarom is er geen circulatie....
1- toch nog lucht in de kachel? Zo ja dan morgen aftappen tot 0,5 bar, alle moeilijke moeren van bochten losdraaien, pomp 1 sec aan en 5 sec wachten en weer 1 sec aan. Moeren weer vast. Dan vullen tot 3 bar en kachel stoken? (zo wat het toch hè?)
2 of verkeerde debiet instellingen van de Eclipse?
-
LeaD
- Berichten: 1448
- Lid geworden op: 23 nov 2017, 17:12
- Locatie: East Flanders
Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler
Tussen kachel en de eerste twee radiatoren kom je eerst nog de de anticondensklep tegen . Als deze niet goed functioneert zou deze warm water terug de kachel insturen . Kan je dit controleren ?
En achteraan de kachel zit ook nog een pomp ingebouwd ?
En achteraan de kachel zit ook nog een pomp ingebouwd ?
Wat nu gezongen zei de koster, de kerk staat in brand!

-
LeaD
- Berichten: 1448
- Lid geworden op: 23 nov 2017, 17:12
- Locatie: East Flanders
Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler
Als er nu nog lucht in de kachel zit, is er iets mis met de ontluchting ( wat ik sterk betwijfel ) .
Wat nu gezongen zei de koster, de kerk staat in brand!

-
Kaat
- Berichten: 262
- Lid geworden op: 03 nov 2018, 12:08
Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler
De anticondensklep heeft het prima gedaan vorig jaar en we hebben die toen voordat hij ertussen ging handmatig getest. Pomp zit op de retour voor de kachel.
Dit is de opstelling nu met die vuilafscheider ertussen..
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
-
Kaat
- Berichten: 262
- Lid geworden op: 03 nov 2018, 12:08
Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler
Betere foto van de opstelling nu met ook een ontluchting op het hoogste punt bij die vuilafscheider. Daar kwam veel lucht uit toen we de kachel de eerste keer stookten... Vanuit de kachel dus.
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
-
Kaat
- Berichten: 262
- Lid geworden op: 03 nov 2018, 12:08
Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler
We zijn bang dat we die anticondensklep er zelf niet tussenuit kunnen krijgen zonder teveel schade aan te richten en onze oude installateur, die deze paar aanpassingen gedaan heeft, komt 1 dec pas terug van vakantie.
We zitten al de hele tijd te kijken hoe we dat zouden kunnen losmaken maar er is totaal geen ruimte om wat te manoeuvreren. Alles zit stijf op elkaar gepropt.
Hebben jullie misschien tips hoe dit aan te pakken? We hebben natuurlijk geen materialen in huis mocht er wat vernieuwd/vervangen moeten worden dus dat zou dan eventueel tot maandag moeten wachten.
We zitten al de hele tijd te kijken hoe we dat zouden kunnen losmaken maar er is totaal geen ruimte om wat te manoeuvreren. Alles zit stijf op elkaar gepropt.
Hebben jullie misschien tips hoe dit aan te pakken? We hebben natuurlijk geen materialen in huis mocht er wat vernieuwd/vervangen moeten worden dus dat zou dan eventueel tot maandag moeten wachten.
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
-
LeaD
- Berichten: 1448
- Lid geworden op: 23 nov 2017, 17:12
- Locatie: East Flanders
Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler
Anticondensklep is niet het probleem om stroming in de leidingen te verhinderen . Je hoeft deze niet open te maken . In koude toestand zorg deze voor een stroming in het bijpas circuit . In rust, zowat de hele zomer, voor- en najaar staat deze zo . In hete toestand als de kachel goed brandt gaat het langs de radiatoren . In lauwe toestand doorheen de beide . De klep laat dus altijd door en vormt geen hinder voor de circulatiepomp .
Wel jammer dat je geen gebruik hebt gemaakt van de gelegenheid om de circulatiepomp verticaal te plaatsen in de bijgeplaatste filterleiding . Het zou je heel wat problemen om te ontluchten hebben bespaard . Eerst nadenken en dan pas doen hé, goed werk begint bij een goed plan . Of volgens Guido Gezelle : " Denkt aleer gij doende zijt, en doende denkt dan nog ".
Wel jammer dat je geen gebruik hebt gemaakt van de gelegenheid om de circulatiepomp verticaal te plaatsen in de bijgeplaatste filterleiding . Het zou je heel wat problemen om te ontluchten hebben bespaard . Eerst nadenken en dan pas doen hé, goed werk begint bij een goed plan . Of volgens Guido Gezelle : " Denkt aleer gij doende zijt, en doende denkt dan nog ".
Wat nu gezongen zei de koster, de kerk staat in brand!

-
Kaat
- Berichten: 262
- Lid geworden op: 03 nov 2018, 12:08
Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler
Dus die anticondensklep hoeft er niet af om te controleren denk je? Of toch beter van wel? En hoe zouden we die kunnen controleren als hij er nog op zit? Tenminste als dat gaat.LeaD schreef: ↑05 nov 2023, 06:29 Anticondensklep is niet het probleem om stroming in de leidingen te verhinderen . Je hoeft deze niet open te maken . In koude toestand zorg deze voor een stroming in het bijpas circuit . In rust, zowat de hele zomer, voor- en najaar staat deze zo . In hete toestand als de kachel goed brandt gaat het langs de radiatoren . In lauwe toestand doorheen de beide . De klep laat dus altijd door en vormt geen hinder voor de circulatiepomp .
Wel jammer dat je geen gebruik hebt gemaakt van de gelegenheid om de circulatiepomp verticaal te plaatsen in de bijgeplaatste filterleiding . Het zou je heel wat problemen om te ontluchten hebben bespaard . Eerst nadenken en dan pas doen hé, goed werk begint bij een goed plan . Of volgens Guido Gezelle : " Denkt aleer gij doende zijt, en doende denkt dan nog ".
En wat dat andere betreft zeg dat maar tegen het manvolk hier in huis want naar mij luisteren ze niet..... Er had al heel wat gedoe bespaard gebleven kunnen worden als ze ook naar mij geluisterd hadden. Maar goed ik mag het weer oplossen samen met jullie
Die pomp komt recht te hangen !!! Je hebt helemaal gelijk want daar is nu wel plek voor. Wat er ook gebeurd die pomp hangt vanavond recht al moet ik het zelf doen.
-
Ramon
- Berichten: 1033
- Lid geworden op: 29 nov 2018, 09:50
Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler
Als alle leidingen warm worden tot aan de radiator, betekend het niet dat er geen stroming is... Bij geen stroming worden er geen leidingen warm, of alleen de eerste meter.
Het betekend dat er juist goede stroming is, maar de capaciteit van de kachel te klein, en dus wordt het toegevoerde warme water, meteen afgekoeld in de radiator. Ik vind het juist heel positief klinken.
Alleen mbt de kachel is het minder goed nieuws. Gewogen en te licht bevonden...
Groeten.
Het betekend dat er juist goede stroming is, maar de capaciteit van de kachel te klein, en dus wordt het toegevoerde warme water, meteen afgekoeld in de radiator. Ik vind het juist heel positief klinken.
Alleen mbt de kachel is het minder goed nieuws. Gewogen en te licht bevonden...
Groeten.
-
Kaat
- Berichten: 262
- Lid geworden op: 03 nov 2018, 12:08
Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler
Ha Ramon fijn jou ook weer te horen.Ramon schreef: ↑05 nov 2023, 13:29 Als alle leidingen warm worden tot aan de radiator, betekend het niet dat er geen stroming is... Bij geen stroming worden er geen leidingen warm, of alleen de eerste meter.
Het betekend dat er juist goede stroming is, maar de capaciteit van de kachel te klein, en dus wordt het toegevoerde warme water, meteen afgekoeld in de radiator. Ik vind het juist heel positief klinken.
Alleen mbt de kachel is het minder goed nieuws. Gewogen en te licht bevonden...
Groeten.
De leidingen zijn warm maar de radiatoren niet en die werden vorig jaar wel warm met de oude Danfoss kranen. Het lijkt wel alsof het water er niet doorheen gaat. Daarbij als de kachel te heet wordt, de leidingen warm worden maar radiatoren niet dan lijkt het me dat de kachel zijn warmte niet kwijt kan toch?
Wij gaan het debiet van alle radiatoren maar eens open gooien want die pomp verhangen gaat vandaag toch niet lukken want we hebben geen goed materiaal.