Welk aansluitschema gebruiken we dan van de resol? Sensor1 boiler en Sensor 2 kachel? Zoals we als eerste hadden genomen. Alle dip switchen off?
Dat is nog niet zo makkelijk... Luister.
Normaal is het zo dat een pomp of klep wordt aangestuurd als het temperatuurverschil groot is. Maar bij jou moet het andersom.
Je wilt namelijk als:
Dat mengventiel standaard naar boiler staat.
Dus kachel 60, boiler 30, route naar boiler geopend.
En als kachel 60, boiler 60, route naar radiatoren geopend.
Maar omdat dit een differential temperature controller is, schakelt hij aan als er temperatuurverschil is en uit als dat er niet is. Want normaal stuur je een pomp aan.
Dit kun je oplossen door de 3wegklep ipv op het NO contact op het NC contact aan te sluiten...
MAAR...
Dan moeten waarschijnlijk de leidingen omgewisseld worden van naar boiler en naar cv...
Je zou het moeten kunnen controleren.
Standaard moet dus de klep openstaan van kachel naar radiatoren en NIET naar boiler.