Het advies is om de kachel naar 95 graden C te stoken, waarna de noodkoeling moet aanslaan. Dus pomp uit en wachten maar.
Totdat blijkt dat je koeling dus niet werkt.
Enige stress zal je dan wel ervaren
Ik test mijn noodkoeling altijd met de kachel uit.
Ik verwijder simpelweg de voelers uit de kachel en plaats deze in een volle elektrische waterkoker met koud water. Die koker staat dan dus op een krukje naast de kachel. (Een thermometer erbij is erg handig.)
Vervolgens laat ik de waterkoker in etappes op temperatuur komen.
De waterkoker warmt erg snel op. Ik denk/verwacht dat de vloeistofsensors van de noodkoeling een hele snelle temperatuurstijging niet echt kunnen waarderen. Vandaar steeds even wachten na een graad of 10 verhoging.
Zodra ik op/rond 95 graden C ben, zet ik hem uit. meestal stijgt de temperatuur dan nog wat, en gaat de noodkoeling in werking.
Bij mij dus niet deze keer, want de klep zat vast. Ik had hem nl. vorig seizoen een keer niet getest.
Er zit op mijn koeling (Watts sts20) ook een knop voor handmatige bediening. Na wat indruk-geweld, kwam de klep los. En werkte het systeem zonder problemen 3x achter elkaar op de waterkoker.
Bij dat ik de test nooit uitvoer via het opstoken van de kachel.