Ik vroeg me af of bij een indirect gestookte boiler op mazout een tijdschakelaar tussen bouwen nut zou hebben.
Heb ik sinds kort ook, en werkt zeer goed.
Waar je kans op hebt (het hoeft niet), is dat als je er geen klokschakelaar tussen hebt, en je voeler op een niet al te beste plaats zit, de brander stopt met stoken als hij bijv. 60 is als hij 60 moet zijn.
Hysterese is hierbij het toverwoord.
Als je 2 graden hysterese hebt, wil zeggen dat als je 60 graden hebt ingesteld, hij doorstookt naar de 62 graden, en pas bij 58 graden weer aanslaat.
Dat werkt heel goed bij een electronisch geregelde verwarming.
De meeste werken helaas niet electronisch.
Dit is op te lossen met een tijdschakelaar. Laat de tijdschakelaar de boiler opwarmen vlak voor er vaak water gebruikt wordt.
Ik verwarm mijn boiler vanuit mijn buffervat met een differentieschakelaar.
Maar omdat mijn buffervat (van mijn solarinstallatie) niet altijd warm is, moet ik mijn boiler naverwarmen met een electrische spiraal
Ik doe het 2 keer per dag een half uur.
Van 6.00 tot 6.30 en van 18.00 tot 18.30
Werkt subliem. Anders ga je idd krijgen dat hij heel de dag een snuifje moet verwarmen. En heel de dag alleen de leiding warm houd...