Houtvergasser 20kw krijgt na hele dag stoken buffer van 1000l niet warm

Geplaatst: 26 jan 2026, 21:33
door MarikEulen
Sinds een week draait er bij ons een houtvergasser gekoppeld aan een 1000l buffervat.
Hij zit gekoppeld met een laddomat met 62gr thermostaat erin. Na een hele dag stoken c.a 15 uur is de temperatuur boven in het vat gestegen naar 70 graden en onderin her vat naar c.a. 60 graden.
Ook word de temperatuur in de kachel niet hoger als 65 graden. Ik heb het gevoel dat er iets niet klopt en dat het veel te lang duurt voor alles warm is.
Is er iemand die nog een idee heeft wat ik zou kunnen proberen waardoor ik meer rendement uit de kachel haal en dus sneller het buffervat op temperatuur krijg?

Re: Houtvergasser 20kw krijgt na hele dag stoken buffer van 1000l niet warm

Geplaatst: 27 jan 2026, 07:39
door JantjeV8
Wat voor vergasser?
Wat voor leidingen?
Hoe zitten de leidingen op je buffer aangesloten?
Is de zaak goed ontlucht?
Is je hout droog?
Wat voor hout stook je?
Klopt je stromingsrichting?
Draait je pomp?
Wordt de boiler in de vergasser ook niet heter dan die 70grC?
Hoe ziet de binnenzijde van de stookruimte er uit? (Blinkend of dof?)

Re: Houtvergasser 20kw krijgt na hele dag stoken buffer van 1000l niet warm

Geplaatst: 27 jan 2026, 09:26
door MarikEulen
Het is een arikazan vg20
Alle leidingen ie knel 22
De warme kant gaat boven het vat erin en de retour zit helemaal onderin het vat. Alles is goed ontlucht en het hout is droog.

Naar mijn idee is alles goed aangesloten. A op de pomp is warm B op de pomp is de retour en de AB zit weer richting de kachel
Kachel word intern ook niet warmer als een graad of 65

Re: Houtvergasser 20kw krijgt na hele dag stoken buffer van 1000l niet warm

Geplaatst: 27 jan 2026, 09:57
door GTV6
Maar gaat er ook warm water naar de woning in de tussentijd?

Re: Houtvergasser 20kw krijgt na hele dag stoken buffer van 1000l niet warm

Geplaatst: 27 jan 2026, 10:43
door LeaD
Een kachel die maar 65°C warm wordt en een buffervat oplaadt tot 70°C . Zo een systeem wil ik ook wel . Dat is geen free - energy maar pure winst !

Re: Houtvergasser 20kw krijgt na hele dag stoken buffer van 1000l niet warm

Geplaatst: 27 jan 2026, 11:32
door LeaD
Heeft u ook een temperatuurmeter op de schouwpijp ? En in dat geval, hoeveel is dat dan ?

Wekelijks de warmtewisselaar geveegd met bijhorende staalborstel ?

15 uur branden, is dat met 1 lading ?

Leidingen tussen kachel en boiler zijn toch goed geïsoleerd ?

Re: Houtvergasser 20kw krijgt na hele dag stoken buffer van 1000l niet warm

Geplaatst: 27 jan 2026, 12:39
door MarikEulen
GTV6 schreef: 27 jan 2026, 09:57 Maar gaat er ook warm water naar de woning in de tussentijd?
Nee dit staat dicht

Re: Houtvergasser 20kw krijgt na hele dag stoken buffer van 1000l niet warm

Geplaatst: 27 jan 2026, 12:41
door MarikEulen
LeaD schreef: 27 jan 2026, 11:32 Heeft u ook een temperatuurmeter op de schouwpijp ? En in dat geval, hoeveel is dat dan ?

Wekelijks de warmtewisselaar geveegd met bijhorende staalborstel ?

15 uur branden, is dat met 1 lading ?

Leidingen tussen kachel en boiler zijn toch goed geïsoleerd ?
De sensor in de kachelbuis geeft 220gr aan
Warmtewisselaar is helemaal schoon gemaakt afgelopen week.

15 uur branden is met meerdere ladingen. Gehele tijd is de rookgas temperatuur rond de 220 graden. Door de grond heen ligt een goed geisoleerde leiding.

Re: Houtvergasser 20kw krijgt na hele dag stoken buffer van 1000l niet warm

Geplaatst: 27 jan 2026, 12:57
door dormos
220 graden is aan de hoge kant, bij mijn Attack is het tussen de 160 en 180 graden.
Zijn er afstelmogelijkheden voor primaire en secundaire lucht en zijn die goed afgesteld?

Mijn vorige Burnit vergasser had daarvoor twee instelbare kleppen, en als de afstelling niet goed is dan ben je gewoon hout aan het verbranden ipv vergassen.
Dan is je rendement veel lager en duurt het langer voordat je buffer vol is.

Re: Houtvergasser 20kw krijgt na hele dag stoken buffer van 1000l niet warm

Geplaatst: 27 jan 2026, 14:12
door MarikEulen
dormos schreef: 27 jan 2026, 12:57 220 graden is aan de hoge kant, bij mijn Attack is het tussen de 160 en 180 graden.
Zijn er afstelmogelijkheden voor primaire en secundaire lucht en zijn die goed afgesteld.

Mijn vorige Burnit vergasser had daarvoor twee instelbare kleppen, en als de afstelling niet goed is dan ben je gewoon hout aan het verbranden ipv vergassen.
Dan is je rendement veel lager en duurt het langer voordat je buffer vol is.
Daar kan ik nog wel aan draaien. Als ik hem afstel zoals het boekje aangeeft rookt hij ontzettend daarom heb ik hem iets meer zuurstof gegeven waardoor de temperatuur wel toeneemt maar de rook ontwikkeling minder word

Re: Houtvergasser 20kw krijgt na hele dag stoken buffer van 1000l niet warm

Geplaatst: 27 jan 2026, 14:44
door dormos
Als 'ie rookt dan ben je niet aan het vergassen.

Met de primaire lucht kun je regelen hoe hard de kachel brandt. Als de kachel harder brandt dan dat het water de warmte af kan voeren dan neemt je rookgas temperatuur toe. Dat is zonde van de opgewekte warmte. Het moet mogelijk zijn om je rookgas naar zo'n 150 graden te krijgen.

Daarna kun je met je secundaire lucht regelen of de kachel vergast of niet. Ik heb in de beschrijving gezien dat je kachel een kijkglas in de onderste deur heeft. Daar moet je een duidelijk verticale vlam zien in de branderruimte. Zie je die niet dan ben je niet aan het vergassen.
Met de secundaire lucht kun je spelen tot je ziet dat er vergast wordt. Als het goed is kun je verschil ook horen, bij goed vergassen gaat 'ie "bulderen"

Idealiter meet je het restzuurstof gehalte in de rookgassen. Bij mijn Attack is dat 6% als 'ie optimaal brandt, en dat wordt geregeld met een lambda sensor en regelbare primaire en secundaire lucht.

Daarbij kan ik goed zien dat de rookgas temperatuur geregeld wordt door primaire lucht (en ventilatortoerental) en het restzuurstofgehalte door de secundaire lucht.

Verder vind ik 22mm aaan de kleine kant. Bij mij is alles rond de kachel en buffer uitgevoerd in 40mm en pas na de mixer in 22mm.
Maar vooralsnog is dat je probleem niet is, maar dat kan het wel worden als de kachel goed vergast.

Re: Houtvergasser 20kw krijgt na hele dag stoken buffer van 1000l niet warm

Geplaatst: 27 jan 2026, 17:45
door WilfredT2
Hoe lang is de leiding die de grond, en hoe is deze geïsoleerd?

Re: Houtvergasser 20kw krijgt na hele dag stoken buffer van 1000l niet warm

Geplaatst: 27 jan 2026, 18:01
door MarikEulen
dormos schreef: 27 jan 2026, 14:44 Als 'ie rookt dan ben je niet aan het vergassen.

Met de primaire lucht kun je regelen hoe hard de kachel brandt. Als de kachel harder brandt dan dat het water de warmte af kan voeren dan neemt je rookgas temperatuur toe. Dat is zonde van de opgewekte warmte. Het moet mogelijk zijn om je rookgas naar zo'n 150 graden te krijgen.

Daarna kun je met je secundaire lucht regelen of de kachel vergast of niet. Ik heb in de beschrijving gezien dat je kachel een kijkglas in de onderste deur heeft. Daar moet je een duidelijk verticale vlam zien in de branderruimte. Zie je die niet dan ben je niet aan het vergassen.
Met de secundaire lucht kun je spelen tot je ziet dat er vergast wordt. Als het goed is kun je verschil ook horen, bij goed vergassen gaat 'ie "bulderen"

Idealiter meet je het restzuurstof gehalte in de rookgassen. Bij mijn Attack is dat 6% als 'ie optimaal brandt, en dat wordt geregeld met een lambda sensor en regelbare primaire en secundaire lucht.

Daarbij kan ik goed zien dat de rookgas temperatuur geregeld wordt door primaire lucht (en ventilatortoerental) en het restzuurstofgehalte door de secundaire lucht.

Verder vind ik 22mm aaan de kleine kant. Bij mij is alles rond de kachel en buffer uitgevoerd in 40mm en pas na de mixer in 22mm.
Maar vooralsnog is dat je probleem niet is, maar dat kan het wel worden als de kachel goed vergast.
Ik denk ook dat het probleem in de kachel zit anders had de watertemperatuur moeten oplopen.
Ik ga even wat spelen met de lucht kleppen om hem rond de 160 graden te krijgen. En dan kijken als hij het water warm krijgt. Mocht dit niet het geval zijn is de kachel nog niet schoon genoeg van binnen ga ik dan vanuit Ik zie door het kijkglas wel vlammen wanneer die aan staat

Re: Houtvergasser 20kw krijgt na hele dag stoken buffer van 1000l niet warm

Geplaatst: 29 jan 2026, 22:29
door Pietje
Meten is weten. Koop een warmtecamera voor op je mobiel en ga eens kijken wat de temperaturen zijn van de leidingen die de kachel uit gaan en de kachel in gaan. Energie / warmte kan niet zomaar verdwijnen...

Re: Houtvergasser 20kw krijgt na hele dag stoken buffer van 1000l niet warm

Geplaatst: 31 jan 2026, 08:43
door Praggel
MarikEulen schreef: 27 jan 2026, 18:01
dormos schreef: 27 jan 2026, 14:44 Als 'ie rookt dan ben je niet aan het vergassen.

Met de primaire lucht kun je regelen hoe hard de kachel brandt. Als de kachel harder brandt dan dat het water de warmte af kan voeren dan neemt je rookgas temperatuur toe. Dat is zonde van de opgewekte warmte. Het moet mogelijk zijn om je rookgas naar zo'n 150 graden te krijgen.

Daarna kun je met je secundaire lucht regelen of de kachel vergast of niet. Ik heb in de beschrijving gezien dat je kachel een kijkglas in de onderste deur heeft. Daar moet je een duidelijk verticale vlam zien in de branderruimte. Zie je die niet dan ben je niet aan het vergassen.
Met de secundaire lucht kun je spelen tot je ziet dat er vergast wordt. Als het goed is kun je verschil ook horen, bij goed vergassen gaat 'ie "bulderen"

Idealiter meet je het restzuurstof gehalte in de rookgassen. Bij mijn Attack is dat 6% als 'ie optimaal brandt, en dat wordt geregeld met een lambda sensor en regelbare primaire en secundaire lucht.

Daarbij kan ik goed zien dat de rookgas temperatuur geregeld wordt door primaire lucht (en ventilatortoerental) en het restzuurstofgehalte door de secundaire lucht.

Verder vind ik 22mm aaan de kleine kant. Bij mij is alles rond de kachel en buffer uitgevoerd in 40mm en pas na de mixer in 22mm.
Maar vooralsnog is dat je probleem niet is, maar dat kan het wel worden als de kachel goed vergast.
Ik denk ook dat het probleem in de kachel zit anders had de watertemperatuur moeten oplopen.
Ik ga even wat spelen met de lucht kleppen om hem rond de 160 graden te krijgen. En dan kijken als hij het water warm krijgt. Mocht dit niet het geval zijn is de kachel nog niet schoon genoeg van binnen ga ik dan vanuit Ik zie door het kijkglas wel vlammen wanneer die aan staat
Een vraag ; is daar een filmpje van op Youtube , want ik vindt dit verrekte interressant

Mvg