Hallo Albert
Zet mijn antwoord maar even hier neer. Heb net geprobeerd een nieuw lijntje te openen maar ik deed het tussen de bedrijven door, waarschijnlijk te lang, moest nieuw inloggen, al het geproduceerde tekstmateriaal kwijt.
Uitgangspunt was dat de oorspronkelijke gas installatie Nefit turbo 32 uit 1990 ten allen tijde weer ingeschakeld zou moeten kunnen worden en simpel de hele houtinstallatie er af. Dit om te voorkomen dat vrouw en kinderen zouden lijden onder de verwarmingshobby van pa.
De aanvoer van de huisinstallatie is voorzien van twee 28 mm T stukken en daartussen een kogelkraan om de boel ook handmatig om te kunnen zetten.
De aanvoer gaat nu via een driewegkraan door de warmtewisselaar-houtbuffer of via een brugje weer door het oorspronkelijk circuit.
Het omschakelen naar de warmtewisselaar gebeurt nadat een thermostaat heeft geconstateerd dat er zich water van boven de 40 graden in de buffer heeft verzameld.
De thermostaat geeft stroom op een wisselrelais dat de driewegkraan bedient, gas of hout circuit.
Als de thermostaat op hout circuit schakelt omdat er warm bufferwater is, wordt tegelijkertijd de thermostaatkabel onderbroken met eenzelfde wisselrelais zodat de gasketel niet meer aan kan slaan bij onverhoopte warmtevraag uit de woning en zodoende de houtinstallatie op zou gaan warmen.
De kamerthermostaat staat uit zuinigheid en voor gemak op constante nachtverlaging ingesteld. De gasketel slaat dan niet eerder aan dan wanneer de temperatuur in de ruimte onder de 15 graden komt en je hebt toch een goede vorstbeveiliging.
Als je een keertje te laat stookt en de woning komt onder de gewenste 21 of 22 graden dan gaat pas onder de 15 graden de gasketel aan. Wie te lui is om te stoken verdient om het koud te krijgen.
Met normaal ingestelde kamerthermostaat zal de gasketel in bedrijf gaan als het bufferwater onder de 40 graden komt en verwarmt hij tot de ingestelde temperaturen.
De thermostaat is vergelijkbaar met de IMIT KIT TR2 gekocht via Conrad.
De relais Finder koppelrelais serie 49
De driewegkraan honeywell VC serie 220 V met SPST controller
Mijn nefit heeft een nadraaitijd op de pomp van 48 uur na de laatste verwarmings actie. Bij constant houtbedrijf zou de pomp er na 2 dagen mee ophouden.
Ik heb allerlei schakelingen verzonnen maar ze werkten geen van allen, de ketel ging steeds in storing omdat het water niet stil stond vanwege constant draaiende pomp en een stromingsschakelaar.
Nu heb ik een paardemiddel verzonnen door met een timertje (Suevia Data Micro+ van Conrad) de gasketel elke dag één minuut in te schakelen. Sindsdien draait de pomp altijd en het minuutje gasverbruik neem ik op de koop toe.
Hiermee heb ik bereikt wat ik wilde, kan altijd terug naar gas, schakelt automatisch tussen hout en gas, wordt er hout gestookt en is de buffer warm dan gaat de installatie automatisch op houtbedrijf. De gasketel pomp draait altijd door vanwege de timer. De gasketel zal nooit de houtinstallatie opwarmen.
Door overal kogelkranen tussen te zetten kan ik bij het falen van de driewegkraan ook handmatig de circulatie van de gasinstallatie weer in bedrijf brengen.

Instelbare Thermostaat met draaiknop en handbediening voor de thermostaatkabel voor servicedoeleinden.

Kastje met daarin de inschakeltimer
Foto's zijn niet al te scherp maar komen uit een goed hart.
Ik heb echt geen voorbeeldinstallatie, veel bij elkaar gesprokkelde spullen maar met een korte terugverdientijd. Als ik geen brandhout meer wil of kan maken gaat de houtinstallatie er af en is de gasinstallatie intact.
We zouden een forum-kijkmiddag moeten organiseren voor wie alle ins en outs van de installatie wil doorgronden.
groeten Jos