Heatpipes vs warmtepomp / grootte boilervat

Geplaatst: 19 jul 2024, 22:00
door Rob37
In de zoektocht naar de juiste afweging tussen hoeveelheid heatpipes / kw warmtepomp / grootte buffervat loop ik vast in de verschillende topics. Hoe kan ik bepalen wat de optimale specs zijn voor mij?

Situatie:
- jaren 50 woning, recent benedenverdieping verbouwd en geïsoleerd
- beneden vloerverwarming en lage temperatuur volstaat om ook bovenverdieping en zolder met radiatoren te verwarmen.
- zonnepanelen die ca 5000 kwh stroom per jaar opwekken waarmee ik nu vrijwel volledig saldeer, stroomkosten 60 euro/jaar
- tuin op het zuiden en geen dakruimte voor additionele panelen
- gezin 4 personen, douche + bad
- gasverbruik 1700 m3 per jaar, ca 400m3 tapwater en 1300 m3 cv.
- plan: heatpipes verticaal tegen muur op zuidkant en warmtepomp voor additionele warmtevraag

Afwegingen:
- heatpipes tegen muur zijn iets minder efficient, maar ruimte is er en alle additionele stroom kan niet gecompenseerd worden door zonnepanelen
- bij zonneboilers wordt vaak ofwel alleen over tapwater gesproken of over 2 aparte vaten voor cv en tapwater. Ik heb alleen ruimte voor een combivat.
- de kids slapen op zolder, erg warm in de zomer. Een additionele lucht/lucht warmtepomp zou wellicht verwarming op zolder overbodig maken en in de zomer als airco dienen.

Ik hoef geen korte termijn terugverdientijd, dus het is niet erg om linksom of rechtsom overcapaciteit te hebben. Maar ik kan nu simpelweg niet bepalen hoe ik de grootte/capaciteit van de onderdelen het beste kan vaststellen. Heeft iemand daar richtlijnen voor?

Dank alvast
Rob

Re: Heatpipes vs warmtepomp / grootte boilervat

Geplaatst: 20 jul 2024, 11:17
door pelletpower
Pfoe, das een lastige. Toevallig net wat zitten rotzooien om opbrengst van mijn verschillende pv sets inzichtelijk te krijgen. Het ziet ernaar uit dat een paar paneeltjes vertikaal ook nu buitengewoon presteren.

Verder ben ik groot voorstander van pv en minder van pipes. Opbrengst pv ben je een stuk flexibeler in en inderdaad goed in te zetten voor een airco. Jongste zit bij ons ook op zolder en dat blijft inderdaad lastig. In de zomer te warm, in de winter te koud.
Warmtepomp heeft eigenlijk alleen zin bij cv temp richting 30 gr, 35 is eigenlijk al teveel voor beetje cop. Kijk eens naar propaanpomp, zit minder troep in.

Blijft lastig vraagstuk waar eigenlijk een en ander van gebruiker verwacht wordt om tot succesvol resultaat te komen. Zeker mbt warmtepomp, echt niet plug en play om fatsoenlijk resultaat te halen.

Re: Heatpipes vs warmtepomp / grootte boilervat

Geplaatst: 22 jul 2024, 14:59
door Rob37
PV is inderdaad flexibeler qua gebruik. Die van mij leveren in de winter zoveel minder op, dat ik daar weinig van verwacht als ze verticaal staan. Ik vertrouw in die zin op de verhalen dat heat pipes in dit geval beter zijn, al zullen die in de zomer overcapaciteit hebben als ik ze ook voor vloerverwarming in de winter wil inzetten.

De gedachte daarachter: doordat beneden goed geïsoleerd is en de tuin op het zuiden, heb ik in de winter bij een beetje zon geen verwarmingsvraag overdag. Ik zie nu dat vervolgens in de loop van de nacht verwarming nodig is, die weer stopt als er een paar zonnestralen zijn. Ik hoop met die heat pipes dat soort gasverbruik te besparen.

Het water is ca 30 graden, omdat ik een houten vloer heb kan dat sowieso niet hoger.

Kun je wel iets zeggen over het buffervat? In de winter zou ik dat zo groot mogelijk willen hebben, maar in de zomer heeft dat niet zoveel nut.

Re: Heatpipes vs warmtepomp / grootte boilervat

Geplaatst: 22 jul 2024, 17:46
door pelletpower
Ik denk, maar dat is mijn persoonlijke mening, dat ook heatpipes niets bijdragen in de winter. Ik volg een kerel op YT die zijn pipes vervangen heeft door PV en de opbrengst ook nauw bijhoudt. Als je dan ook nog een airco in de zomer wilt, is wat mij betreft de keus snel gemaakt.
Buffervat wil je liefst zo klein mogelijk, minder verlies. Wij hebben 2,5 m3 en verliezen ongeveer 100 kWh per week. Daar is nog wel wat te halen maar onder de 50 kWh wordt een hele toer. Daarbovenop kost een buffer een flinke zak duiten tegenwoordig. Onze is sinds 2019, vijf jaar dus, verdubbelt.
Airco/ warmtepomp is naar mijn idee totaal niet eco, maar ja, als de rest van het gezin daar andere ideeen over heeft…..
Hier is linkje van die YT er. Stof tot nadenken en maak je eigen keuze. Alleen die is de beste 😀.

https://youtu.be/hx9Cm9XDva8?si=64jZquXRbrUD_KSO

Leef je uit. Persoonlijk zou ik voor een WP met propaan gaan. Als je retourtemp onder 25 gr is zou zelfs een CO2 pomp kunnen werken. Hoef je nergens meer van wakker te liggen.

Re: Heatpipes vs warmtepomp / grootte boilervat

Geplaatst: 23 jul 2024, 10:41
door JantjeV8
In de winter krijgen je heatpipes een buffer nooit geladen. Zeker niet bij de grijze winters zoals afgelopen jaar. Dus als je die pipes wilt gebruiken voor de vloerverwarming, moet je dat via een heel klein boilertje de warmte af laten geven, bijna direct gebruiken dus. Dan benut je alle warmte die opgewekt wordt.

Re: Heatpipes vs warmtepomp / grootte boilervat

Geplaatst: 23 jul 2024, 13:06
door pelletpower
Precies dat bedoel ik. Vandaar mijn enthousiasme mbt PV, ook op een winterdag komt er nog eens wat uit.