Pagina 1 van 2
Huis verwarmen met houtvergasser en zonnecollectoren
Geplaatst: 28 nov 2023, 12:00
door hardcopy
Ik ben de afgelopen maanden bezig geweest om een houtvergasinstallatie op te zetten om mijn huis te verwarmen.
Zodoende heb ik een 8ft container naast mijn huis gezet, deze geisoleerd en hier de installatie ingezet.
Nu is dit grotendeels op zn boerenfluitjes gegaan en vroeg me af of jullie als experts mij tips kunnen geven hoe dit efficienter te maken.
Om te voorkomen dat het warme water naar boven stroomt als de CV uit staat heb ik nu op CV in en uit een electische klep gezet die open gaat als de CV pomp draait. Ik wil mijn CV in geval van nood nog altijd kunnen gebruiken, vandaar de 3weg klep die, wanneer aan staat, het koud naar het vat afsluit.
Een probleem nu is dat het warme cv water mijn CV ketel ook helemaal verwarmt, ook als de ketel uit staat.
Re: Huis verwarmen met houtvergasser en zonnecollectoren
Geplaatst: 28 nov 2023, 12:03
door kockie
Een terugslagklep in de retour van de cv plaatsen en in die van de buffer, dan kunnen de elektrische kleppen vervallen
Re: Huis verwarmen met houtvergasser en zonnecollectoren
Geplaatst: 28 nov 2023, 12:55
door hardcopy
Ik heb geprobeerd de koud cv kraan dicht te draaien maar toch steeg de warmte op naar in mijn geval de badkamervloer op de 1e verdieping, vandaar dat ik de electrische kleppen er tussen heb gezet,.
Re: Huis verwarmen met houtvergasser en zonnecollectoren
Geplaatst: 28 nov 2023, 20:26
door pelletpower
Wat Kockie al aangeeft, zo heb ik het ook gedaan. Genoeg voorbeeldschema's te vinden hier. Zoals het nu zit gaat je buffer altijd door de cv ketel en gaat waarschijnlijk zo de schoorsteen verwarmen. Met terugslagkleppen functioneren buffer en cv ketel los en als het moet, naast elkaar. En als laatste zou ik onderste expansievat en afsluiter wisselen, zo kan je buffer imploderen. Ben je echt niet de eerste die dat voor elkaar krijgt.
Re: Huis verwarmen met houtvergasser en zonnecollectoren
Geplaatst: 28 nov 2023, 20:31
door hardcopy
Zou je aan kunnen geven in de tekening op welke plekken de terugslagkleppen zouden moeten?
Re: Huis verwarmen met houtvergasser en zonnecollectoren
Geplaatst: 28 nov 2023, 21:17
door pelletpower
viewtopic.php?t=3285&hilit=cv+aansluitschema
Het was even zoeken, maar hier gevonden. Als je het idee op je in laat werken, dan laat het niet meer los. Alles blijft functioneren zoals het hoort en los van elektro of draadjes etc.
Re: Huis verwarmen met houtvergasser en zonnecollectoren
Geplaatst: 28 nov 2023, 21:47
door hardcopy
Welke van de afbeeldingen bedoel je dan precies?
Als ik op de volgende 4 plekken keerkleppen monteer dan zou ik er moeten zijn toch?
Ook dat de warmte niet de cv in loopt.
Re: Huis verwarmen met houtvergasser en zonnecollectoren
Geplaatst: 28 nov 2023, 22:24
door pelletpower
Twee kleppen heb je dan nodig. Naverwarmen door cv zou ik niet doen, als je hout stookt, stook je hout en vice versa. Keerklep bij de buffer zou ik dan inderdaad in de warme leiding doen. En dat betekent ook bij de cv in de warme leiding, niet de koude. let even op positie pompen en zo, dan krijg je vanzelf een ahaa moment.
Re: Huis verwarmen met houtvergasser en zonnecollectoren
Geplaatst: 29 nov 2023, 09:42
door GTV6
Je kan ook thermosyphon werking op een leiding hebben als deze omhoog gaat, door direct na de buffer een zwanehals te maken kun je dit voorkomen.
Maar heb je echt in de top van de buffer de spiraal voor de collector en in het midden de tapspiraal?
Re: Huis verwarmen met houtvergasser en zonnecollectoren
Geplaatst: 29 nov 2023, 09:47
door hardcopy
Nee hoor dat was handiger met de schema intekenen.
Is er een reden waarom ik de keerklep niet ook opende koude leiding kan doen?
Als mijn vat in zijn geheel 85 graden is betekent dat ook dat de warmte via de koude cv leiding opstijgt, vandaar
Re: Huis verwarmen met houtvergasser en zonnecollectoren
Geplaatst: 29 nov 2023, 17:50
door pelletpower
Beter in de koude leiding, net als pomp, maar ik dacht dat je last had van warmte verlies door thermodinges
Re: Huis verwarmen met houtvergasser en zonnecollectoren
Geplaatst: 29 nov 2023, 18:06
door kockie
De thermodinges (
Thermosiphon) is mogelijk ook te verhelpen met een veerbelast terugslagklep in de aanvoer. Een zwanenhals helpt niet altijd als de werking sterk is.
Ik heb dat gehad in een leiding van meer dan 40 meter. Leiding liep eerst meer dan 3 meter omlaag, daarna 14 m vlak, 3.5 omhoog, weer stukje naar beneden, vlak en weer omhoog. Een soort van mega uitgestrekte zwanenhals.
(De terugslagklep moet ik overigens nog steeds inbouwen)
Re: Huis verwarmen met houtvergasser en zonnecollectoren
Geplaatst: 29 nov 2023, 18:21
door hardcopy
Zoals het er nu naar uitziet zet ik een keerklep op cv in en uit van de CvKetel. Dan gaat er alleen water doorheen als ie aanstaat.
Ik heb al twee electrische kleppen dus lijkt me nog twee keerkleppen bij mn vat overbodig ?
Re: Huis verwarmen met houtvergasser en zonnecollectoren
Geplaatst: 29 nov 2023, 19:05
door pelletpower
Dan is eentje toch voldoende?
Wel je expansievat verzetten van buffer, of is dat in t echie ook andets?
Re: Huis verwarmen met houtvergasser en zonnecollectoren
Geplaatst: 29 nov 2023, 19:29
door hardcopy
Nee want als ik alleen warm doe kan de warmte ook via 'koud' opstijgen ( als onderin het vat 80 graden is)
Expansievat zit op de buffer aangesloten zie ik net dat is ok?