Pagina 1 van 2

Aansluiten attack slx35 lambda

Geplaatst: 06 sep 2023, 19:28
door GertS
Goede avond mede stokers !

Je zou het niet zeggen met dit mooie weer, maar de winter is weer in aantocht,
Nu naar 1,5 jaar verder heb ik eindelijk mijn technische ruimte klaar, en de kachel en hygibuffer er in staan.

Nu dan ,mijn vraag is, ik heb een schema uitgetekend, alleen heb ik het idee dat ik nog iets mis, bedoeling is dat in de winter de kachel de buffer verwarmt, en de heatpipes gaan dat in de zomer proberen, alleen vroeg ik mij af, waar moeten de stroming kleppen komen etc.

Mijn schema, kan dit zo en waar moet ik vooral op letten ? Dit weekend gaat de schoorsteen het dak weer uit :evil:

Re: Aansluiten attack slx35 lambda

Geplaatst: 06 sep 2023, 22:04
door Albert van WdJ
GertS schreef: 06 sep 2023, 19:28 Mijn schema, kan dit zo en waar moet ik vooral op letten ?
Het schema is wat onduidelijk, vooral de bijgeschreven teksten zijn niet allemaal leesbaar.
Kun je een foto uploaden die genomen is met meer lciht?

Re: Aansluiten attack slx35 lambda

Geplaatst: 07 sep 2023, 07:28
door JantjeV8
Albert heeft wel gelijk hoor, de foto mag best wat duidelijker.

Maar je solar systeem zal een tegenstroom klepje hebben in de pompunit, dus dat zal al wel geregeld zijn.

Voorts zou je een keerklepje moeten monteren in de retour naar de kachel, daar waar je 'vuilafscheider' hebt staan bijvoorbeeld.

Wat voor vuilafscheider ga je daar plaatsen?

En wat bedoel je met de schoorsteen er weer uit??

Re: Aansluiten attack slx35 lambda

Geplaatst: 07 sep 2023, 11:35
door rob21tq
Zie ik het goed dat je 2 spiralen in je buffervat hebt? 1 Boven en 1 onder?
Dat zou ik de heatpipes op beiden aansluiten en doormiddel van een 3wegklep schakelen tussen boven en onder.
Zo heb ik het in iedergeval bij mij gedaan en zo maak je de top van je buffer sneller warm met je heatpipes. Anders moet die warmte van onder, door je koud buffervat naar boven.

Re: Aansluiten attack slx35 lambda

Geplaatst: 07 sep 2023, 14:37
door GertS
Hij is idd niet erg duidelijk geworden, zit momenteel.op mijn werk, heb er eea bij gezet, hoop datver zo wat beter is. opmerkingen / verbeteringen hoor ik graag.

Re: Aansluiten attack slx35 lambda

Geplaatst: 07 sep 2023, 15:33
door JantjeV8
Hoe moet ik me die vuilafscheider voorstellen?

In je solar-retour heb je 5 keerkleppen getekend. 1 is voldoende, en waarschijnlijk zit die al in de pompunit.

Zo'n klepje zet je in de retour naar de kachel. Dat is alles.

Re: Aansluiten attack slx35 lambda

Geplaatst: 07 sep 2023, 17:27
door GertS
Dag Jan,

Gaat alleen om de stroomrichting, in mijn Solarstation zit er idd een in, waar moet hij in de leiding van de houtvergasser komen ? Ben van plan morgen eea. Aan te gaan sluiten, en afsluiten, gas gaat er morgen definitief uit 😎

Re: Aansluiten attack slx35 lambda

Geplaatst: 07 sep 2023, 17:29
door JantjeV8
Dan moet je ff lezen, heb ik al 2x aangegeven. Je lijkt m'n vrouw wel :lol: :lol:

Re: Aansluiten attack slx35 lambda

Geplaatst: 07 sep 2023, 18:42
door GertS
Ja sorry, was net voor ik naar huis ging lol. Maar opbouw van het schema is dat een beetje goed, kan ik op deze manier de boel veilig aansluiten ?

De vuilafscheider in de onderste leiding, zodat, mocht er troep uit het vat komen, het daar in komt.
Buffer is van staal download/file.php?id=13438&mode=view
https://twl-technologie.de/files/6185/u ... 00_PRO.pdf
Het heeft allemaal nog al even geduurd voor ik alles binnen had, en tijd, moest eerst een stuk bij het huis aanbouwen om mijn buffervat kwijt te kunnen :lol:
Ik wil alles gaan fitten, nu is de vraag ook, moet ik dat met 1,5" doen of met 1", ik denk dat 1" genoeg zal zijn omdat de pomp en laddomat ed. ook 1" zijn.

Alles aan kachel zijde met gegalv. dikwandig, alles drinkwater kant met koper.

Re: Aansluiten attack slx35 lambda

Geplaatst: 07 sep 2023, 20:58
door Albert van WdJ
Ik had destijds een Attack DP35 aangesloten op 28 mm knel richting buffer.
Gewone cv-buis. En dat werkte zonder problemen.
"1,5" is een beetje erg groot. Dat heb je niet nodig bij dit vermogen.

Re: Aansluiten attack slx35 lambda

Geplaatst: 08 sep 2023, 07:37
door JantjeV8
Albert van WdJ schreef: 07 sep 2023, 20:58 Ik had destijds een Attack DP35 aangesloten op 35mm koper gesoldeerd richting buffer.
En dat werkte zonder problemen.
Deze tekst is mede mogelijk gemaakt door Albert :fff

Ik heb die vuilafscheider even gegoogled, had dat eigenlijk nog nooit gezien. Zit er bij ons dus ook niet tussen.

Re: Aansluiten attack slx35 lambda

Geplaatst: 08 sep 2023, 13:13
door Albert van WdJ
JantjeV8 schreef: 08 sep 2023, 07:37 Deze tekst is mede mogelijk gemaakt door Albert :fff
Je hebt de quote-codes verkeerd gezet.

Want ik heb nooit 35mm koper gebruikt en ik soldeer ook niet in dat soort diameter leidingwerk.

Ik gebruik knel of draadfitting of las. Minder mooi maar wel goed.

Re: Aansluiten attack slx35 lambda

Geplaatst: 08 sep 2023, 13:29
door JantjeV8
Albert van WdJ schreef: 08 sep 2023, 13:13 Want ik heb nooit 35mm koper gebruikt en ik soldeer ook niet in dat soort diameter leidingwerk.
Nee dat klopt, maar ik wel. 8) :P

Re: Aansluiten attack slx35 lambda

Geplaatst: 08 sep 2023, 15:03
door Albert van WdJ
Dat weet ik.
En volgens mij heb ik daar wel eens foto's van gezien.
Ziet er gaaf uit.

Re: Aansluiten attack slx35 lambda

Geplaatst: 09 sep 2023, 11:36
door GertS
Maar goed, het schema lijkt dus wel goed te zijn zo ? Of zijn er nog verbeter punten?

De vuilafscheider is van spirotech, die heb ik, dus die zal ik dan ook maar gebruiken :lol:

De 2 warmte wisselaars boven en onderin, wou ik idd met een 3weg sturen, dan heb ik in de winter eerder warm water boven in het vat, en in de zomer langer voor het systeem in stagnatie gaat.