Ruuben schreef: ↑13 jan 2023, 08:11
Als de temperatuur boven de 60 is gaat de pomp rond circuleren over alleen de haard tot het mixventiel bij 63 naar buffer open gaat.... naar als de buffer heet is en het vuur uit is blijft de pomp dus lang nalopen....feitelijk koelen....
Wat je hier aan kan doen is het aansluiten van een variabele thermostatische pompschakelaar.
In mijn hout-cv zet ik bij opstart de pompschakelaar op 65 ºC. Deze heeft een hysterese van ca 6-7 ºC. Dus slaat dan pas weer uit rond 58 ºC.
Maar de hele buffer is aan het einde van de stooksessie zo'n 60-62 ºC. Veel hoger ga ik ook meestal niet. (Mijn thermo-mixventiel is 53ºC.)
Tegen het einde van de stook zet ik de pompschakelaar op 70 graden, dan schakelt de pomp vrij snel uit, nadat het laatste hout is weggebrand.
Daardoor blijft ook de hout-cv beter op temperatuur. En dat werkt weer fijn bij het opstarten.
(Ik gebruik trouwens gewoon een Nefit boilersensor als pompschakeling)