Pietje schreef: ↑08 dec 2021, 23:36
En als het fout gaat, wat gebeurt er dan? Waarom stijgt de CO-waarde naar 30000ppm? Alles is aanwezig: temperatuur, lucht, houtgas, turbulentie en tijd...
Alle voorwaarden zijn weliswaar op dat moment aanwezig maar helaas niet in de juiste proporties. Te veel houtgas betekent dat de limiet van de naverbrander bereikt wordt en als gevolg daarvan kan die het niet meer aan...
Pietje schreef: ↑08 dec 2021, 23:36De sidewinder is heel geschikt om te zien hoe het vuur in de poort er uit ziet. Ik heb wel eens gehad dat de primaire lucht volledig door het begin van het vuur werd opgemaakt, waardoor de vlammen achterin het vuur doofden, de houtgassen langs de secundaire lucht fietsten, maar de toegevoegde zuurstof niet konden gebruiken omdat de verbrandigstemperatuur ter plekke niet gehaald werd. Dan komt er zware rook uit de schoorsteen. Zou dat hetzelfde proces zijn als wat jij met de Tiesto hebt gemeten?
Ik ken de situatie die je beschrijft. Dan meet de Testo (niet Tiesto, dat is iets anders) inderdaad een grote overmaat aan CO. Maar ook als het er allemaal goed uitziet kan een overload plaatsvinden. In het ontwikkel traject zat de meeste tijd in het vermijden van die specifieke situatie, verdraaid lastig. Ik wil maar zeggen: er is veel meer ruimte om een aanpassing verkeerd te doen dan per ongeluk goed.
Pietje schreef: ↑08 dec 2021, 23:36peterberg schreef: ↑04 dec 2021, 19:10Zodra de afstand van bovenkant poort naar plafond te klein wordt dan gaat de CO op de top van de stook niet meer omlaag maar juist omhoog. Wat je dan krijgt is een weegschaal effect tussen O² en CO: de zuurstof daalt en de koolmonoxide neemt toe.
Ook hier vraag ik me dan af waarom de CO zo hard stijgt. Wat gebeurt daar met de primaire en secundaire lucht? Als het te hard gaat, als de secundaire lucht de hoeveelheid houtgas niet aan kan, dan zou een grote secundaire lucht-opening kunnen helpen. Of de hele stook minder primaire lucht, dan wordt de piek afgevlakt en heb je kans dat de secundaire lucht de hele stook wel kan bijhouden. Wat zou kunnen betekenen dat er een (omgekeerde) verhouding tussen poortgrootte en primaire lucht van belang is.
Er zijn systemen te over waarbij een grotere secundaire toevoer helemaal niets helpt en ook wel het tegenovergestelde. Bijvoorbeeld omdat de verlangde temperatuur en/of turbulentie niet meer gehaald wordt. Daarom is de juiste configuratie zo belangrijk: de batchrocket is een "slim systeem" dat door de kruisende stromingsrichtingen er in slaagt om de aanwezige zuurstof goed te benutten. Verhoog de poort en die genoemde kruisende stromingen houden op effectief te zijn. Het is echt heel opmerkelijk dat in 2012 de rest zuurstof in de rookgassen die van een HR ketel (4%) benaderde. En dat in een tijd dat door houtkachelbouwers 10% O² in de afvoer als laagst haalbaar werd beschouwd.
Wat je hierboven betoogt is in grote trekken wat de floor channel configuratie doet: tijdens de stook verschuift de nadruk van primaire naar secundaire toevoer. Als je de deurinlaat en de floor channel volgens specificaties hebt gebouwd voldoet die aan de volgende voorwaarden:
Er is +/- 40 mm horizontale ruimte tussen de lucht inlaat en de ingang van de floor channel.
De inlaat in de deur bevindt zich op dezelfde hoogte als de floor channel.
Het horizontale deel (feed) van de floor channel is twee keer zo groot in doorsnede als het verticale deel (stub).
Boven de ingang van de floor channel is een stalen plaatje of hoeklijn (threshold) van +/- 60 mm hoog die de primaire lucht afbuigt naar boven.
Het netto effect van deze opstelling is dat er voor de ingang van de feed altijd een soort "poel" van koude lucht hangt. Naarmate de stub heter wordt gaat die steeds meer lucht aantrekken ten koste van de primaire toevoer over de threshold. Er vindt dus een verschuiving plaats ten voordele van de secundaire toevoer. Hoe groter het temperatuur verschil tussen de binnenkant van de vuurkamer en de naar binnen stromende lucht, hoe hardnekkiger die bubbel van koelere lucht beneden blijft hangen. Ook dat effect draagt bij aan het verschuiven van de luchttoevoer, geheel automatisch en opzettelijk ook zo bedoeld.
Tenslotte, de reden om de feed 2x zo groot te maken als de stub:
De luchtsnelheid in de feed is betrekkelijk laag en in de stub door opwarming en vernauwing relatief hoog. Wat hier beoogt wordt is het creëren van (alweer) een venturie, een tijdelijke vernauwing. De snelheid van de lucht die er uit komt is dan ook behoorlijk groot. Dus: hete lucht met een flinke snelheid, plus werkt het nog net voldoende om de stub niet roodgloeiend te laten worden. Die van mij is vorig jaar vervangen na 5 jaar trouwe dienst. Niet omdat er gaten in vielen maar omdat ik een nieuwe had gekregen van een fan.
Tot slot: je moet natuurlijk zelf weten of je al of niet aanpassingen gaat doen. Maar ik raad het af: het is een vrij geavanceerd systeem dat tot op een bepaald niveau zelfregelend werkt en op eenvoudige manier te ontregelen valt.