Pagina 1 van 1
Plaatsing vuilafscheider en luchtafscheider
Geplaatst: 01 dec 2020, 19:46
door Sandman79
Allen,
waar plaats ik deze best in het hydraulisch circuit?
De luchtafscheider voor de microbellen in de buurt van de warmwaterafvoer van de houtvergasserketel?
DE vuilafscheider in het circuit met 'koud' water wat richting de houtvergasser gaat in de buurt van het buffervat?
MVG,
Joost
Re: Plaatsing vuilafscheider en luchtafscheider
Geplaatst: 02 dec 2020, 12:06
door jgroot
Luchtafscheider in de aanvoer, liefst in het warmste gedeelte. Vuilafscheider op het laagste punt na je afgiftesysteem.
Ik heb de luchtafscheider in de aanvoer zitten vlak voor mijn buffervat. Vuilafscheider in de retour vlak voordat deze de buffer in gaat. En op een punt waar je later redelijk bij kan om het vuil eruit te spoelen.
Re: Plaatsing vuilafscheider en luchtafscheider
Geplaatst: 02 dec 2020, 15:04
door kockie
Ik had de luchtafscheider in de leiding van ketel naar buffer zitten (heetste plek), maar heb deze bij onderhoud verplaatst naar bovenop de buffer. Ik had regelmatig last van lucht in de buffer en moest via een klimpartij de automatische ontluchter open zetten om te ontluchten. Na het ontluchten moest deze weer dicht ivm lekkage. Nu zit de luchtafscheider bovenop de buffer en heb ik nergens last meer van.
Re: Plaatsing vuilafscheider en luchtafscheider
Geplaatst: 02 dec 2020, 20:30
door Sandman79
Dus ongeveer waar ik dacht. Merci voor de uitleg heren!