Maar is het niet wenselijk om een beetje waterreserve in het expansievat te hebben? Ik zou ook bv. een voordruk van 1 bar kunnen nemen en een werkdruk van 1,5 bar.
Ja dat is HEEL wenselijk
@ jgroot , en dan zou 0 bar als limiet ook nog werken zeker, dan heb je gewoon een gevulde buis en geen expansie meer .
Nee dat klopt niet wat je zegt, je vergeet dat de druk in het vat toeneemt, als je die met water gaat vullen.
Stel dat het vat op 0,5 bar staat, en je minimale druk is 1,5 bar,
Is de absolute druk in het vat 1,5 bar en je absolute druk in het systeem 2,5 bar.
Van 1,5 x 200 = 300
300 / 2.5 = 120 liter over
Uw expansievat zit dus dan voor 80 liter gevuld.
Als u maximale druk 3 bar is, 4 bar absoluut, wordt dat:
300 / 4 = 75 liter
Dus zit het vat voor 125 liter vol met water.