Geplaatst: 08 feb 2019, 10:21
Hallo,
Wat vragen voor de experts. Ik ben mijn vloerverwarming waterzijdig aan het inregelen en loop nu tegen het volgende aan.
De keuken is sinds de installatie (2.5 jaar geleden) qua vloertemperatuur gem 1-1.5 graden kouder dan de woonkamer. De isolatie is gelijk. Ik heb een Robot groepsverdeler, 4 groepen. De installateur is vlak na installatie reeds terug geweest en zei dat alles in orde was. Ben sindsdien bezig met een betere temp te krijgen en inmiddels toe aan een second opinion.
Na eerdere berichten gelezen te hebben, heb ik Groep 2 en 3 reeds geknepen. De retourslangen voelde met de hand namelijk al warmer dan 1 en 4. Vervolgens gemeten (infrarood meter) en toen bleek dit inderdaad zo te zijn. Na de aanpassing leek de temp comfortabeler te zijn en minder verstookt te worden. Groep 4 staat nu maximaal open en de retourtemperatuur is ook koudst. Mijn redenering; deze geeft zijn warmte het beste af, want de retour is het laagst, dus dit gaat goed. Maar maak ik hier nu een denkfout? Groep 4 is namelijk de keuken en daar is de vloertemperatuur gem 1- 1.5 gr kouder dan de rest. Zou ik hier juist meer flow moeten creëren?
De huidige situatie, zie ook foto:
Groep 1 (woonkamer)– aanvoer temp 37.2 Retour temp 20.8
Groep 2 (woonkamer)– aanvoer temp 36.5 Retour temp 23
Groep 3 (overgang woonkamer / keuken) – aanvoer temp 37. 3 Retour temp 20.9
Groep 4 (keuken) – aanvoer temp 37.1 Retour temp 20.2
Bij elke meting fluctueren de resultaten wel. Algehele conclusie met de hand is dat 1 en 4 kouder zijn dan 2 en 3.
Wat andere gegevens:
CV aanvoer 55gr
Thermostaat verdeler 40gr
Toon thermostaat: maximaal 2gr verwarmen p/u
Aanvoer temperatuur op de meter gemiddeld 40gr en retourtemperatuur gemiddeld 30. Delta 10.
Is de delta ok of zal deze omlaag moeten? Op de verdelermeter is deze gemiddeld 10. Met de infrarood meter zit deze gemiddeld op 15. De vloerverwarming is hoofdverwarming.
Ben benieuwd naar de reacties.
mvg Bas
Wat vragen voor de experts. Ik ben mijn vloerverwarming waterzijdig aan het inregelen en loop nu tegen het volgende aan.
De keuken is sinds de installatie (2.5 jaar geleden) qua vloertemperatuur gem 1-1.5 graden kouder dan de woonkamer. De isolatie is gelijk. Ik heb een Robot groepsverdeler, 4 groepen. De installateur is vlak na installatie reeds terug geweest en zei dat alles in orde was. Ben sindsdien bezig met een betere temp te krijgen en inmiddels toe aan een second opinion.
Na eerdere berichten gelezen te hebben, heb ik Groep 2 en 3 reeds geknepen. De retourslangen voelde met de hand namelijk al warmer dan 1 en 4. Vervolgens gemeten (infrarood meter) en toen bleek dit inderdaad zo te zijn. Na de aanpassing leek de temp comfortabeler te zijn en minder verstookt te worden. Groep 4 staat nu maximaal open en de retourtemperatuur is ook koudst. Mijn redenering; deze geeft zijn warmte het beste af, want de retour is het laagst, dus dit gaat goed. Maar maak ik hier nu een denkfout? Groep 4 is namelijk de keuken en daar is de vloertemperatuur gem 1- 1.5 gr kouder dan de rest. Zou ik hier juist meer flow moeten creëren?
De huidige situatie, zie ook foto:
Groep 1 (woonkamer)– aanvoer temp 37.2 Retour temp 20.8
Groep 2 (woonkamer)– aanvoer temp 36.5 Retour temp 23
Groep 3 (overgang woonkamer / keuken) – aanvoer temp 37. 3 Retour temp 20.9
Groep 4 (keuken) – aanvoer temp 37.1 Retour temp 20.2
Bij elke meting fluctueren de resultaten wel. Algehele conclusie met de hand is dat 1 en 4 kouder zijn dan 2 en 3.
Wat andere gegevens:
CV aanvoer 55gr
Thermostaat verdeler 40gr
Toon thermostaat: maximaal 2gr verwarmen p/u
Aanvoer temperatuur op de meter gemiddeld 40gr en retourtemperatuur gemiddeld 30. Delta 10.
Is de delta ok of zal deze omlaag moeten? Op de verdelermeter is deze gemiddeld 10. Met de infrarood meter zit deze gemiddeld op 15. De vloerverwarming is hoofdverwarming.
Ben benieuwd naar de reacties.
mvg Bas