Pagina 1 van 2

extra buizenwisselaar achter houtvergasser

Geplaatst: 24 jun 2017, 22:20
door tvw
aanstaande winter gaan de het tweede stook seizoen in met de vergasser.
onder het mom van: elke kilo hout is er 1, wil ik zoveel als mogelijk de energie uit de gassen halen.
omdat we veel sloophout stoken zijn temperaturen van 200-250 afgas gebruikelijk.
als ik buiten loop en de zon schijnt erop zie ik geen rook maar warmte boven de pijp trillen.

ik heb, al struinend door de draadjes hier wat indeeen opgedaan om extra warmte er uit te onttrekken.
niet duidelijk is of het bij anderen succesvol is geworden.

idee was als volgt: een staande buizen wisselaar tussen de schoorsteen en de vergasser in.
boven in de wisselaar een bypass. mogelijk automatisch bediend met een fr124 vergelijkbare bediening.
een witte pluim erop is hier in mijn situatie storend. alhoewel, in het donker ziet iemand het.
heb ook nog geen andere klep/regeling gevonden met wat hogere temperaturen.

voordat we beginnen: gaat dit werken?

Re: extra buizenwisselaar achter houtvergasser

Geplaatst: 24 jun 2017, 22:36
door Ruuben
Hoe heet is je rookgas 30 cm onder je uitstroom opening ? Dan weet je of het wel zin heeft.

Re: extra buizenwisselaar achter houtvergasser

Geplaatst: 24 jun 2017, 23:08
door kockie
Nck is er dik tevreden over heb ik begrepen. hij heeft "wellrohr" in een rvs "olievat" gebruikt.

Re: extra buizenwisselaar achter houtvergasser

Geplaatst: 24 jun 2017, 23:12
door tvw
Ruuben schreef:Hoe heet is je rookgas 30 cm onder je uitstroom opening ? Dan weet je of het wel zin heeft.

hoe bedoel je? in de orginele warmtewisselaar zelf?

Re: extra buizenwisselaar achter houtvergasser

Geplaatst: 25 dec 2017, 07:54
door wbe
ik zie dat dit draadje al even stil ligt.
maar omdat ik een beetje met dezelfde vraag zit zou ik graag weten of er nog vorderingen zijn.

groet watze

Re: extra buizenwisselaar achter houtvergasser

Geplaatst: 25 dec 2017, 09:24
door tvw
ik heb veel nagedacht :lol: dat zijn ook vorderingen.
heb inmiddels wat schetsen liggen, en de lasapparatuur zou ook al klaar staan.
ik heb een buizen wisselaar getekend met 1 rij buizen naar beneden en dan 1 rij buizen weer omhoog. eigenlijk conform de houtvergasser zelf. schoorsteen en kachel aansluiting blijven op gelijke hoogte. hierdoor is de wisselaar "ertussen" te zetten. ik had het idee gevat om de platen te laten snijden, zodat ik zelf alleen maar hoeft te lassen.

mocht er meer interesse zijn, hoor ik dat graag.

Re: extra buizenwisselaar achter houtvergasser

Geplaatst: 25 dec 2017, 09:57
door kockie
Hier is er al eerder sprake over geweest, maar dan voor een batchrocket. OOk over een script dat automagisch dxf bestanden genereert waarmee snijmachines aangestuurd kunnen worden.

Re: extra buizenwisselaar achter houtvergasser

Geplaatst: 25 dec 2017, 10:13
door tvw
ik ben jaloers op de spullen die er gebruikt worden. ik had er 1 met minder buizen in gedachte, maar het ontwerp staat nog niet vast. we gaan even lezen

Re: extra buizenwisselaar achter houtvergasser

Geplaatst: 25 dec 2017, 12:56
door wbe
het maken van een ww heb ik toen ook gevolgd.
opzich is dat het probleem niet.
het gaat mij er meer om hoever je de temperatuur kunt verlagen en of er dan ook een extra rookgasventilator op moet of de huidige verzet moet worden.

de rookgassen zijn hier max 200 graden wat ik eigenlijk best nog wel hoog vind.

groet Watze

Re: extra buizenwisselaar achter houtvergasser

Geplaatst: 25 dec 2017, 14:52
door kockie
Ik wil er altijd nog eentje bouwen, maar heb nog niet het lef om er aan te beginnen. Ben hiervoor al aardig aan het oefenen geweest met TIG lassen; dat wil inmiddels best aardig lukken :)

Re: extra buizenwisselaar achter houtvergasser

Geplaatst: 25 dec 2017, 15:04
door tvw
je trekt me bijna over de streep

Re: extra buizenwisselaar achter houtvergasser

Geplaatst: 25 dec 2017, 15:46
door nck
kockie schreef: 24 jun 2017, 23:08 Nck is er dik tevreden over heb ik begrepen. hij heeft "wellrohr" in een rvs "olievat" gebruikt.

Om een idee te geven,
De temperatuur van de rookgassen bij het verlaten van de ketel is tussen de 100 en 125 C.
Van daaruit gaat deze naar de circa drie meter hoger geplaatste warmtewisselaar / condensor.
De winst is een eind temperatuur van ongeveer 30 tot 50 C en ongeveer 15 liter condensaat.
Het systeem werkt feilloos, echter mijn condensaat is nog niet schoon genoeg.
Hier wordt aan gewerkt met door een intensievere verbranding te creëren, richting vergasser op houtsnippers zeg maar.

Maak je de warmtewisselaar condenserend zou ik altijd voor r.v.s. gaan.

Jan

Re: extra buizenwisselaar achter houtvergasser

Geplaatst: 25 dec 2017, 17:54
door tvw
mijn streven is om niet voor condenserend te gaan. ik wilde de wisselaar achter het mengventiel zetten zodat deze ook 65 wordt. heb geen zin in een pluim op de pijp. net boven het damppunt zou prima zijn. ik had gedacht dat ik daarom ook voor staal kon kiezen.

het damppunt is natuurlijk niet te voorspellen. dit is afhankelijk van douwpunt buiten (denk ik)

Re: extra buizenwisselaar achter houtvergasser

Geplaatst: 25 dec 2017, 19:10
door nck
Kun je rustig in staal uitvoeren.
Bij 65 graden condenseert ie niet, hooguit in de beginfase.
En dat is normaal gesproken vrij snel over.

Jan

Re: extra buizenwisselaar achter houtvergasser

Geplaatst: 25 dec 2017, 20:57
door pelletpower
Tvw. Lees inderdaad die link door. Dan krijg je een redelijk idee wat de temp vd rookgassen gaat doen. Bij een te grote ww kun je altijd een paar buizen afdekken, andersom gaat niet.
Destijds heb ik aan de hand van de dxf bijna direct de wisselaar in elkaar gezet. Waanzinnig dat het kan gewoon. Python installeren was het lastigste. Ik meen dat de ww nu bij galapagosdiver staat. Zou graag eens willen horen of hij wat verder is.