Menger vloerverwarming presteert ondermaats

Geplaatst: 02 okt 2016, 13:45
door Joepie
Onze vloerverwarming is oorspronkelijk ontworpen op hoge aanvoertemperatuur. De ervaring heeft geleerd dat de overige onderdelen (radiator, convector) dit niet nodig hebben om het huis warm te krijgen. Aanvoer van 40 graden is doorgaans warm genoeg, max 50 op een flink koude dag.

type menger

De menging van de vloerverwarming gaat nu niet goed en onduidelijk is waarom.

De temperatuur van het water na de pomp is vrijwel van dezelfde temperatuur als die van de retour van de vloerverwarming. Koud dus. Net onder de mengkraan is de temperatuur hoger, maar niet zo hoog als de aanvoertemperatuur vóór de thermostaatkraan.
De pomp lijkt het wel te doen. Immers, tot aan de thermostaatkraan wordt de buis warm. Daarna niet meer. Er is een behoorlijke afstand naar de aftakkende CV buis dus opwarming door geleiding lijkt mij uitgesloten. Het lijkt erop dat er wel een beetje aanzuiging is.

Ik denk dat de thermostaatkraan verstopt zit en dat die er tussenuit moet. Hoewel, het pinnetje zit niet vast. De thermostaatknop staat nu optimaal open (is er zelfs af). Toen deze gebruikt werd voor hoge temperatuur stond deze afgesteld op ca 38 graden.

Kan de thermostaatkraan er zomaar tussen uit? Of zou ik het geheel moeten vervangen voor LTV toepassing. Dat betekent dus nieuwe verdelers, nieuwe pomp etc. Investering al snel €500.

Re: Menger vloerverwarming presteert ondermaats

Geplaatst: 03 okt 2016, 08:58
door Pigion
Een beetje onduidelijk verhaal.
- Wat voor systeem heb je?
- Foto kan veel info geven.
- Werkte het het vorig eizoen goed?
Pigion

Re: Menger vloerverwarming presteert ondermaats

Geplaatst: 03 okt 2016, 20:47
door Joepie
Ik heb geen foto voorhanden. De link geeft exact mijn type menginstallatie weer. Samen met het plaatje is de beschrijving niet te volgen?

Vorig stookseizoen overgegaan op lagere temperatuur. Toen ontstonden de problemen met de matige menging. Ik vermoed overigens dat de pomp bij de menger veel meer water verpompt dan de A-klasse pomp van de nieuwe CV ketel (ook sinds vorig stookseizoen aanwezig). Er wordt dus verhoudingsgewijs meer koud water gecirculeerd dan retour wordt gezonden naar de ketel.

Re: Menger vloerverwarming presteert ondermaats

Geplaatst: 08 okt 2016, 22:52
door koevlaas
Joepie schreef:Ik heb geen foto voorhanden. De link geeft exact mijn type menginstallatie weer. Samen met het plaatje is de beschrijving niet te volgen?

Vorig stookseizoen overgegaan op lagere temperatuur. Toen ontstonden de problemen met de matige menging. Ik vermoed overigens dat de pomp bij de menger veel meer water verpompt dan de A-klasse pomp van de nieuwe CV ketel (ook sinds vorig stookseizoen aanwezig). Er wordt dus verhoudingsgewijs meer koud water gecirculeerd dan retour wordt gezonden naar de ketel.
Ik verwarm mijn woning met een warmtepomp en in oktober gaat dit met een aanvoer van 30c terwijl we nog gewoon de HTV vloerverdeler hebben. Om e.e.a goed werkend te krijgen heb ik de pomp op de vloerverdeler in stand 1 (laagste stand) staan en de aanvoer ventielen vol open. Ventielen van de diverse groepen staan opde korte na ook best ver open.
Het maakt wel veel uit of je cv ketel naast je vloerverwarming verdeler staat of niet, water zoekt de weg van de kortste weerstand. In mijn geval staat de verdeler naast de warmtepomp en het debiet erin is vrij groot.

Als jou v v verdeler niet vlakbij je cv ketel staat kan het zijn dat ergens onderweg het water retour gezonden word richting je ketel door een radiator waarin een erg groot debiet plaatsvindt. Probeer anders een deze radiator een beetje te knijpen (niet helemaal dichtzetten).