Pagina 1 van 1
verluchting stookplaats
Geplaatst: 20 aug 2016, 09:37
door je_ja
Hallo,
Ik heb een vraag over de boven verluchting van een stookplaats >70kw, dus volgens de norm NBN B61-001.
Ik heb 2 atmosferisch ketels van 90kw en een boiler van 38 kw in dezelfde ruimte staan. Een totaal vermogen dus van 218kw.
De boven verluchting zou volgens normen netto 654m² moeten zijn.
Mag de opening rond het rookgasfvoerkanaal via het dak hiervoor gebruikt worden?
Mvg,
Jeroen
Re: verluchting stookplaats
Geplaatst: 28 aug 2016, 16:06
door kiekeboe
ik durf het antwoord niet te geven, maar vind het mooi bedacht.
ik zou niet weten waarom dit niet kan.
je moet natuurlijk nog wel een kruislingse toevoer hebben.
Re: verluchting stookplaats
Geplaatst: 28 aug 2016, 16:34
door fireblade
De ruimte rondom de afvoerkanalen dient om de warmte niet aan de omringende constructie door te geven. Je hebt in deze ruimte zowel een ontluchting (boven in het dak) als een beluchting (vlak boven de vloer) nodig. Sla er de gavo maar eens op na.
Re: verluchting stookplaats
Geplaatst: 28 aug 2016, 21:51
door kiekeboe
@ fireblade: klopt dat het bedoeld is als jij zegt.
maar waar staat dat je de isolerende luchtspleet met de afvoer mag combineren?
Re: verluchting stookplaats
Geplaatst: 28 aug 2016, 22:47
door Pietje
je_ja schreef:Mag de opening rond het rookgasfvoerkanaal via het dak hiervoor gebruikt worden?
Niet gehinderd door enige kennis: het lijkt me een prima oplossing, mits het oppervlak voldoende debiet doorlaat.
De voordelen zijn:
- de constructie tegen de schoorsteen aan wordt gekoeld op momenten dat er warmte door de schoorsteen gaat, al mis je misschien de warmte die in de schoorsteen opgebouwd zit direct na het afzetten van de brander.
- Je verwarmt de binnenkomende lucht (enigzins) op.
Ik zou bevoegde instanties zoken en je oplossing zeker voorleggen; misschien is het juist heel gebruikelijk, misschien is er een goede reden om het niet te doen.
Succes!
PS: je bedoelt "netto 654m3/hr" ipv "netto 654m2" ?