Pagina 1 van 1

Open verdeler - Zelfbouw dmv fittingen of van een fabrikant?

Geplaatst: 06 sep 2015, 21:18
door KTO
Hallo,

Ik ben nieuw op dit forum en ben net begonnen met installatie van een doorkijk inbouw hout CV haard.

Voor het aansluiten heb ik veel nuttige informatie van dit forum kunne halen en mijn plan is nu om leidingen naar de CV te trekken en de hout cv daar dmv een open verdeler aan te sluiten.

Ik heb toch nog een paar vragen, wellicht iemand die hier al ervaring mee heeft opgedaan?

- Open verdeler: ik heb voorbeelden gezien waar deze eenvoudig uit fittingen is gemaakt? Een mooie verdeler kost toch snel meer dan 100 euro dus vraag me af of dit nu meer is dan een open buis of pijp? Indien ik hem zelf maak overweeg ook om tussen de T stukken nog een afsluiter te plaatsen zodat de verdeling/ kostsluiting kan worden gestopt wanneer deze niet nodig is.

- Momenteel draait het hele cv systeem (~6 opvoerhoogte) prima op 1 enkele pomp in de cv. Het verbaas me nog dat met de hout cv er twee extra pompen nodig zijn (1 voor de thermomix/anticondens en 1 bij de open verdeler). Heeft iemand dit ook met een pomp minder goed draaiend?

- Deze haard wordt ingebouwd in de woonkamer. Daarmee heb ik zeer beperkte mogelijkheid om deze toegankelijk te maken voor controle/onderhoud. Ik ben nu van plan om rvs flex leidingen te gebruiken langs de wisselaar en kachel en de ruimte onder de kachel bereikbaar te houden voor de pomp/ thermomix/ veiligheden en evt onderhoud. Vraag/zorg is of dit wel goed gaat ivm ontluchten van de ww, controle van het koppel voor de koelspiraal en het ragen van de schoorsteen (roet blijft boven op de ww tussen de pijpen liggen).

Alvast bedankt voor e.v.t reacties,
Klaas

Re: Open verdeler - Zelfbouw dmv fittingen of van een fabrik

Geplaatst: 08 apr 2016, 22:52
door Ruuben

Re: Open verdeler - Zelfbouw dmv fittingen of van een fabrik

Geplaatst: 08 apr 2016, 23:44
door Ruuben
De roet veeg ik met kleine borstel van de lamellen in mijn cv haard. Waarom kun je daar niet bij dan?

Foto?

Re: Open verdeler - Zelfbouw dmv fittingen of van een fabrik

Geplaatst: 09 apr 2016, 17:48
door hanskraayeveld
Okee.

Dit is iets waar ik veel ervaring mee hebt.
Allereerst de kachel. Doorkijkhaard is niet optimaal icm warmtewisselaar.
Maar het zijn mooie kachels. Verwacht niet veel opbrengst naar cv.

Dan de open verdeler.
Ik zou het niet aanraden.
Je verliest ten 1ste een hoop warmte.
Ten 2e wordt het altijd gemengd, zodat de aanvoertemp absoluut niet constant is, wat dramatisch is voor het inregelen!

Ik zal het proberen uit te leggen.
De open verdeler is ontworpen om geen stromingsproblemen te veroorzaken, met alle gevolgen van dien. Daarin werkt hij goed (mits goed aangesloten).
Wat het grote probleem is, de niet constante aanvoer van heet leidingwater naar de open verdeler.
De pomp na de open verdeler (die absoluut noodzakelijk is om terugstroming te voorkomen) draait constant. De houtkachel levert geen constante hoeveelheid warm water.
Draait de houtkachel weinig cv opbrengst, zal het warm water met veel koud water vermengt worden, wat resulteert in een koude aanvoertemp.
Draait de houtcv veel warm water zal het met weinig of niks vermengt worden wat resulteert in een goede of te hoge temperatuur.
Als de pomp na de open verdeler namelijk te zacht ingesteld wordt, stroomt een deel van het warme cv of warme houtcv water terug de cv/houtcv in wat resulteert in een te warme houtkachel of pendelen van de cv ketel.
Dus wordt de pomp zeer zwaar afgesteld vaak, om de cvketel toch zn volle vermogen af te kunnen laten geven, wat resulteert in dramatisch lage aanvoertemperaturen (naar de vloerverwarming en radiatoren) als de cv half vermogen of houtcv op vol vermogen levert. Laat staan als de houtcv weinig levert.

Ik hoop dat je het snapt/begrijpt.
Ik zou zeggen, absoluut niet doen.
Teken je complete cv schema, ik/wij hier op het forum kunnen dan voor de beste/meest ideale oplossing kijken. Desnoods teken ik een oplossing/idee.