Anderhalve maand verder en moet mijn keuze gaan maken want er is nog heel wat werk aan de winkel.
Er komt een buffer op de ketel van 500L.
Ook al kan de nog te kiezen ketel moduleren het is toch beter om die vol gas te laten draaien met betrekking tot zijn rendement. Hoe zorg ik er nu voor dat die zo veel mogelijk 100% vermogen levert:
Het benodigd ketelvermogen wordt berekend om tijdens de koudste dagen van het jaar het ook nog gezellig te hebben. In mijn geval is het dan -15°C en dan is hier 28kW nodig. Nu komt dat ook weer niet zo vaak voor en dan vooral nog tijdens de nacht wanneer het binnen ook een graad of 3 minder mag zijn. De gemiddelde minimum maandtemperaturen voor mijn gemeente zijn over de laatste 10 jaar zelfs allemaal positief. Op deze basis en de veel vaker voorkomende minimum buitentemperatuur van -8°C heb ik een nieuwe berekening gemaakt en ik kom uit op... 21kW.
Maar als het dan echt wel koud wordt? Dan gaan we allemaal samenhokken in dezelfde kamer toch... of zetten we de haard aan, die kan ook nog eens 10kW leveren. Meer dan genoeg. Dankzij die haard blijft er zelfs genoeg vermogen over om het SWW luxueus warm te maken. En t'is winter dus dat hoeft ook weer niet alle dagen 200L te zijn.
Zo... Dat is het dan voor de koudste dagen. Pellet-CV brandt op volle toeren met maximaal rendement.
En die andere dagen?
bij -4°C en binnen lekker warm op 21°C -> 19,5kW
bij -4°C en tijdens de nacht op 17°C -> 17,5kW
's morgens tegen het opstaan moet die ketel wel op volle toeren draaien om terug aan de 20 à 21°C te komen. Om dat comfortabel snel te doen heeft hij met 21kW niet voldoende vermogen. 2 mogelijkheden: Prioriteiten stellen en niet alles tegelijkertijd willen opwarmen. Ofwel een buffertje plaatsen die de overschot aan beschikbaar vermogen tijdens de nacht kan opslaan en 's morgens hergebruik hiervan en de CV 'boosten'. Er is 's nachts 3,5kW overschot en over 8 uur geeft dat dan 28kWh en daarmee kan je 500L water 48°C warmer maken. Overdag is er ook nog een beetje overschot waarmee het SWW kan verwarmd worden.
Rond het vriespunt is er weer minder vermogen nodig:
bij 0°C en binnen lekker warm op 21°C -> 17,5kW
bij 0°C en tijdens de nacht op 17°C -> 14,5kW
Idem als hierboven dus, de ketel zal echter niet meer 100% van de tijd moeten draaien, de buffer en de inertie van het gebouw zorgen ervoor dat die ketel een paar uur kan uitstaan en niet telkens aan/uit/aan/uit gaan. Een grotere buffer komt hier van pas om grotere hystersis kant CV-ketel te hebben, maar die buffer kost meer en het verschil in rendement is marginaal.
Wanneer de temperatuur nog verder stijgt:
bij 5°C en binnen lekker warm op 21°C -> 13,7kW
bij 5°C en tijdens de nacht op 17°C -> 11kW
bij 10°C en binnen lekker warm op 21°C -> 10kW
bij 10°C en tijdens de nacht op 17°C -> 7kW
De ketel draait nog minder vaak. Een grotere buffer kan ook hier toegepast worden. We komen op het punt waar 2 ketels van 12kW eigenlijk het beste rendement geven. Hier kan er namelijk eentje uitgezet worden. Financieel is dat niet zo'n goed idee.
Conclusie:
- Eerst dacht ik nog van een iets overbemeten ketel te nemen zoals zo vaak het geval bij aardgas, maar dit is hier echt geen goed idee voor een pellet-CV. Zo'n 21kW vermogen klinkt voor ons geval ideaal.
- Wanneer de buffer in de verwarmde schil staat, zijn er geen standverliezen. Dit is echt een belangrijk punt.
- Een kleinere CV is goedkoper. kleine rookafvoer, kleinere verbindingen, etc...
Wat denken jullie? Laat de commentaar maar komen