Pagina 1 van 1

pendelen van gaswandketel op digitale kamerthermostaat ??

Geplaatst: 09 feb 2015, 19:38
door warmboy
Dag forumgenoten,

Ik heb vorige week bij mijn buurman de mechanische kamerthermostaat (met bi-metaal dus) vervangen door een digitaal exemplaar. De gaswandketel in kwestie is een Vaillant VUW BE 242 E (één van de eerste gesloten toestellen destijds door Vaillant uitgebracht, die met de groene draaiknoppen op het bedieningspaneel). De digitale kamerthermostaat is de Honeywell DT 90 E, met eco-stand.
Sinds de overgang van de mechanische naar de digitale kamerthermostaat "pendelt" de gasketel heel veel. Hij slaat dus abnormaal dikwijls aan (de brander ontsteekt) en brandt dan ook slechts heel kort (ongeveer 40 sec tot 1 minuut). De brander start heel dikwijls op en dan na kort gebrand te hebben weer af. De warmtebelasting van de installatie is dezelfde gebleven als toen de mechanische thermostaat aangesloten was. Het is ook niet de digitale thermostaat die pendelt; deze blijft gewoon netjes in warmtevraag staan tot dat de gevraagde temperatuur in de ruimte bereikt is. Het is echt de gaswandketel zelf die pendelt. Het is ook geen probleem van lucht in het circuit of te geringe warmteafname, dat heb ik reeds allemaal gecheckt en uitgetest.
Ik moet wel zeggen dat ik zelf, in mijn eigen appartement hetzelfde verschijnsel waarneem bij mijn eigen gaswandketel. Ik heb zelf een mechanische thermostaat en zolang de actuele temperatuur in de woonkamer nog ver van de gevraagde temperatuur is brandt mijn ketel netjes zoals het hoort. Maar zodra de actuele temperatuur bijna gestegen is tot aan de gevraagde temperatuur dan begint mijn ketel ook te pendelen. Dan slaat de brander ook slechts voor een 40-tal seconden aan om daarna onmiddellijk weer te doven. Weliswaar herhaalt mijn ketel dat bijlange niet zo vaak als die van mijn buurman.
Weet iemand van jullie uit ervaring of ondervinding waaraan dit verschijnsel van pendelen te wijten valt? Op de mechanische thermostaat werkte de ketel van mijn buurman wel mooi constant en sinds de digitale thermostaat aangesloten is vertoont hij dus dit pendel-gedrag. Het betreft wel een Belgische gasketel (dus met 240 volt spanning over de thermostaataansluiting)
Ik hoop dat iemand mij hierin wijzer kan maken... :(

Groeten warmboy

Re: pendelen van gaswandketel op digitale kamerthermostaat ?

Geplaatst: 10 feb 2015, 17:43
door mro
Wat is de reden dat je de mechanische thermostaat vervangen hebt?

Als test kan je zelf eens de draden tegen elkaar houden en zien of de ketel dan wel langer blijft draaien, zo sluit je al zeker uit dat het aan de thermostaat zou liggen.

Heb je de digitale thermostaat op dezelfde klemmen in de ketel aangesloten?

Re: pendelen van gaswandketel op digitale kamerthermostaat ?

Geplaatst: 10 feb 2015, 20:19
door warmboy
Hoi MRO,

De reden waarom de mechanische thermostaat vervangen werd is omdat mijn buurman opnieuw zijn woonkamer geschilderd heeft en hij nu persé een digitale thermostaat wilde hebben. Ik vond het zelf ook onzin om te veranderen maar klant is koning hé. Je weet hoe dat gaat; als een mens iets tussen zijn oren heeft dan krijg je er dat nog moeilijk tussenuit gepraat.
Ik kan idd eens proberen om de thermostaat te overbruggen en kijken wat er dan gebeurt. Ik heb de thermostaat aangesloten op de klemmen 3 en 4. Voor zover ik weet zijn deze 2 klemmen al sinds jaar en dag de klemmen waar bij Vaillant de thermostaat op aangesloten wordt.
Ik heb zelf de oude thermostaat niet verwijdert dus ik weet ook niet of deze 2 of 3-draads aangesloten was. Zou het probleem misschien daarin kunnen zitten..??

Mvg Nicky

Re: pendelen van gaswandketel op digitale kamerthermostaat ?

Geplaatst: 10 feb 2015, 20:34
door mro
Hallo,

Als de nieuwe thermostaat niet correct aangesloten is dan zou het kunnen zijn dat de ketel er niet meer op reageert maar enkel nog werkt op de retourtemperatuur of de buitensensor als die er is. Dan kan je idd een heel ander ketelgedrag krijgen.

Best eens het elektrisch schema van de ketel en de info van de nieuwe thermostaat naast elkaar leggen. Eventueel ook eens de draden uitmeten met een multimeter.