Bij een batchrocket is de primaire luchttoevoer 20% van de riserdoorsnede. De secundaire luchttoevoer 5%.
Dus jouw 50 diameter is de beperkende factor en mag maximaal 25% van de riserdiameter zijn.
(25)² X 3,14 = 1962,5
De maximum riserdoorsnede mag maar 4 keer zo groot zijn: 4 X 1962,5 = 7850
Dat is dus een max riserstraal van: VIERKANTSWORTEL (7850/3,14) = 50
Dus je kan met deze luchtinlaat maximaal een riserdiameter van 100 bouwen.
Misschien moet je ook nog een beetje er af trekken als de luchtinlaat (50) nog veel bochten heeft in de aanvoer.
Een riser van 80 mag geen probleem zijn met de schoorsteen van 80. Als je de schoorsteen aanpast naar 110 zou ik een max riserdiameter van 90 nemen (tenzij de luchtaanvoerbuis 100% kaarsrecht naar buiten gaat, dan kan je tot 100 gaan)
Je gaat best de primaire en secundaire luchtinlaat vanuit een soort 'voorkamer' aanvoeren. En je gaat een goede luchtdichte deur moeten vinden.
robindemey schreef:De kachel moet geen hoog vermogen hebben: 24kWh/dag is bij -10°C reeds voldoende.
Wel even rekening houden met enkele typischheden van een echte massakachel.
Als je ontwerpt voor een gemiddelde
afgifte van 1 kw (24 h continu) ga je in tegenstelling tot de pelletkachel amper warmte kunnen ophalen. Het piekvermogen en het nominaal vermogen liggen bij een massakachel dicht bij elkaar.
Ten tweede geeft een massakachel een groot deel warmte af middels straling. Die straling is veel moeilijker over het huis te verdelen dan convectiewarmte van een pelletkachel.
Misschien moet je overwegen om toch een metalen bovenstuk te nemen ? Kom je bij deze maten ook al snel op een fornuisachtig ontwerp ...
Het vermogen van de rocket bepaald/beperkt ook de binnenoppervlakte van de bell waar hij in staat. Wat uiteraard ook een beperkende invloed geeft op de totale grootte.
ik zou eerst een correcte inschatting proberen te maken van het benodigde afgifte!vermogen.
Dat kan bij een goed geïsoleerd huis wel en stuk hoger liggen dan het 24uurgemiddelde. Tijdens de dag is er aktiviteit en zijn er zonnewinsten. Misschien is het realistischer de 24kwh te laten afgeven op 12 uren(avond + nacht = de tijd dat ze ook verloren worden), dat geeft een benodigd afgiftevermogen van 2 kw (ipv 1 kw) en dus een buitenoppervlak van minstens 4 m² (ipv 2)
Maar dat kan jij wellicht beter inschatten aan de hand van je ervaringen met de pelletkachel.
G
NB Bij riserdiameter van 80 à 90 ga je eerder aan een bell met binnenoppervlakte 1,7m² à 2,1 m² moeten rekenen (grondvlak wordt niet meegeteld).
Dat wordt dan bijvoorbeeld een vierkant grondvlak van 60 cm en een hoogte van 1 m à 1m 25. Met de vuurkamer er onder een hoogte van 1m30 à 1m55. Nominale afgifte 1,3 kW à 1,6 kW over 12 uur. (eventueel 2 keer stoken per 24h)
Houtverbruik per stookcyclus: 4 à 5kg.
Met de dikte van de wanden en het gebruikt materiaal (chamotte versus metaal versus leem versus speksteen) is er nog een beetje te schipperen in opslagvermogen)