Hallo, ik ben bezig met het installeren van een hout cv installatie in de schuur.
Nu heb ik op de hout cv in de aanvoer leiding geïnstalleerd een terugstroom beveiliging, automatische vulautomaat, cv pomp, dan in de retour ( warme uitvoer ) een automatische ontluchter, overdrukventiel, en een terugstroom beveiliging.
Verder is de hout cv voorzien van een eigen koelsysteem welke ook is aangesloten.
De twee leidingen gaan dus van de schuur naar de kelder waar mijn gas cv ketel hangt.
Mijn vraag is nu hoe ik het beste de ketels kan koppelen.
Kan ik de aanvoer en retour van de gas cv gewoon koppelen met de aanvoer en retour van de hout cv? Dit is namelijk volledig functioneel bij mijn buurman enkele huizen van mij af.
Of moet er toch een open verdeler tussen de aan/retour van de hout cv en de gas cv ketel.
Misschien/wellicht kan iemand mij helpen?
Ben geen installateur dus niet al te technisch graag

Re: Aansluiting hout cv op bestaande cv installatie
Geplaatst: 24 aug 2014, 12:47
door kockie
Geadviseerd wordt om beveiligingen (terugslagklep overstort etc) op te nemen in de retourleiding. Dit omdat ze dan minder warm worden.
Ik heb zelf gekozen om de cv en houtcv parallel te zetten. Beiden met een terugslagklep om ongewenste stromingen te voorkomen.
Re: Aansluiting hout cv op bestaande cv installatie
Geplaatst: 24 aug 2014, 13:39
door peer
Gewoon parallel
Met in beide een terugslagklep in de aanvoer
Zonder buffervat, pomp van houtcv thermostatisch sturen.
Maar Zolang je houtcv warm is gaat er warmte naar in je woonhuis
Buffevat is toch eigenlijk wel vereist, anders valt er weinig te regelen
Wat voor hout cv?
Re: Aansluiting hout cv op bestaande cv installatie
Geplaatst: 24 aug 2014, 13:50
door JBaron
Het gaat om een buderus juno 11.1.
De pomp van de hout cv is thermisch aangesloten dus dat is prima

.
Gewoon parallel is dus gewoon aansluiten op de koude retour en de aanvoer van de gas cv ketel.
Heel beknopt even een schetsje gemaakt.
De pijltjes geeft de stroming weer van het water.
Zoals ik al aangaf ben geen installateur maar hoop dat mijn schets duidelijk is.
Re: Aansluiting hout cv op bestaande cv installatie
Geplaatst: 24 aug 2014, 14:59
door peer
Terugslagklep heb ik alleen ipv de retour hout cv in de aanvoer gas cv gezet.
Anders ga je door de gas cv heen stoken met je houtkachel
Re: Aansluiting hout cv op bestaande cv installatie
Geplaatst: 24 aug 2014, 15:07
door JBaron
Peer, voor de rest zou het zo dus kunnen en moeten werken?
Re: Aansluiting hout cv op bestaande cv installatie
Geplaatst: 24 aug 2014, 15:29
door kockie
Ik heb ze allebei in de retour zitten.
Hier mijn schema (klikbaar):

Re: Aansluiting hout cv op bestaande cv installatie
Geplaatst: 24 aug 2014, 18:00
door JBaron
Voor de duidelijkheid, ik heb geen buffervat er tussen zitten.
Het is enkel wat ik geschetst heb.
Re: Aansluiting hout cv op bestaande cv installatie
Geplaatst: 24 aug 2014, 20:02
door peer
Uit "betrouwbare bron" vernomen dat overstort ventiel beste in de aanvoer kan zitten

Re: Aansluiting hout cv op bestaande cv installatie
Geplaatst: 25 aug 2014, 21:25
door JBaron
Als het goed is en uit jullie antwoorden zou het zo moeten.
Ik hoor het graag.
Re: Aansluiting hout cv op bestaande cv installatie
Geplaatst: 25 aug 2014, 23:24
door kockie
Ik zou de klep bij de cv ook in de retourleiding zetten ipv in de warme leiding
Re: Aansluiting hout cv op bestaande cv installatie
Geplaatst: 26 aug 2014, 07:34
door pelletpower
Om 2 redenen:
1 lagere temp dus langere levensduur componenten.
2 bij stoom in systeem gaat er niet stoom maar water afgeblazen worden.
Re: Aansluiting hout cv op bestaande cv installatie
Geplaatst: 26 aug 2014, 07:38
door JBaron
gaan we daar mee aan de slag.
Hopelijk werkt het en draait mijn cv zonder storingen.
Bedankt voor de hulp iedereen.
Re: Aansluiting hout cv op bestaande cv installatie
Geplaatst: 26 aug 2014, 15:11
door JBaron
Helaas, het werkt dus niet!
De cv een daalderop 38/80 springt continu in storing bij een aangesloten systeem.
Tevens loopt de druk op zodra de boiler van de ketel voor warmwater begint op te warmen.
De storing is verdwenen zodra de hout cv ketel losgekoppeld is en de cv weer origineel is aangesloten.
Ook met de terugslagklep onder de gas cv ketel geeft hij de proberen dus daarom alles maar weer terug gebracht naar origineel.
Wie heeft de oplossing?
Re: Aansluiting hout cv op bestaande cv installatie
Geplaatst: 27 aug 2014, 09:40
door GTV6
De symptomen duiden erop dat je geen stroming hebt, vermoedelijk de terugslagklep verkeerd om. Ook in boilerbedrijf gaat restwarmte de cv in. Een daalderop geeft ook een storingscode op het display, deze zal vermoedelijk duiden op geen stroming.